|
Столкнулся с непонятной ситуацией от электросетей
0
30 мая 2014, 10:00 Если ставите ограничитель мощности, то поставте сразу трехфазный. ОМ-630 просто одевается на питающий кабель. Правда, для его работы необходим пускатель (контактор), в самом ОМ только управляющие контакты. 0
30 мая 2014, 10:04 electron79Если ставите ограничитель мощности, то поставте сразу трехфазный. ОМ-630 просто одевается на питающий кабель. Правда, для его работы необходим пускатель (контактор), в самом ОМ только управляющие контакты. Нужно поставить именно 1 фазные на каждую фазу ОМ-63 0
30 мая 2014, 10:21 Electrik71Нужно поставить именно 1 фазные на каждую фазу ОМ-63 ЗАЧЕМ??? Требование сетей незаконно и безграматно. Нужно ехать в сети и общаться на этот счет. Установка трех ОМ 63 обойдется в 2,5 раза дороже, чем установка одного ОМ-630. 0
30 мая 2014, 10:30 electron79 Electrik71Нужно поставить именно 1 фазные на каждую фазу ОМ-63 ЗАЧЕМ??? Требование сетей незаконно и безграматно. Нужно ехать в сети и общаться на этот счет. Установка трех ОМ 63 обойдется в 2,5 раза дороже, чем установка одного ОМ-630. Да уже куплено все. Заказчик принципиально не хотел ехать в сети, как бы я не объяснял. 0
30 мая 2014, 11:50 Вообще,судя по схеме, ноль ОМкам нужен только для их же питания, он просто проходит через них без разрыва,а вот фаза рвется. Так вот может нет смысла нули отходящие куда то цеплять 0
30 мая 2014, 23:56 Electrik71 Так в ТУ написали что ОМы после счетчика.. Ну тогда еще проще ![]() 0
31 мая 2014, 12:43 ЭСА Electrik71 Так в ТУ написали что ОМы после счетчика.. Ну тогда еще проще ![]() ОМ ки тоже пломбирются ![]() 0
01 июня 2014, 10:29 Тульский ЭлектрикВыбьет придется пломбу снимать А потом ещё за повторную опломбировку попросят заплатить 0
01 июня 2014, 10:54 Тульский ЭлектрикВот электро сети выполняли монтаж. Однополюсные автоматы на фазу и на ноль. До кучи вводные автоматы расположены внутри щита, под пломбой, без доступа к ним. Выбьет придется пломбу снимать ![]() Мде.. Хотя, если селективность соблюдена не должно выбить то. 0
01 июня 2014, 12:28 На модульке какая селективность? Если КТПН близко, вышебет что угодно. Если к коммутационному оборудованию отсутствует доступ - это уже черти что, а не коммутационное оборудование. Если на ноль действительно установлен однополюсный аппарат защиты, то это бомба замедленного действия.
|
Не правильно. ОМ сразу после вводного перед счетчиком. Т. е. Заводите СИП на вводный (под опломбировку) PEN СИПа на шину РЕ. Потом после вводного фазы на ОМ. С колодки PE берете жилу которая будет уже N тоже на ОМ с ОМ жилы в счетчик с счетчика к потребителю + пятая жила РЕ