|
Автоматический выключатель
 Эксперт клуба Sniper (1640.00) |
Коллеги столкнулся с такой заявкой на щиток,хозяин хочет выключателем включатель выключать автоматический выключатель,сейчас процитирую его
Неотключаемые линии и "отпускной" автомат - то есть при выезде в отпуск чтобы одним автоматом погасить все в квартире, НО - холодильник, котел и мультимедиа-узел - оставить включенными, причем этот "отпускной" автомат сделать управляемым с выключателя у входной двери (продумать вообщем надо).
Подскажите есть ли такое вообще и как воплощается?
|
|
Задача поставлена ясно и чётко. Никаких карточек (уже обсуждали, что есть два вида таких выключателей - с микриком, и со считывателем, для защиты от хитрых туристов). Никаких GSM модемов.
Контактор мне видится плохим вариантом, так как в ТЗ указано, что выключать планируется пару-тройку раз в году. Если пользователь действительно не планирует пользоваться общим отключением ежедневно, привод (мотор-редуктор) будет хорошим решением.
Поддерживаю коллег: привод - лучшее решение.
Нужно было счёт пополнить
Да у меня там было. Но в рублях. А гостиница в Турции. Наверное, выключатель не умел конвертировать.
Привод на автомат конечно идиотизм, но если клиент платит, то почему не подобрать деньги? Логичнее поставить банальный выключатель на группу потребителей, размыкая эту цепь включаешь режим "отпуск" И всё. Если делать для понтов, то можно поставить платку кодового замка типа Z5R и считыватель карт или таблеток, тут по вкусу. Себестоимость копеечная, всё рублей в 500 уложиться, но дворовые пацаны будут завидовать
В своё время на работе было сделано включение/выключение рабочих мест на контакторе с самоблокировкой, была неотключаемая цепь дежурного освещения и питания некоторых компов. Всё что нужно, это при проектировании учесть такую возможность и сгрупировать нагрузку..
Для редкого разового пользования обычный выключвтель в щите куда логичнее, чем привод управляемый ваключателем при входе. Всегда найдётся тот кто его включит в самый неподходящий момнт и обесточит то, что отключать нежелательно.
Какие-то у Вас двойные стандарты. Когда Вы сами предлагаете идеи, Вы придумываете такой over engineering, что диву даёшься.
Вы конечно, имеете ввиду выключатель нагрузки на DIN рейку? По условиям ТЗ клиент хочет управлять нагрузкой дистанционно, а не в щите. Иначе можно вообще ничего не делать, просто пометить автоматы, которые следует отключать при отъезде.
А силовую часть тоже Z5R будет отключать? Считыватель карт, красивый, стоит много больше 500 р. Ключи TM ("таблетки") вообще атавизм. А в конце всё равно ставим контактор или привод.
На Московском радиозаводе (Темп) это было реализовано ещё до нашего рождения - каждый цех (сотни рабочих мест) со всем рабочим оборудованием, освещением, и пр. питался от одного контактора. Лёгким движением руки всё включалось в начале дня и выключалось вечером.
Зачем колхозить? У того же Пульсара есть
Если нужно коммутировать больше 30А, то нужен еще контактор.
Готовых решений много, не только у ironlogic есть, колхозить иногда приходится чтобы вписаться под желание клиента, у которого от древнего домофона таблетка dallas и ему не хочется карточку таскать. А dallas не все считыватели поддерживают.
Контактор нужен в любом случае, предлагаемые готовые решения не силовые, не стоит доверять надписям на китайских реле встореных в подобные устройства. Если бы они реально работали с такими токами, то давно бы коммутационые шкафы делали размером чуть больше спичечного коробка
Минус контактора в том, что постоянно катушка под напряжением, лучше типа импульсного реле, но мне такие не попадались на большие токи
А на большие токи вместо импульсного реле используется привод + АВ/ВН. Но Вы назвали это идиотизмом...
Можно использовать контакторы с одной переключающей контактной группой на 60А. Уезжая - включать на размыкание. Остальное время будет работать пара НЗ. Мне не кажется, что это лучше, чем постоянно включенный контактор - всё-таки под присмотром.
А на большие токи вместо импульсного реле используется привод + АВ/ВН. Но Вы назвали это идиотизмом...
Цена вопроса 1 т. р., при этом никакого гимора.
http://www.electro-mpo.ru/card9814.html#.U_3sP6M0fGg
Занятное решение, совсем забыл устройство трёхфазного автомата, там же всё сделано для синхронного отключения, усилие очень маленькое, не надо никаких моторов на привод. Надо матчасть потщательней изучать
http://www.electro-mpo.ru/card9814.html#.U_3sP6M0fGg
Да, это выключатель. Он может выключить автомат. Но включать он не умеет.
Что нам нужно, так это привод. Например, Acti 9 RCA мотор-редуктор, от Шнайдер Электрик, A9C70112. Цена вопроса ~4000 руб.
Да, правильно, он и называется "Дистанционный расцепитель". Если надо выключать и включать, тогда нужен моторный привод, и здесь RCA как раз, то, что надо. Но вроде бы ТС такой задачи не ставит. Моторный привод у АВВ тоже есть, называется S2C-CM, но он только на низкое напряжение в оперативной цепи, его цена 6 - 7 т. р.
Коллеги, похоже тема для ТС уже не актуальна, т. к. он не участвует в обсуждении.
Всем огромное спасибо,не было времени заходить суда,разобрался всем огромное спасибо)))
А в итоге, как сделали? Поделитесь.
Мужики!!! я бы изначально сделал щиток у выхода, неотключаемая нагрузка на отдельных(ом) автоматах....и вопля отлючаем "ЛЕВЫЕ" автоматы!!! ВСЕ ПРОСТО И ДЕШЕВО!
Такой же фигней озадачили, планирую контактор.