Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Столкнулся с непонятной ситуацией от электросетей

Столкнулся с непонятной ситуацией от электросетей

Эксперт клуба
Electrik71
(1316.00)
Читаем пункт 11.2 в нем говорится: С внешней стороны жилого дома .... поставить щит IP54(это понятно все)... с вводным коммутационным аппаратом на 25А(Автоматом) , трехфазным счетчиком (тоже все ясно,обычно)... с подключением после него на каждую фазу ограничителя мощности ОМ-63, отстроенных на 25А.
Вот вопрос, с какой целью они указали в ТУ после автомата на 25А еще и ограничители мощности на 25А? Ограничители прочим между у нас стоят в магазинах 3500 штука, естественно никто это не компенсирует. Непонятно им что мало то что автомат на 25А итак ограничивать будет по 5,5кВт на фазу, 15 в общем? Что еще и ОМ63 ставить на 5,5кВт. Подумали так, по моему это высасывание денег, но непонятно с какой целью... Кто что думает по этому поводу, или быть может я чего не понимаю...
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
28 мая 2014, 20:55

У автомата 25А это понятие растяжимое и зависит от силы тока времени нахождения под им. В общем автомат может и 30 выдержать не отрубаясь некоторое время (минуты) Все зависит от типа автомата и характеристик. В отличие от автомата ОМ -63 имеет другой принцип работы да еще и в данном случае встроенную варисторную защиту от выхода сети за пределы. Вывод если с сетями совсем у вас туго то установка его оправдана да и цена 2000 рю с пересылкой, а не 3500 ;) Или в ЭТМ 1800 если вы их клиент :)

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
28 мая 2014, 20:55

Порастите….это ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ? ……..
Кто у вас такой умный?
Это что? Попытка «лоббирования» нового поставщика…чудо- ограничителей?????

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
28 мая 2014, 20:57

Ген….дир…Бондарев…..он КТО????? Ген….дир…ЧЕГО?????

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
28 мая 2014, 20:58

ЭСАУ автомата 25А это понятие растяжимое и зависит от силы тока времени нахождения под им. В общем автомат может и 30 выдержать не отрубаясь некоторое время (минуты) Все зависит от типа автомата и характеристик. В отличие от автомата ОМ -63 имеет другой принцип работы да еще и в данном случае встроенную варисторную защиту от выхода сети за пределы. Вывод если с сетями совсем у вас туго то установка его оправдана да и цена 2000 рю с пересылкой, а не 3500 ;) Или в ЭТМ 1800 если вы их клиент :)


Так вот непонятно, можно ли послать их,поставить автомат на 25А и все. Законно ли они заставляют ставить ОМ-63

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
28 мая 2014, 20:59

Тэсла___ТТГен….дир…Бондарев…..он КТО????? Ген….дир…ЧЕГО?????


Электросетей, я просто шапку не выложил там все есть.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
28 мая 2014, 21:00

Тэсла___ТТПорастите….это ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ? ……..
Кто у вас такой умный?
Это что? Попытка «лоббирования» нового поставщика…чудо- ограничителей?????


И,да. это местные электросети в городе Тула выдали такое Технической задание.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
28 мая 2014, 21:00

Тэсла___ТТЭто что? Попытка «лоббирования» нового поставщика…чудо- ограничителей?????


Ну если говорит что у их они по 3500 хотя ему цена 2 килорубля :). То вполне возможно кто то партию решил пропихнуть на внутренний рынок с 100% накруткой как минимум :)

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
28 мая 2014, 21:00

ЭСА
Тэсла___ТТЭто что? Попытка «лоббирования» нового поставщика…чудо- ограничителей?????


Ну если говорит что у их они по 3500 хотя ему цена 2 килорубля :). То вполне возможно кто то партию решил пропихнуть на внутренний рынок с 100% накруткой как минимум :)


нене, я уже поискал, нашел 2к, просто в магазин клиент сам катался видел только по 3,5к=)

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
28 мая 2014, 21:02

Еще сейчас нюанс, поставили щит на столбе, вводной автомат внутри в боксе стоит под пломбу, счетчик и отходящий автомат. Так вот эти же электросети сказали мол так не пойдет , якобы нужно все закрывать фальш панелью,которую будут пломбировать. А изначально в ТУ вообще ничего не было, и нету, кроме того что 3 фазы выделили и 15кВт

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
28 мая 2014, 21:06

Два момента:
1. Если СО нужен ограничитель - то пусть ставит за свой счет и ДО УУ. Покупать навязанные потери вы, как потребитель не обязаны.
2. Прочитайте эти, с позволение сказать, ТУ еще раз внимательно после "в случае установки узла учета внутри дома..." вам предлагают готовый вариант как не ставить никаких ограничителей.


P.S. еще одни "эХфективные енерХетики" - любители продавать "бумагу-чернила"... микро-чубайсята, #$% ((

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
28 мая 2014, 21:07

Electrik71
Тэсла___ТТПорастите….это ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ? ……..
Кто у вас такой умный?
Это что? Попытка «лоббирования» нового поставщика…чудо- ограничителей?????


И,да. это местные электросети в городе Тула выдали такое Технической задание.



Ах господин Бондарев!!! АЙ! Молотца!
Интересно…..это административка…или уголовщина?????
:lol:

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
28 мая 2014, 21:10

Тэсла___ТТ
Ах господин Бондарев!!! АЙ! Молотца!
Интересно…..это административка…или уголовщина?????


Не то и не другое - это бизнес в России :)

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
28 мая 2014, 21:10

Тэсла___ТТИнтересно…..это административка…или уголовщина?????

При грамотном адвокате - ст.163 УК.
Хотя натянуть за нарушение антимонопольного законодательства и 442 ПП РФ на нехилую административку еще проще.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
28 мая 2014, 21:11

LightWayДва момента:
1. Если СО нужен ограничитель - то пусть ставит за свой счет и ДО УУ. Покупать навязанные потери вы, как потребитель не обязаны.
2. Прочитайте эти, с позволение сказать, ТУ еще раз внимательно после "в случае установки узла учета внутри дома..." вам предлагают готовый вариант как не ставить никаких ограничителей.


P.S. еще одни "эХфективные енерХетики" - любители продавать "бумагу-чернила"... микро-чубайсята, #$% ((


непонятно то, что они клиента посылают и говорят мол не поставите их, значит вам не нужно электричество, мол не будем пломбировать и отключим сразу пока не исправите.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
28 мая 2014, 21:12

а вот в этом случае, какие мысли?

" Еще сейчас нюанс, поставили щит на столбе, вводной автомат внутри в боксе стоит под пломбу, счетчик и отходящий автомат. Так вот эти же электросети сказали мол так не пойдет , якобы нужно все закрывать фальш панелью,которую будут пломбировать. А изначально в ТУ вообще ничего не было, и нету, кроме того что 3 фазы выделили и 15кВт "

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
28 мая 2014, 21:12

ЭСА это бизнес в России


Это не бизнес. Это долбоклюи, которые из-за своей пещерной жадности с голой опой лезут на танки, т.е. неприкрыто прут супротив генеральной линии партии.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
28 мая 2014, 21:14

Electrik71непонятно то, что они клиента посылают и говорят мол не поставите их, значит вам не нужно электричество, мол не будем пломбировать и отключим сразу пока не исправите.

Да воткните вы им матрицу на опору и дисплей в дом - все в полном соответствии с ТУ и никаких ограничителей.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
28 мая 2014, 21:14

LightWayПри грамотном адвокате - ст.163 УК.
Хотя натянуть за нарушение антимонопольного законодательства и 442 ПП РФ на нехилую административку еще проще.


По любому отмажутся. У нас тоже сети начали что то извращаться. Раньше вопросов и проблем не было с первичкой теперь напридумали :(. В общем на днях возьму тех условия на один дом посмотрю что там нарисовали интересного.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
28 мая 2014, 21:18

LightWay
Electrik71непонятно то, что они клиента посылают и говорят мол не поставите их, значит вам не нужно электричество, мол не будем пломбировать и отключим сразу пока не исправите.

Да воткните вы им матрицу на опору и дисплей в дом - все в полном соответствии с ТУ и никаких ограничителей.


а есть примеры такого, чтобы наглядно самому увидеть, ибо не сталкивался еще с таким.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
28 мая 2014, 22:20

Electrik71а есть примеры такого, чтобы наглядно самому увидеть, ибо не сталкивался еще с таким.

Насчет сплита погорячился - у вас трехфазка.
Закладываете в проект выносной дисплей, например, Меркурий 258 или RUD 512-L и на столб в гермобоксе (ящике IP54) совместимый с ним трехфазный счетчик прямого включения с RF и PLC интерфейсами из, например, из семейства М230/ М231/ NP73. Эти прибору учета есть во всех реестрах и СО должна согласовать (либо предложить свой вариант не дороже).