МастерЛучше УЗО и автомат (двойной). Если нет места, то диф.
Сам ДИФ ставлю в основном когда просят подключить стиралку. В действующий подъездный не всегда можно загнать УЗО+автомат вот и ставлю ДИФ именно только на стиралку.
Если уже переделываете подъезный щит, то лучше вешать УЗО на всю квартиру, зачем ограничиваться одной стиралкой?
Заодно и чутка дополнительной денюки получится.
hohlachov
Если уже переделываете подъезный щит, то лучше вешать УЗО на всю квартиру, зачем ограничиваться одной стиралкой?
Заодно и чутка дополнительной денюки получится.
Если я переделываю щит то делаю две линии одна защищена УЗО дальше автоматы свет розетки в комнатах и вторая линия это ДИФ под стиралку ну и как вариант еще что втыркнут если без фанатизма, все равно ограничиваю 16А редко когда 20А ставлю на это линию.
Зачем переделывать подъездный щит. УЗО могут упереть. Лучше сделать промежуточный щит где-нибудь в коридоре, например в шкафу. Узо можно поставить на каждую линию, с различными уставками - куда 10, куда 30. Опять же, безопасность. У пол-квартиры не отрубится при утечке.
МастерЛучше сделать промежуточный щит где-нибудь в коридоре, например в шкафу.
Ну это вариант возможен при замене проводки в доме, а если заказчику нужено просто розетку на стиралку на большее спонсировать не хотят. Буквально на неделе тоже просили проехать розетки посмотреть действующие и дополнительно на стиралку установить розетку. В итоге кроме замены действующих розеток и выключателей и прокладки НУМом по стене (по поверхности) для стиралки, убедил еще на замену счетчика и автоматов. Ниже фотка как выглядел внутри внешне нормальный блок розетка-выключатель у того заказчика . Квартиру купили не давно и как положено сначала сделали ремонт потом решили подумать про проводку, никак народ не переубедить думать с точностью наоборот.
ЭСА
Если я переделываю щит то делаю две линии одна защищена УЗО дальше автоматы свет розетки в комнатах и вторая линия это ДИФ под стиралку
Можно поподробней, первая линия- Вводной автомат + УЗО - розетки, свет, плита. Вторая линия - Диф под стиралку. Так? Или так? сначала Вводной автомат - дальше две линии, одна УЗО +... ,вторая ДИФ на стиралку.
ЭСА
Если я переделываю щит то делаю две линии одна защищена УЗО дальше автоматы свет розетки в комнатах и вторая линия это ДИФ под стиралку
Можно поподробней, первая линия- Вводной автомат + УЗО - розетки, свет, плита. Вторая линия - Диф под стиралку. Так? Или так? сначала Вводной автомат - дальше две линии, одна УЗО +... ,вторая ДИФ на стиралку.
Если действующая проводка тогда. 1Вводный (как вариант пакетник меняю на двухполюсник) 2 Счетчик электроэнергии. 3 Две линии (одна под УЗО вторая под ДИф) 4 После УЗО автоматы, в зависимости от проводки в основном пару. 5 после ДИФа ничего только розетка для стиралки.
Господа, вас не в ту степь понесло, человек спрашивает, что лучше, ДИФ или АВ+УЗО.
Если сравнивать по характеристивам отключения, то разницы нет никакой. В остальном "Диф. автомат места занимает меньше и перемычки не нужны. Плюсы налицо..." - тут даже добавить нечего.
Но! Если смотреть с другой стороны: связка АВ+УЗО (возьмем для примера C60N 16A + iID 25A/30mA) по цене получается 259,83+1764,07=2023,9р (цены с сайта электромонтажа), а вот ДИФ аналогичный такой связке (возьмем DPN N Vigi 16A/30mA) уже стоит 2849,33р. Вот и вся разница, удобство стоит дороже
И еще одно но! Прогресс не стоит на месте и уже давно существуют дифы типа iDif, цена которого (16А/30мА) 1911.55р! И при этом он размером с обычный однофазный автомат (18мм) пищей для размышлений снабдил?
У каждого устройства (диф или пара УЗО+АВ) свои плюсы и минусы. Диф меньше места занимает, но нет инфы от чего сработал, ток или утечка, УЗО+АВ наоборот. Решение принимается на месте. Да и появляются (слышал, но не щупал) дифы с инфой о причине сработки. Разработчики не спят.
ДИФ на отдельную линию, нагрузку. УЗО как общее под группу автоматов.
Лучше УЗО и автомат (двойной). Если нет места, то диф.
Сам ДИФ ставлю в основном когда просят подключить стиралку. В действующий подъездный не всегда можно загнать УЗО+автомат вот и ставлю ДИФ именно только на стиралку.
Если уже переделываете подъезный щит, то лучше вешать УЗО на всю квартиру, зачем ограничиваться одной стиралкой?
Заодно и чутка дополнительной денюки получится.
Если уже переделываете подъезный щит, то лучше вешать УЗО на всю квартиру, зачем ограничиваться одной стиралкой?
Заодно и чутка дополнительной денюки получится.
Если я переделываю щит то делаю две линии одна защищена УЗО дальше автоматы свет розетки в комнатах и вторая линия это ДИФ под стиралку ну и как вариант еще что втыркнут если без фанатизма, все равно ограничиваю 16А редко когда 20А ставлю на это линию.
Разные токи утечки?
Разные токи утечки?
Да не.. везде по 30ма. Просто не каждому понравится что из-за глюков стиралки гаснет вся хата.
Зачем переделывать подъездный щит. УЗО могут упереть. Лучше сделать промежуточный щит где-нибудь в коридоре, например в шкафу. Узо можно поставить на каждую линию, с различными уставками - куда 10, куда 30.
Ну это вариант возможен при замене проводки в доме, а если заказчику нужено просто розетку на стиралку на большее спонсировать не хотят
Если я переделываю щит то делаю две линии одна защищена УЗО дальше автоматы свет розетки в комнатах и вторая линия это ДИФ под стиралку
Можно поподробней, первая линия- Вводной автомат + УЗО - розетки, свет, плита. Вторая линия - Диф под стиралку. Так? Или так? сначала Вводной автомат - дальше две линии, одна УЗО +... ,вторая ДИФ на стиралку.
Иначе нельзя
Т.е. к вводному АВ подключаем и УЗО и ДИФ. К УЗО подключаем остальные автоматы. к ДИФ подключаем стиралку. Да?
Если я переделываю щит то делаю две линии одна защищена УЗО дальше автоматы свет розетки в комнатах и вторая линия это ДИФ под стиралку
Можно поподробней, первая линия- Вводной автомат + УЗО - розетки, свет, плита. Вторая линия - Диф под стиралку. Так? Или так? сначала Вводной автомат - дальше две линии, одна УЗО +... ,вторая ДИФ на стиралку.
Если действующая проводка тогда. 1Вводный (как вариант пакетник меняю на двухполюсник) 2 Счетчик электроэнергии. 3 Две линии (одна под УЗО вторая под ДИф) 4 После УЗО автоматы, в зависимости от проводки в основном пару. 5 после ДИФа ничего только розетка для стиралки.
Да так
Господа, вас не в ту степь понесло, человек спрашивает, что лучше, ДИФ или АВ+УЗО.

Если сравнивать по характеристивам отключения, то разницы нет никакой. В остальном "Диф. автомат места занимает меньше и перемычки не нужны. Плюсы налицо..." - тут даже добавить нечего.
Но! Если смотреть с другой стороны: связка АВ+УЗО (возьмем для примера C60N 16A + iID 25A/30mA) по цене получается 259,83+1764,07=2023,9р (цены с сайта электромонтажа), а вот ДИФ аналогичный такой связке (возьмем DPN N Vigi 16A/30mA) уже стоит 2849,33р. Вот и вся разница, удобство стоит дороже
И еще одно но! Прогресс не стоит на месте и уже давно существуют дифы типа iDif, цена которого (16А/30мА) 1911.55р! И при этом он размером с обычный однофазный автомат (18мм) пищей для размышлений снабдил?
А у IEK диф стоит дешевле УЗО
Зря вы это спросили, тут сейчас такой холивар начнется.
Хотя я ставлю дифы.
Их УЗО не всегда срабатывают. IEK автоматы ещё куда не шло,а УЗО ниже всякой критики.
У каждого устройства (диф или пара УЗО+АВ) свои плюсы и минусы. Диф меньше места занимает, но нет инфы от чего сработал, ток или утечка, УЗО+АВ наоборот. Решение принимается на месте. Да и появляются (слышал, но не щупал) дифы с инфой о причине сработки. Разработчики не спят.