Автомат не отработал

Опытный электрик
dserp
(16.00)
У консьержки когда-то давно поплавилась розетка (лифтеры от нее подключали свои болгарки и перфы). А недавно она коротнула так, что отсек автомат и у нее в комнате, и в подвале, куда идет линия (или у нее автомат вообще не отработал, она потом сама его отключила). Автомат на 16А. Общая нагрузка не превышает 3кВт. Почему не отработал АВ?
Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
24 марта 2014, 17:05

Xelly Дайте мне уже официальный документ в котором указано что после 10 КЗ надо заменить автомат или типа того.


Таких официальных документов нет. Есть независимые экспертизы. Под рукой сейчас есть вот это.

0
24 марта 2014, 17:11

Эти экспертизы не показатель...

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
24 марта 2014, 17:33

XellyТогда покажите мне данные по шнайдеру, абб, иеку на максимальное количество сработок при КЗ. Дайте мне уже официальный документ в котором указано что после 10 КЗ надо заменить автомат или типа того.

Нормируется не максимальное, а минимальное число сработок. Ссылку на ГОСТ Р 50345-99 я уже приводил. Выработали ресурс, предписанный ГОСТом - дальше принимаете решение эксплуатировать на свой страх и риск или заменить копеечное устройство от греха подальше.
У тех же немцев сбытовые организации (в частности, E-On) предписывают заменять АВ после КЗ. Без вариантов. Но они и никакие съемные на авто, открученные на сервисе не ставят назад, а сразу меняют. Даже колесные болты.

0
24 марта 2014, 17:40

LightWayУ тех же немцев сбытовые организации (в частности, E-On) предписывают заменять АВ после КЗ


Перегораемые пробки ставим. Зачем автоматические придумали? А потомеще и непонятных автоматов понаделали(((...Не к чему все это- плавкие пробки.

0
24 марта 2014, 17:49

dserpУ консьержки когда-то давно поплавилась розетка (лифтеры от нее подключали свои болгарки и перфы). А недавно она коротнула так, что отсек автомат и у нее в комнате, и в подвале, куда идет линия (или у нее автомат вообще не отработал, она потом сама его отключила). Автомат на 16А. Общая нагрузка не превышает 3кВт. Почему не отработал АВ?


Вернемся к первоисточнику. 1 ситуация.В новостройке откусили кусачками одновременно фазу и заземляющий провод 1.5квадрата. Не сработало узо в квартире, не сработало узо в подьезде... автоматы тоже не сработали не тамне там. Отключился ВРУ в подвале... 2 этажа отключилось. Автоматика ИЭК. 2 ситуация. Постоянно штроборезом перерезаю провода в старых квартирах, пробки и старые автоматы пока срабатывали. В последнее время только стал искать их в стене и стараться не резать. Что тут сказать.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
24 марта 2014, 18:38

Тульский ЭлектрикВ новостройке откусили кусачками одновременно фазу и заземляющий провод 1.5квадрата. Не сработало узо в квартире, не сработало узо в подьезде...
Заземояющий провод или нейтраль? Во втором случае УЗО не должны были сработать - дифференциального тока при КЗ фазы на ноль не возникает. Нужно было перекусывать кусачками без изоляции, тогда бы УЗО отработало.

0
24 марта 2014, 18:55

Фаза на землю ушла.

0
24 марта 2014, 18:57

sudakovskyавтоматы тоже не сработали не тамне там.

Про второй случай написано... Автоматы не отработали, это так к слову.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
24 марта 2014, 19:22

Тульский ЭлектрикПостоянно штроборезом перерезаю провода в старых квартирах, пробки и старые автоматы пока срабатывали. В последнее время только стал искать их в стене и стараться не резать.

А Вы для интереса вскройте старый совдеповский автомат и современный, сравните какого были раньше серебросодержащие напайки и какие стали сейчас.

0
24 марта 2014, 19:28

Игорь608675А Вы для интереса вскройте старый совдеповский автомат и современный, сравните какого были раньше серебросодержащие напайки и какие стали сейчас.


Это к тому что все нынешние автоматы не качественные не зависимо от марки? И автоматы и порбки простоявшие 40 лет лучше? ТОгда их и надо оставлять, зачем менят судя вашей логике-лучьше не сделали.

0
24 марта 2014, 19:29

Опять вернулись к плавким пробкам( :lol:

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
24 марта 2014, 19:39

Тульский ЭлектрикЭто к тому что все нынешние автоматы не качественные не зависимо от марки?

Не автоматы не качественные, они все соответствуют ГОСТу, а отсутствия в них запаса на количество срабатываний.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
24 марта 2014, 19:40

Тульский ЭлектрикОпять вернулись к плавким пробкам


Надежно но не удобно ими пользоватся

0
24 марта 2014, 20:01

Игорь608675Не автоматы не качественные, они все соответствуют ГОСТу, а отсутствия в них запаса на количество срабатываний.


Это надо понимать что вы считаете автоматы всех фирм не качественными. Мы ставим АВВ и даем гарантию, другие давно не используем. Мюлер ещ ставили очень не плохие!

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
24 марта 2014, 21:16

LightWayНо они и никакие съемные на авто, открученные на сервисе не ставят назад, а сразу меняют. Даже колесные болты.


Вот буржуи :D

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
24 марта 2014, 21:22

Тульский ЭлектрикПостоянно штроборезом перерезаю провода в старых квартирах, пробки и старые автоматы пока срабатывали. В последнее время только стал искать их в стене и стараться не резать. Что тут сказать.


Опасно вы работаете. Проще в щитке отключить всю квартиру и для штробореза времянку кинуть.

0
24 марта 2014, 22:23

lionarhОпасно вы работаете.


Сразу видно не одной квартиры вы не делали.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
24 марта 2014, 22:27

lionarhОпасно вы работаете.


да нету там ни чего опасного 8-) 8-) 8-)

но с советом
lionarhПроще в щитке отключить всю квартиру и для штробореза времянку кинуть.


Согласен

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
24 марта 2014, 22:58

Тульский ЭлектрикСразу видно не одной квартиры вы не делали.


Сделал десятки квартир во вторичке, в старую проводку под напряжением попадал только в первые месяцы работы по неопытности. А вот вы, как я вижу, экстремал :mrgreen:

Эксперт клуба
Xelly (360)
0
24 марта 2014, 23:52

LightWayНо они и никакие съемные на авто, открученные на сервисе не ставят назад, а сразу меняют. Даже колесные болты.

ай яй яй. Не надо дезиноформировать! Видимо такая же дезинфа тут и по автоматам сейчас идет. Какие болты меняются при разборе авто, а какие нет четко сказано в инструкциях по ремонту (обычно болты элементов подвески). Так тоже из серии "бабка нашептала". Я не пойму у нас во всех областях что ли так работают? Без спецификации от прозводителя не вижу смысла продолжать дискуссию. Нескольками постами ранее мы увидели спецификацию Hager, и там явно не 10 срабатываний. Так что ждем данные других производителей если они у вас конечно имеются.