Броня кабеля в качестве рабочего ноля.
 Эксперт клуба Ваш электрик Тула (548.00) |
Уважаемые электрики, столкнулся с не совсем типичной для себя работой. Опущу что и зачем, вопрос возник следующий: можно-ли использовать броню кабеля в качестве рабочего ноля. Броня алюминиевая. Читал читал, толком и не понял. Вроде есть даже терки какие-то для подключения алюминиевой брони.
|
|
Т.е. вы из секты категорических противников TN-C-S?
Почему противник?
Я за, но при условии новых Опор, СИП и реальное повторяющееся заземление.
А если не всё так, то лучше сделать 2 контура. Один для PENa. Положено заземлять, спасёт от отгоряния нуля.
И отдельно контур для дома.
Стоит это не очень то и дорого. А преимущества на лицо.
А кто вам сказал, что всего этого нет?
Вам, думаю, хорошо известны недостатки системы ТТ.
Вот человек ответил по факту...
А дальше опять чета делить взялись.
Тоже не сторонник,
Потому что лепят где попало в частности в квартирных щитах, а потом спорят, что это TN-C-S, а не зануление,
TN-C-S как раз занулением и является. Не является занулением только TT из тех систем, что используются в быту.
Ну вот, опять началось.
Я тебе про что, то что нужно применять правильно. А как правильно читай ПУЭ.
А как правильно? Че-то мне не найти)
Во конкурент попер
То что предложил я, берёт достоинства обоих систем, а не недостатки.
То что предложили вы и есть ТТ, со всеми вытекающими. Хреново, что вы этого не понимаете.
Можно поподробнее. Без общих фраз.
Ребяты вы о чем? У вас люди совет просят. Вы об одном и том же только с разных сторон.
hohlachev Вы в своей жизни хоть раз открывали на заводе шкаф с тремя проводами и броней в живую? Люди меняющие провода в квартирах-это отдельная каста электриков.
По мимо вас есть другие электрики ,я абстрактно, вы возможно открывали щиты, есть как пример кабельщики не вылезающие из траншей. Врятли кабельщик диодную ленту достойно прилепит.
ТТ не ТТ есть тема заземлений там наполняйте буквами строки.
Юрок точно в теме что есть что в заземлении.
Мы у себя строителей и "электриков меняющих проводку только в квартирах" называем -проволочники. Они ничего общего к электрикам не имеют... Т.к. делают кучу ошибок в монтаже, даже в пределах квартиры!
а кто это - МЫ? в семье не без уродов, а тех кто станки ремонтирует, вы как называете, часом не "станочниками"?, а электронщиков - слаботочниками? ну и так далее..
Электрик Целинский Эдуард Владимирович суть вы не поняли.
Вот я и попросил разъяснить, не исключено, что я заблуждаюсь и нужно изменить свой взгляд на вещи.
А как Вы там классифицируете людей не имеет отношения к данному вопросу.
Между нами универсальный мастер - это мастер который всё делает плохо, а не наоборот.
А как Вы там классифицируете людей не имеет отношения к данному вопросу.
Между нами универсальный мастер - это мастер который всё делает плохо, а не наоборот.
Про заземление в тему заземления!
А тут вопрос по трех проводному кабелю с алюминиевой оболочкой, как четвертый проводник ноль.
Моя классификация тут к тому.... не работал на заводских линиях-тебе нечего тут пояснить.