Соединение меди и аллюминия

Опытный электрик
dserp
(16.00)
Будут ли греться соединения Cu и Al если соединить их вагой(waggo). Из какого металла должен быть клеммник, чтобы Cu и Al не грелись?
Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
01 марта 2014, 16:29

Соединение через металл….Ваго, клемник, болт, :roll:

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
01 марта 2014, 18:00

dserpБудут ли греться соединения Cu и Al если соединить их вагой(waggo). Из какого металла должен быть клеммник, чтобы Cu и Al не грелись?


Есть специальные Ваги с пастой, простые не подойдут.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
01 марта 2014, 18:34

dserpБудут ли греться соединения Cu и Al если соединить их вагой(waggo). Из какого металла должен быть клеммник, чтобы Cu и Al не грелись?


Недостаточно вводных данных для ответа на вопрос.
Клеммы WAGO для соединения меди и алюминия имеют ограничения по току, сечению, и типу проводов. Например, в такую клемму нельзя вставлять гибкий (многопроволочный) медный провод.

Чтобы соединение не грелось, необходимо использовать клеммник, специально предназначенный для присоединения к нему медных и алюминиевых проводов, имеющий соответствующую маркировку.

Эксперт клуба
Xelly (360)
0
01 марта 2014, 19:19

Если до 2.5 мм включительно, то можно Wago. Например из серии 2273, вторая цифра во второй группе должна быть 4. Если 0, то только медь. Например 2273-204 - только медь, 2273-244 - медь и алюминий. Как уже написали они идут с пастой. И во всех случаях можно соединить через другой металл не являющийся гальванической парой. Например через сталь.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
01 марта 2014, 20:12

dserpБудут ли греться соединения Cu и Al если соединить их вагой(waggo). Из какого металла должен быть клеммник, чтобы Cu и Al не грелись?


Недостаточно вводных данных для ответа на вопрос.
Клеммы WAGO для соединения меди и алюминия имеют ограничения по току, сечению, и типу проводов. Например, в такую клемму нельзя вставлять гибкий (многопроволочный) медный провод.

Чтобы соединение не грелось, необходимо использовать клеммник, специально предназначенный для присоединения к нему медных и алюминиевых проводов, имеющий соответствующую маркировку.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
01 марта 2014, 22:17

hohlachovЕсть специальные Ваги с пастой, простые не подойдут.


Серые цветом на коробке прописано возможно соединение алюминий и медь.

Электрик-наставник
shefer (227)
0
02 марта 2014, 09:58

Если есть место то можно использовать орех

Эксперт клуба
mike (2020)
0
02 марта 2014, 11:45

В холодильниках есть место спайки медной и алюминивой трубок, соответственно есть всё необходимое для этого, припой и флюс. Работает это десятилетиями без проблем.
Многожильные проаода а клеммы нельзя, положено либо в трубочку под обхим, либо пропаять. Ну а как делают сами знаете...:)

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
02 марта 2014, 11:54

mikeВ холодильниках есть место спайки медной и алюминивой трубок


Что то мне подсказывает, что это другой случай.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
02 марта 2014, 12:01

Есть алюмо-медные наконечники. Для кабелей. Как делают? И токи большие проходят, и служат долго.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
02 марта 2014, 13:15

По-разному их делают. В основном сваркой трением. Хотя есть изготовленные методом впрессовки медной втулки в алюминиевый наконечник с последующей герметизацией соединения каким-то полимером зеленого цвета (КВТшные, я их использую периодически).

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
02 марта 2014, 13:27

mikeМногожильные проаода а клеммы нельзя, положено либо в трубочку под обхим, либо пропаять.

"в трубочку под обжим" называется НШВ - Наконечник штыревой втулочный. При этом обязательно знать, что в пружинные клеммы можно вставлять не любые обжатые провода! Например, самый популярный обжим трапециевидной формы недопустим, также как и облуженный провод.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
02 марта 2014, 13:30

Алюминий к меди припаять особой сложности нет, но без опыта бесполезно пытаться. Приходилось к алюминевой оболочке кабеля припаивать 16 кв. ПВ3 меди для заземления оболочки. Для того чтобы припоять надо для начала облудить оболочку кабеля. Делается это горелкой и нагревается именно оболочка до нужного момента чтобы припой ЦОП смог лечь на ее припаявшись. Потом на место облуженное ЦОПом (по кругу кабеля) при помощи ПОС 60 уже припаивается ПВ3.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
02 марта 2014, 15:00

sudakovsky
"в трубочку под обжим" называется НШВ - Наконечник штыревой втулочный. При этом обязательно знать, что в пружинные клеммы можно вставлять не любые обжатые провода! Например, самый популярный обжим трапециевидной формы недопустим, также как и облуженный провод.
Забыл упомянуть что эти пружиные хрени в принципе не рассматрвиваю, как качественое соединение, это для ленивых и работ "на отвяжись"

:mrgreen:

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
02 марта 2014, 17:03

sheferЕсли есть место то можно использовать орех


Интересно, а чем анодированы в жёлтый цвет стальные детали сжима ? :lol:

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
02 марта 2014, 17:07

Я обычно соединяю с помощью двух резьбовых втулок. В одну алюминий и гвоздь, в другую - медь и продолжение гвоздя.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
02 марта 2014, 19:23

МастерЯ обычно соединяю с помощью двух резьбовых втулок. В одну алюминий и гвоздь, в другую - медь и продолжение гвоздя.


Технологию то запатентовали? Резьбовые втулки Contact Master :D

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
02 марта 2014, 20:17

mikeЗабыл упомянуть что эти пружиные хрени в принципе не рассматрвиваю, как качественое соединение, это для ленивых и работ "на отвяжись"

Давайте не будем начинать холивар снова - "эти пружиные хрени" успешно используются во всём мире со времен так любимого Вами дедушки Сталина.
Конечно, надежнее сварки в соединениях проводников, плавких предохранителей, а не АВ, и паровой машины в качестве привода пока никто не придумал, поэтому продолжайте пользоваться технологиями 19 века. Но пожалуйста, не пользуйтесь форумом клуба современных электриков "Вольтмастер" - этот ресурс явно не Ваш. По крайней мере, коли уж Вы здесь, будьте менее безапеляционны в высказываниях.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
02 марта 2014, 20:56

Да пользуйтесь этим на здоровье пока оно есть, я не раз видел эти обугленые соединения и рисковать своим здороьем и репутацией не собираюсь, Если делать за хорошие деньги, то надёжно и чтобы спать спокойно, пусть и не быстро

Эксперт клуба
Xelly (360)
0
02 марта 2014, 21:34

mikeДа пользуйтесь этим на здоровье пока оно есть, я не раз видел эти обугленые соединения и рисковать своим здороьем и репутацией не собираюсь, Если делать за хорошие деньги, то надёжно и чтобы спать спокойно, пусть и не быстро


А я вот ни разу не видел за много лет. Может просто не стоит брать кетай и следовать рекомендациям производителя по монтажу. Я не знаю как вам удается их сжечь.