Собственно, вопрос такой - что лучше - узо+автомат или диф. автомат? Диф. автомат места занимает меньше и перемычки не нужны. Плюсы налицо...
Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
1
17 марта 2014, 00:10

КоляноидДорогие друзья, мне кажется что еще необходимо упомянуть об одном отличии между диффами и УЗОшками: у диффа имеется питание от существующей линии, то есть при обрыве "0" дифф при утечке с фазы на землю, скажем через человека, просто не выключится, те не сработает, в отличие от УЗО.

Вы путаете понятия. Есть дешевые диф.автоматы с электронным блоком. Его работу Вы и описали. Но есть диф.автоматы в которых стоит механика.

0
18 марта 2014, 09:11

Спасибо, друзья, за уточнение моих знаний! именно за этим я тут и зарегистрировался.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
18 марта 2014, 09:38

Коляноиддиффа имеется питание от существующей линии, то есть при обрыве "0" дифф при утечке с фазы на землю, скажем через человека, просто не выключится, те не сработает, в отличие от УЗО.


Откуда эти данные?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
18 марта 2014, 11:51

sudakovskyЕсть дешевые диф.автоматы с электронным блоком. Его работу Вы и описали. Но есть диф.автоматы в которых стоит механика.


А разве есть дифавтоматы не с механикой?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
18 марта 2014, 12:54

МастерА разве есть дифавтоматы не с механикой?

Полно.

0
18 марта 2014, 13:48

hohlachov
Откуда эти данные?


Один знакомый преподаватель электротехники пояснил, но он похоже переоценил свои знания

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
18 марта 2014, 17:41

КоляноидОдин знакомый преподаватель электротехники


Теоретики =)))

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
18 марта 2014, 21:18

hohlachovТеоретики =)))


Вот это не факт, очень много преподов практиков, т.к. на преподавательскую зп сложно прожить.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
18 марта 2014, 22:13

lionarh очень много преподов практиков,


не любая практика это электромонтаж.

0
18 марта 2014, 22:26

На кондиционер не положено ставить узо или диф? Нужно ставить простой автомат?

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
18 марта 2014, 23:26

Тульский ЭлектрикНа кондиционер не положено ставить узо или диф? Нужно ставить простой автомат?


Достаточно автомата, всё-таки нечасто люди корпуса кондиционера касаются, да и корпуса чаще пластиковые

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
19 марта 2014, 00:28

Тульский ЭлектрикНа кондиционер не положено ставить узо или диф? Нужно ставить простой автомат?


УЗО должно ставится на все штепсельные розетки.
Если кондей через розетку то положено, если на прямую то по желанию.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
19 марта 2014, 13:56

hohlachovУЗО должно ставится на все штепсельные розетки.


Где написано, что УЗО на все штепсели?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
19 марта 2014, 14:38

lionarhГде написано, что УЗО на все штепсели?

Не на все штепсели, а на все группы нестационарных потребителей.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
19 марта 2014, 15:11

7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

ИМЕННО штепсельные розетки. А что в них включат через месяц или год. это второй вопрос.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
19 марта 2014, 19:54

LightWay
lionarhГде написано, что УЗО на все штепсели?

Не на все штепсели, а на все группы нестационарных потребителей.


Вот именно, так что товарищ не прав.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
27 мая 2014, 13:20

Новинка от IEK. Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32М, шириной в 1 модуль (18 мм). Цена 549 руб.
Инфа тут http://www.iek.ru/press/1/detail.php?ID=100717

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
27 мая 2014, 16:42

lionarh http://www.iek.ru/press/1/detail.php?ID=100717



Упс…..какая прелесть. Я так и знал, что ИЭК будет наращивать потенциал. Да и цена прямо скажу более чем съедобная. ;)

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
27 мая 2014, 17:25

lionarhНовинка от IEK. Однополюсный автоматический выключатель дифференциального тока

Наверно, не однополюсный, а в конструктиве 1М ))

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
27 мая 2014, 18:22

LightWayНаверно, не однополюсный, а в конструктиве 1М ))


Исправил ошибку. Спасибо ;)