Подключение духового шкафа
0
24 сентября 2011, 12:02 Парни, зачем усложнять ситуацию. Если кидать 3х4 квадрата, нужно ставить крп. Я предлагаю кинуть 3х2.5 шлейфом 0
24 сентября 2011, 12:06 У него (если читал пост) УЖЕ прокинуты 3х2,5 от теплого пола и от духового шкафа. И установлена коробка. 0
02 октября 2011, 21:06 Хочу напомнить, что при определении длительно допустимого тока РЕ проводник в расчёт не берётся. Так что в таблице надо смотреть колонку не с 3-ёх, а с 2-ух жильным проводом. см. ПУЕ 0
05 октября 2011, 20:38 тяни от ящика две линии на духовой шкаф дифавтомат 20а/30ма, а на теплый пол 6а/30ма, т.к разные потребители первая кратковременного ,а вторая постоянного действия. т.е они должны быть запитаны независимо друг от друга. 0
05 октября 2011, 20:38 тяни от ящика две линии на духовой шкаф дифавтомат 20а/30ма, а на теплый пол 6а/30ма, т.к разные потребители первая кратковременного ,а вторая постоянного действия. т.е они должны быть запитаны независимо друг от друга. 0
07 октября 2011, 23:58 добрый день полностью согласен с alex_space , Грубо 2.5 медь выдерживеет 25 ампер в пик до 30 но кратковременно. 0
08 октября 2011, 08:36 Исходя из далеко вышеизложенного, провод должен быть 3х4, соответственно автомат 25А в самый раз. Насчёт погрешности - не уверен, не обгоняй. Мне попадались автоматы, срабатывавшие при токе, меньшем заявленному. В пределах погрешности..... :[] :[] 0
29 декабря 2011, 00:32 Не надо так делать. На тёплый пол положено ставить УЗО 30мА, а духовка со временем зарастёт жиром и 30мА будет выбивать. На духовку лучше ставить 100мА. 0
30 декабря 2011, 04:16 вот блин та же беда, на кухню идет 3х2.5, кухня газовая, но купил свч+дух шкаф электро итого получилось стиралка, посудомойка, дух шкаф+свч которая и три! т.п. 600+2200+2000 ОГОГО ВЫШЛО! и ремонту конец плитка лежит. везде в квартире по две линии а тут пипец. чурки при ремонте типа че тако проводово много ... я и не кинул запасной 0
30 декабря 2011, 15:33 TONICна кухню идет 3х2.5, 600+2200+2000 ОГОГО ВЫШЛО! и ремонту конец плитка лежит. везде в квартире по две линии а тут пипец. я и не кинул запасной На "чурок" надейся, но сам не плошай. Теперь можно в плинтусе на кухню провести 3х4, коробку с разводкой на потребителей спрятать за кухонным гарнитуром. А на щитке на отдельный диф посадить.
|
Автомат ставится по селективности тобиш для зажиты проводника а не нагрузки - вывод на 25 ампер расчитанный проводник желательно ставить автомат 20 ампер , с учетом погрешности .