Подключение электродуховки

Гавриил
(11.00)
Приобрели электродуховку мощностью 2,2квт. Дому 30 лет,проводка пока вся работала нормально,но для духовки решили поставить новую розетку.Провели медный провод 2,5мм от коробки в квартире(соединили медный провод и алюминиевый) и от щитка на площадке провели 0 провод к евророзетке.Почитала в интернете,что этого делать нельзя.Проводил все это знакомый электрик,что теперь делать?Отдельную линию от щитка провести нельзя,запрещают.Буду благодарна за ответ
Электрик-наставник
ALEXSE (176)
0
19 августа 2011, 10:09

Не отчаивайтесь... я у себя в квартире поменял всю проводку(раньше был алюминий). Ни у кого разрешения не спрашивал-поменял все: кабель от щита на площадке ВВГнг 3*4мм2 до щита в квартире, по квартире раскидал 3*1,5-свет, 3*2,5-все розекти. На стиральную машинку и бак-по отдельной группе. Я вам рекомендую проложить от щита(СЧЕТЧИКА) в подъезде отдельную линию на духовку ВВГнг 3*2,5, поставить 2-Х ПОЛЮСНОЙ дифф. автомат 25А/30мА.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
19 августа 2011, 15:23

Вполне согласен с коллегой. Только заковыка в том, что от "стояка" к счётчику наверняка идёт "АЛЮМЕНЬ" 2,5мм2. И автоматы вводные (перед счётчиком) допотопные в лучшем случае АЕ на 10А. Вот замена этих элементов потребует разрешения. Да и счетчику уже лет 30. СО-2 или СО-5. Заставят менять через ТУ. А по уму, уже писал, замена стояка и собственного узла учета стоят не таких уж больших денег. Может кто нибудь из присутствующих здесь живёт в вашем городе?

0
19 августа 2011, 15:42

Здравствуйте. Большое спасибо за советы.Буду узнавать насчет замены счетчика (он у нас оказался без пломбы,кто-то снял крышку) и узнаю насчет замены атомата.А в нашем городе по-моему никого из ваших нет(Чита) я просматривала список .

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
19 августа 2011, 17:43

Елена Владимировна! То что Ваш счётчик оказался без пломбы это не Ваша проблема. это проблема управляющей компании. Счётчик стоит на их (подъезд) территории. А хорошие спецы водятся не только на сайтах. Буду проезжать на Камчатку в командировку, загляну. :[]

Эксперт клуба
npekpacHo (1428)
0
19 августа 2011, 18:10

в этой замечательной стране действует презумпция виновности (нет пломбы=воровали электроэнергию)
что делать: позвонить по телефону который (обычно) указан в счете за электричество, вам там скажут куда идти.
придти, написать заявление, что, мол, вами обнаружено отсутствие пломбы на счетчике, и что это дело неплохо бы устранить, ну и если межповерочный интервал счетчика прострочен, то счетчик отвести на поверку, либо (что более реально) поменять.

Если вы сами счетчик не меняли до этого -он (скорее всего) собственность сетевой компании. Давите на них, просто будте чуть-чуть требовательней чем основная масса овощей и вам заменят его бесплатно. ;)

неповеренный счетчик попросту не опломбируют, тем самым заставят его менять и это будет уже за ваш счет, а сам счетчик станет вашей собственностью и бремя владения им и его обслуживания, также ляжет на вас.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
19 августа 2011, 18:18

Вот тут Алексей прав - давить надо на энергоснабжающую организацию. Работал в эл. сетях, не последним человеком. Знаю все их уловки. ДАВИТЬ.

0
19 августа 2011, 18:41

Позвоню,попытаюсь давить,но дело,видимо,закончится покупкой счетчика.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
19 августа 2011, 18:57

Не уступайте. Это ИХ собственность. И просрочили они давно межповерочный интервал.

Мастер-электрик
megavoltpro (32)
0
27 августа 2011, 17:39

Недавно капиталку по электрике делали дому 60 лет там сечение провода алюминиевого вообще смешное т.к. раньше не рассчитывали под большую мощность расчет был на подключение пару ламп. Так вот я тянул пятижильный сечение 25 мм кв. алюминий если у вас также протянут такой же кабель то можно 10 таких плит подключить.

Эксперт клуба
YURY1972 (327)
1
02 сентября 2011, 00:25

Щиты этажные в многоквартирных домах являются и "0" и землей, просто возникает вопрос, кто эту землю земерял вообще, что касается вопросов к энергосбытовой компании, то полностью согласен с "АЛЕХА", что касется соединений в коробке, то это ни есть правильно, но при безвыходности стоит воспользоваться клеммами WAGO геленаполнеными, они позволяют соединять медь-аллюминий, а првильно о т этажного щита заведите в квартиру кабель сечением от 6 до 10 мм. кв. поставьте в квартире щиток и разнесите нагрузки по атоматам, и будет вам комфорт и безопасность. Все это относится к производителям качественной продукции, не экономьте на качестве кабеля и автоматики, вернется.

Электрик-наставник
makinsk (126)
0
09 сентября 2011, 14:12

Плиту 2,2 квт в простую розетку включать действительно можно, но... есть естественно и ньюансы. А именно:
1. Есть ли у вас на площадке или в квартире щиток с автоматами?
2. Сколько автоматов? (если один то какого номинала 25, 32 А?) т.к. проводка алюминиевая то провод должен быть не менее 4мм2 с автоматом 25А или 6мм2 с автоматом 32А)
25А автомат позволяет долговременно удерживвать нагрузку в 5,5 квт (но реально это зависит от качества соединений в распаячных коробках). Стандартная российская розетка расчитана на 10А -16А(обычно с заземляющим контактом).
Не вдаваясь в сложности расчетов в среднем принимается 4,5 А на 1 квт нагрузки (2,2 х 4,5 = 9,9А). Но если автомат один, то соответственно нагрузка на всю квартиру не должна превышать 5,5 квт (менее часа 6 квт) при 25 А автомате.
И 7 квт при автомате 32 А. (8квт менее часа)
3. Если автоматов 2 но при выключении одного выключается вся квартира, это означает, что один из автоматов стоит на нулевом проводе (в таком случае я всем рекомендую сменить два однополюсных автомата на один двухполюсной, дабы избежать возможных последствий).
4 Если автоматов более следует определить количество линий в квартире, просчитать наибольшую нагрузку на линию в которую собираетесь включать плиту.
например: Выключили автомат и отключились все розетки на кухне и в коридоре. Считаете кухню: микроволновка 1800 вт + Холодильник 200вт + поттер 900 вт + чайник 2000 вт + плита 2200 + люстра 100 вт + (в коридоре люстра 100 вт + еще один холодильник 250 вт) и того = 7,55 квт
Из всего выбираем что работает чаще всего либо вообще не выключается: Коридор включаем полностью 350 вт+
Кухня Холодильник 200 вт + поттер 900вт + Люстра 100вт = Итого 1,55 квт. Значит если линия защищена автоматом в 25 А и проложена алюминием 4 мм2 у вас в запасе 4квт и вы вполне можете пользоваться плитой и микроволновкой не включая при этом чайник. Ну, все не опишешь думаю разберетесь.

Электрик-наставник
makinsk (126)
0
09 сентября 2011, 14:53

Если ж-зеленый проводник проведен от кортуса щита на площадке нет необходимости его обрезать на розетке если естественно он подключен к заземляющим контактам. если же вы используете его в качестве нулевого, то в случаях когда установлен электронный счетчик, он может выдавть ошибку и передавать информацию о неверном подключении на пульт энергоснабжающей организации. Тоже самое может происходить при утечке на корпускакого либо прибора. В этом случае нужно выявить прибор (если с методикой обнаружения не знакомы то лучше вызвать специалиста.) Если в домовой сети заземление не предусмотренно, то кроме как с корпуса щита его лучше нигде и не брать. Установка УЗО в квартире без ввода дополнительного проводника с корпуса этажного щита может оказаться крайне не безопасной, а потому не рекомендуется.

Электрик-наставник
makinsk (126)
0
09 сентября 2011, 15:00

YURY1972 что касется соединений в коробке, то это ни есть правильно, но при безвыходности стоит воспользоваться клеммами WAGO геленаполнеными, они позволяют соединять медь-аллюминий, а првильно о т этажного щита заведите в квартиру кабель сечением от 6 до 10 мм. кв. поставьте в квартире щиток и разнесите нагрузки по атоматам, и будет вам комфорт и безопасность


Полностью согласен. Лучше раз потратиться чем потом пол жизни после пожара востанавливаться...

Электрик-наставник
makinsk (126)
0
09 сентября 2011, 15:05

И кстати. Сначала делаете разводку в квартире, потом делаете заявку на пломбировку (как бы в связи с тем что у вас сгорел провод от квартирного щитка и его пришлось заменить новым) - Но заявку делаете сразу же после подключения со срывом пломб. =))

Электрик-наставник
makinsk (126)
0
09 сентября 2011, 15:14

К сожалению если подключаться по закону с вызовом контролеров и сервисных служб, можно так всю жизнь и просидеть у выпавшей розетки. Россия есть Россия, здесь не возможно жить не нарушая правил.