Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Столкнулся с непонятной ситуацией от электросетей

Столкнулся с непонятной ситуацией от электросетей

Эксперт клуба
Electrik71
(1316.00)
Читаем пункт 11.2 в нем говорится: С внешней стороны жилого дома .... поставить щит IP54(это понятно все)... с вводным коммутационным аппаратом на 25А(Автоматом) , трехфазным счетчиком (тоже все ясно,обычно)... с подключением после него на каждую фазу ограничителя мощности ОМ-63, отстроенных на 25А.
Вот вопрос, с какой целью они указали в ТУ после автомата на 25А еще и ограничители мощности на 25А? Ограничители прочим между у нас стоят в магазинах 3500 штука, естественно никто это не компенсирует. Непонятно им что мало то что автомат на 25А итак ограничивать будет по 5,5кВт на фазу, 15 в общем? Что еще и ОМ63 ставить на 5,5кВт. Подумали так, по моему это высасывание денег, но непонятно с какой целью... Кто что думает по этому поводу, или быть может я чего не понимаю...
Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
30 мая 2014, 09:42

ЭСА
Electrik71Есть мысли? Правильно ли так будет?


Не правильно. ОМ сразу после вводного перед счетчиком. Т. е. Заводите СИП на вводный (под опломбировку) PEN СИПа на шину РЕ. Потом после вводного фазы на ОМ. С колодки PE берете жилу которая будет уже N тоже на ОМ с ОМ жилы в счетчик с счетчика к потребителю + пятая жила РЕ


Так в ТУ написали что ОМы после счетчика..

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
30 мая 2014, 10:00

Если ставите ограничитель мощности, то поставте сразу трехфазный. ОМ-630 просто одевается на питающий кабель. Правда, для его работы необходим пускатель (контактор), в самом ОМ только управляющие контакты.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
30 мая 2014, 10:04

electron79Если ставите ограничитель мощности, то поставте сразу трехфазный. ОМ-630 просто одевается на питающий кабель. Правда, для его работы необходим пускатель (контактор), в самом ОМ только управляющие контакты.


Нужно поставить именно 1 фазные на каждую фазу ОМ-63

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
30 мая 2014, 10:21

Electrik71Нужно поставить именно 1 фазные на каждую фазу ОМ-63


ЗАЧЕМ??? Требование сетей незаконно и безграматно. Нужно ехать в сети и общаться на этот счет. Установка трех ОМ 63 обойдется в 2,5 раза дороже, чем установка одного ОМ-630.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
30 мая 2014, 10:30

electron79
Electrik71Нужно поставить именно 1 фазные на каждую фазу ОМ-63


ЗАЧЕМ??? Требование сетей незаконно и безграматно. Нужно ехать в сети и общаться на этот счет. Установка трех ОМ 63 обойдется в 2,5 раза дороже, чем установка одного ОМ-630.


Да уже куплено все. Заказчик принципиально не хотел ехать в сети, как бы я не объяснял.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
30 мая 2014, 11:50

Вообще,судя по схеме, ноль ОМкам нужен только для их же питания, он просто проходит через них без разрыва,а вот фаза рвется. Так вот может нет смысла нули отходящие куда то цеплять

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
30 мая 2014, 17:52

В общем решено было сделать так. Будем смотреть дальше. Но сделано все согласно предписания электросетей

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
30 мая 2014, 23:56

Electrik71
Так в ТУ написали что ОМы после счетчика..


Ну тогда еще проще :) Вводный автомат с счетчиком опламбируют, а после этого ОМки повыкидывать как вредный элемент.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
31 мая 2014, 12:43

ЭСА
Electrik71
Так в ТУ написали что ОМы после счетчика..


Ну тогда еще проще :) Вводный автомат с счетчиком опламбируют, а после этого ОМки повыкидывать как вредный элемент.


ОМ ки тоже пломбирются :)

0
01 июня 2014, 09:15

Вот электро сети выполняли монтаж. Однополюсные автоматы на фазу и на ноль. До кучи вводные автоматы расположены внутри щита, под пломбой, без доступа к ним. Выбьет придется пломбу снимать :mrgreen:

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
01 июня 2014, 10:29

Тульский ЭлектрикВыбьет придется пломбу снимать


А потом ещё за повторную опломбировку попросят заплатить

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
01 июня 2014, 10:54

Тульский ЭлектрикВот электро сети выполняли монтаж. Однополюсные автоматы на фазу и на ноль. До кучи вводные автоматы расположены внутри щита, под пломбой, без доступа к ним. Выбьет придется пломбу снимать :mrgreen:


Мде.. Хотя, если селективность соблюдена не должно выбить то.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
01 июня 2014, 12:28

На модульке какая селективность? Если КТПН близко, вышебет что угодно. Если к коммутационному оборудованию отсутствует доступ - это уже черти что, а не коммутационное оборудование. Если на ноль действительно установлен однополюсный аппарат защиты, то это бомба замедленного действия.