Вопрос по подключению к нейтрали
Мастер-электрик Sayr (31.00) |
Здравствуйте, на объекте стоит ДГУ с АВР от сетей приходит совмещенный PEN (в помещении с ДГУ система заземления ТN-C-S). Нужно подключить жалюзи. Алгоритм работы простой – пока работает генератор, жалюзи открыты, как только генератор выключился жалюзи закрываются. На жалюзи стоят концевые ограничивающие выключатели.
Проблема заключается в том, что АВР переключает не только фазы, но и нейтраль. То есть в системе получаются три (N): (N) от генератора, (PEN) от сетей, заземленный на КТП и ближайшем до ДГУ столбе и проводник PEN от потребителей, заземленный на ближайшем столбе в сторону потребителей. Есть два способа. 1-й способ - управлять только фазами, а шину N заземлить. 2 –й способ – переключать как фазы так и нейтрали. Какой из этих способов корректный?
|
|
Так я не спорю по этому поводу, сам подключал N всегда наглухо без разрыва. Ставили ДГА в основном они шли в сборе в контейнерах. N ДГА сажалась на шину PEN силового щита ДГА которая подключалась с контуром заземления контейнера. Силовой кабель потребителя заходил ШВП где N также сажалась на PEN в шкафу который также подключался к контуру здания. Потом дополнительно еще объединяли контура здания и контейнера ДГА
В данном случае что выше приведен раз они рвут ноль так пусть рвут и дальше, не надо объединять особенно если это объединение идет через жилку от жалюзи.
Чего-то у вас совсем ничего на планшете не видно...
Экран с диагональю 10,1". Пальцами картинку увеличивать/двигать не в кайф...
Автокадовские файлы смотрю в ноуте. Когда надо. Здесь описание было полное и понятное.
Это из чего следует? Рваться не должен PEN, а Ноль можно и поперекидывать. (Хотя смысла большого я в этом, конечно, не вижу).
Открывать жалюзи при работающем генераторе и закрывать при выключенном не совсем правильно. Был такой случай: в жаркий летний день отключили электроэнергию. ДГУ запустился. Когда электричество дали, ДГУ остановился, жалюзи закрылись и от горячего мотора и крыши температура в контейнере начала расти. Сработала пожарка и бураны, пришлось потом долго вычищать порошок.
Следовательно обязательно жалюзи должны открываться от датчика температуры.
Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ, гл. 1.2).
Сети с номинальным напряжением до 1 кВ, питающиеся от понижающих трансформаторов, присоединенных к сетям с Uном > 1 кВ, выполняются с глухим заземлением нейтрали.
Сети с Uном до 1 кВ, питающиеся от автономного источника или разделительного трансформатора (по условию обеспечения максимальной электробезопасности при замыканиях на землю), выполняются с незаземленной нейтралью.
Не могу ничего более добавить кроме написанного выше. Никакой маркировки, названия нет.
Приводы итальянские.
Запускали специалисты сервисного центра JCB. Что то менять в схеме подключения невозможно, хотя бы по соображениям гарантии.
Обычно на вент-клапана Belimo'вские привода ставят. Зачастую там есть само возврат.
Следовательно обязательно жалюзи должны открываться от датчика температуры.
Оптимальный вариант который встречал ДГА стоит в контейнере. В стене напротив радиатора стоят жалюзи которые открываются только при работающем ДГА. Напротив двигателя стоят еще одни жалюзи, и стоят еще два вентилятора. Один вентилятор работает на приток воздуха второй на вытяжку. В выключенном режиме при повышении более 25 С. включаются вентиляторы и открываются боковые жалюзи. При работающем ДГА открываются передние жалюзи работающие на вытяжку от радиатора, при повышении температуры более 25С срабатывают вентиляторы и вторые жалюзи.