К стати вопрос В ТЕМУ! Как вы думаете, имеет ли смысл использовать в качестве проводника между заземляющим контуром (или штырем).....неизолированный проводник типа КОСИЧКА (или плетенка).
На мой взгляд...почему бы и нет....ведь очень удобная вещь...во первых он луженый или медный...во вторых выглядит весьма впечатляюще....цена ниже чем у оболочного провода...сечение весьма большое......
К стати вопрос В ТЕМУ! Как вы думаете, имеет ли смысл использовать в качестве проводника между заземляющим контуром (или штырем).....неизолированный проводник типа КОСИЧКА (или плетенка).
На мой взгляд...почему бы и нет....ведь очень удобная вещь...во первых он луженый или медный...во вторых выглядит весьма впечатляюще....цена ниже чем у оболочного провода...сечение весьма большое......
По-правде сказать, не вижу криминала в использовании АПВ
А какое сечение нужно использовать? Есть ли какая то таблица сечений проводов заземления…относительно тока на который рассчитан вводной автомат щита.
Допустим вводной автомат 63А…..то сечение заземляющего проводника должно быть……????
И так далее……Что бы еще по предварительному общению с клиентом, понимать, какой провод ему необходим, для надежного заземления.
Если фаза коротнёт на землю - легко посчитать. Обычно медь 16 или 25 квадратов.
Для грозозащиты - 10 Ом - сталь 50 или 80 квадратов.
Для дачного домика - 30 Ом - я делаю 16 медь или 2 по 10 алюминий. Или стальную полосу 25х4.
Если фаза коротнёт на землю - легко посчитать. Обычно медь 16 или 25 квадратов.
Для грозозащиты - 10 Ом - сталь 50 или 80 квадратов.
Для дачного домика - 30 Ом - я делаю 16 медь или 2 по 10 алюминий. Или стальную полосу 25х4.
Спасибо за ответ. Ориентироваться буду на 16-25 квадрат….по частному сектору.
А если идет разговор, о ГРЩ да в котором 4-е Ввода по 250А……то как тут быть?
Это я не из праздного любопытства…..сей час общаюсь с одним гл. инженером…у них проблемы в конторе с заземлением…..но что то внятное ему пока сказать не смог, потому как не смог рассчитать нужное сечение кабеля. Блин…опыта колоссально не хватает. Пока тема для меня новая и до конца не раскрытая. Потому рассчитываю на помощь знатоков из клуба.
Еще раз спасибо «Мастеру»…..чувствую, свой рост, как подмастерья.
Тема сегодняшнего дня. Пришли газовщики мерить заземление на коттедже. Замерили повторное заземление у вводного щита (уголок 50 мм забитый на 1 метр). В акте написали не соответствует нормам (не выше 10 Ом положено у газовщиков). Намерили они на этом уголке 44 Ома.
Как-то так. На днях замерят наш основной контур (тот, что на видео у нас - "Игла classic 50")... Сфоткаю акт, если придут перемерять.
Николай Николаевич, добрый вечер!
10 Ом это где нибудь повторное заземление на ВЛ.
По ПУЭ 7 ( пункт, если надо уточню) повторное заземление на электроустановке потребителя НЕ НОРМИРУЕТСЯ.
А если в схеме электроснабжения электроустановки потребителя используется УДТ, то сопротивление ЗУ потребителя может быть не более 166 Ом при токе дифференциальном 0,3А, а то и больше при токе дифференциальном 0,03, там по формуле
Ya X Ra < 50 B, соответственно Ra < 50B / 0.3A = 166 Ом
Ya X Ra < 50 B, соответственно Ra < 50B / 0.03A = 1666 Ом
Пусть скинут свою документацию и если у них не так, то пусть делают свое заземление ( свою определенную защиту) для своих газовых труб, которые кстати должны быть разделены изолирующей вставкой на входе в дом. А если есть разделение, то как наше ЗУ относится к их оборудованию???
Тэсла___ТТА какое сечение нужно использовать? Есть ли какая то таблица сечений проводов заземления…относительно тока на который рассчитан вводной автомат щита.
Допустим вводной автомат 63А…..то сечение заземляющего проводника должно быть……????
И так далее……Что бы еще по предварительному общению с клиентом, понимать, какой провод ему необходим, для надежного заземления.
Посмотрите ГОСТ Р 50571.5.54 - 2013 там все расписано. Он легко ищется в НЭТЕ.
С уважением Виктор Костров!
Можно подробнее?
Железо на 6 метров, работа от 10т, транспорт... Провод 25 квадратов. Как это всё за десятку? Если только себе.
К стати вопрос В ТЕМУ! Как вы думаете, имеет ли смысл использовать в качестве проводника между заземляющим контуром (или штырем).....неизолированный проводник типа КОСИЧКА (или плетенка).
На мой взгляд...почему бы и нет....ведь очень удобная вещь...во первых он луженый или медный...во вторых выглядит весьма впечатляюще....цена ниже чем у оболочного провода...сечение весьма большое......
Или я ошибаюсь??????
В третьих гниет быстрей чем множила и в четвертых по своей конструкции для подобного не подходит
К стати вопрос В ТЕМУ! Как вы думаете, имеет ли смысл использовать в качестве проводника между заземляющим контуром (или штырем).....неизолированный проводник типа КОСИЧКА (или плетенка).
На мой взгляд...почему бы и нет....ведь очень удобная вещь...во первых он луженый или медный...во вторых выглядит весьма впечатляюще....цена ниже чем у оболочного провода...сечение весьма большое......
Или я ошибаюсь??????
Я имел в виду это.....
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9F%D0%9C%D0%9B&noreask=1&pos=14&rpt=simage&lr=213&uinfo=ww-1263-wh-681-fw-1038-fh-475-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.powerportal.ru%2Fbig_tovarimage%2F921.jpg
Я бы не стал. Пыле- и грязесборник.
Упс….тогда вопрос….Чаво? порекомендуете?
ПВ-1, ПВ-3
По-правде сказать, не вижу криминала в использовании АПВ
По-правде сказать, не вижу криминала в использовании АПВ
А какое сечение нужно использовать? Есть ли какая то таблица сечений проводов заземления…относительно тока на который рассчитан вводной автомат щита.
Допустим вводной автомат 63А…..то сечение заземляющего проводника должно быть……????
И так далее……Что бы еще по предварительному общению с клиентом, понимать, какой провод ему необходим, для надежного заземления.
Если фаза коротнёт на землю - легко посчитать. Обычно медь 16 или 25 квадратов.
Для грозозащиты - 10 Ом - сталь 50 или 80 квадратов.
Для дачного домика - 30 Ом - я делаю 16 медь или 2 по 10 алюминий. Или стальную полосу 25х4.
Если фаза коротнёт на землю - легко посчитать. Обычно медь 16 или 25 квадратов.
Для грозозащиты - 10 Ом - сталь 50 или 80 квадратов.
Для дачного домика - 30 Ом - я делаю 16 медь или 2 по 10 алюминий. Или стальную полосу 25х4.
Спасибо за ответ. Ориентироваться буду на 16-25 квадрат….по частному сектору.
А если идет разговор, о ГРЩ да в котором 4-е Ввода по 250А……то как тут быть?
Это я не из праздного любопытства…..сей час общаюсь с одним гл. инженером…у них проблемы в конторе с заземлением…..но что то внятное ему пока сказать не смог, потому как не смог рассчитать нужное сечение кабеля. Блин…опыта колоссально не хватает. Пока тема для меня новая и до конца не раскрытая. Потому рассчитываю на помощь знатоков из клуба.
Еще раз спасибо «Мастеру»…..чувствую, свой рост, как подмастерья.
Я исхожу из того, какой ток пойдёт в землю при замыкании фазы.
Я рад, что всё пошло на пользу.
Я рад, что всё пошло на пользу.
Буду стараться!
Может знания- это путь из нищеты?
Буду стараться!
Может знания- это путь из нищеты?
Не факт, но они лишние не когда не бывают
O sancta simplicitas !
Хм, а мы обычно 63 уголок берем и пластинами свариваем..
От Игла "classic 50" мы не отказались. По сей день используем.
Тема сегодняшнего дня. Пришли газовщики мерить заземление на коттедже. Замерили повторное заземление у вводного щита (уголок 50 мм забитый на 1 метр). В акте написали не соответствует нормам (не выше 10 Ом положено у газовщиков). Намерили они на этом уголке 44 Ома.
Как-то так. На днях замерят наш основной контур (тот, что на видео у нас - "Игла classic 50")... Сфоткаю акт, если придут перемерять.
Николай Николаевич, добрый вечер!
10 Ом это где нибудь повторное заземление на ВЛ.
По ПУЭ 7 ( пункт, если надо уточню) повторное заземление на электроустановке потребителя НЕ НОРМИРУЕТСЯ.
А если в схеме электроснабжения электроустановки потребителя используется УДТ, то сопротивление ЗУ потребителя может быть не более 166 Ом при токе дифференциальном 0,3А, а то и больше при токе дифференциальном 0,03, там по формуле
Ya X Ra < 50 B, соответственно Ra < 50B / 0.3A = 166 Ом
Ya X Ra < 50 B, соответственно Ra < 50B / 0.03A = 1666 Ом
Пусть скинут свою документацию и если у них не так, то пусть делают свое заземление ( свою определенную защиту) для своих газовых труб, которые кстати должны быть разделены изолирующей вставкой на входе в дом. А если есть разделение, то как наше ЗУ относится к их оборудованию???
С уважением Виктор Костров!
Допустим вводной автомат 63А…..то сечение заземляющего проводника должно быть……????
И так далее……Что бы еще по предварительному общению с клиентом, понимать, какой провод ему необходим, для надежного заземления.
Посмотрите ГОСТ Р 50571.5.54 - 2013 там все расписано. Он легко ищется в НЭТЕ.
С уважением Виктор Костров!