Из_РоссииДа, ПУЭ, знаю. Приведенные Вами кабеля в данном документе не упомянуты.
Знаете - тогда почто пургу несете, предлагая юзать нум и ввгнг-FRLS для самых горячих зон сауны?
В ПУЭ 7.1.40." В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 ... должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С. " Были предложены варианты кабелей, отвечающих этим требованиям.
То, что я использую какую-либо продукцию не означает что мне НАДО её продвигать. Я не торгую материалами. Более того, бывает, что я не хотел бы, чтобы кто-то кроме меня использовал мои наработки по применению оборудования из смежных отраслей.
DronnnЭто хорошо когда его можно спокойно пойти купить. У нас разве что РКГМ можно найти.
у нас тоже в хозяйственных магазинах жаростойкие кабели не продаются. Но если знать что ищешь...
Знаете - тогда почто пургу несете, предлагая юзать нум и ввгнг-FRLS для самых горячих зон сауны?
Это про что? Про освещение или печку? И про какие самые горячие зоны сауны речь идёт?
Пургу ветер носит
Сходит в сауну!!! В ближайщую к Вам. Благо повод есть, электропроводку ПОСМОТРЕТЬ.
И полезно для здоровья, и для бесед материал будет!!!
Лёгкого пара!
Угадайте с трех раз где в сауне самая высокая температура - на уровне пола или у потолка, где размещаются светильники.
Зря Вы не сходили в сауну. Посмотрели бы...
А пока как в России делают напишу. Для справки. В 2013 г. был в банях-саунах в г. Сочи, г. Рязань, г. Чебоксары.
На потолке нигде не было светильников!
Народ и без ПУЭ знает где лучше поставить светильники.
В Рязани в парилке было темнее всего. Там дизайн такой задуман... И свет шёл снизу, а светильников не видно. Необычно.
В Чебоксарах самая светлая парилка. Там, в отличии от Рязани и Сочи, в парилке нет окна. Окно из стеклоблока, и проветривает сразу, форточка есть. Но и в Чебоксарах на потолке нет светильников!!!
А светильники и под дерево, и просто с плафоном. Выбор большой.
На мой взгляд, со светом в сауне все просто.
А вот ТЭНы в электрокаменки менять приходится. Причём хоть супер-пупер печка.
Но Вашу точку зрения уважаю!!! И за приведенные кабеля СПАСИБО!
Из_РоссииЗря Вы не сходили в сауну. Посмотрели бы...
Кто вам сказал, что не сходил? У меня в моем доме очень неплохие и сауна, и хамам, и бассейн, к устройству которых я подошел с учетом опыта множества чужих, к строительству которых имел самое непосредственное отношение.
Если полагаете, что свет в сауне - это просто, то вы не видели Саун там, где есть деньги))
По теме:
1. Прочувствуйте разницу "у потолка" и "на потолке".
2. То, что в деревенских парных "по черному" света может не быть вообще - не пример. Светильники в саунах бывают практически везде - и на потолке, и на стенах, и в полах, и под полатями. Главное - правильно подобрать и подключить.
3. Ваш "рязанский" вариант не оригинален - несколько десятков подобных решений в нашей практике было. Свет из-под полков и ниш - достаточно распространенный вариант. Но доля таких саун в общем количестве невелика.
Всё чаще приходится удовлетворять дизайнерские изыски типа декоративного "адского пламени" вокруг полков, изменения цвета освещения в зависимости от температуры в сауне или показ времени, проведенного на полке.
Особо одаренные дизайнеры умудряются присунуть заказчикам "звездное небо" на потолке из вагонки))))))))
4. Светильники в открытом плафоне (как и всевозможные декоративные приблуды из стекла или металла) в сауне на мой взгляд - просто жесть. Тому, к чему можно случайно прикоснувшись тут же получить ожег, не место в сауне. Каменка, естественно, не в счет)))
ПрофессорРГКМ беру в" Тамаре". Как ни странно но этого добра у них в достатке не смотря на нашу деревню
Тамара? Ну и название придумали
Ну это не ко мне. В кассовых чеках у них вообще "ЕВГЕНИЯ".
НПО ТАМАРА. Тольяттинская компания на рынке электротехники имеет около 30 филиалов
http://npotamara.ru
LightWay, спасибо за комментарий.
Очень познавательно и полезно, для меня точно!!!
Понимаю, что мало видел саун-бань... Зато у меня есть теперь товарищ, который подскажет как лучше сделать баню.
Не только с технической точки зрения, но и с точки зрения дизайнера.
Спасибо!!!
P.S. В баню хожу по четвергам. Пожелание лёгкого пара очень вовремя!!!
Besm1А я вот вычитал про кабель ПРКС - никто не пользует?
А РКГМ - это провод? А как из него кабель делаете - упихиваете в силиконовую трубу?
В гофру или в кембрик.
Термостойкость РКГМ - 180 градусов. Какая гофра или кембрик имеют такую же? (Про силиконовую трубу здесь уже говорили).
А мне посоветовали в косичку сплести... Как Вам такой вариант?
Делал косичку в безвыходной ситуации когда отделочники молчком вытащили провод гораздо выше установки светильников. Хорошо тогда еще изоляторы для крепления ретро-провода были у меня, получилось более менее хорошо.
ПрофессорВ сауне использую РГКМ с каждого светильника в щиток. В щитке трансформатор. В последнее время использую понижающие трансформаторы для галогенных ламп, самое главное подобрать мощность. Светильники только для саун Lindex кажется, хотя сейчас есть и российская реплика
Профессор
ПрофессорВ сауне использую РГКМ с каждого светильника в щиток. В щитке трансформатор. В последнее время использую понижающие трансформаторы для галогенных ламп, самое главное подобрать мощность. Светильники только для саун Lindex кажется, хотя сейчас есть и российская реплика
sheferЯ на сколько знаю такой транс.как на фото имеет ограничение по длине провода на выходе и его необходимо ставить рядом с лампами
В моем случае где то 3-4 метра от трансформатора до самого светильника. Лет 5 назад что то наподобие делал, с трансформатором ничего не случалось., длина линии где то около 10 метров не меньше. На каждый светильник кидаю свой отдельный кабель
Знаете - тогда почто пургу несете, предлагая юзать нум и ввгнг-FRLS для самых горячих зон сауны?
В ПУЭ 7.1.40." В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 ... должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С. " Были предложены варианты кабелей, отвечающих этим требованиям.
То, что я использую какую-либо продукцию не означает что мне НАДО её продвигать. Я не торгую материалами. Более того, бывает, что я не хотел бы, чтобы кто-то кроме меня использовал мои наработки по применению оборудования из смежных отраслей.
у нас тоже в хозяйственных магазинах жаростойкие кабели не продаются. Но если знать что ищешь...
Знаете - тогда почто пургу несете, предлагая юзать нум и ввгнг-FRLS для самых горячих зон сауны?
Это про что? Про освещение или печку? И про какие самые горячие зоны сауны речь идёт?
Пургу ветер носит
Сходит в сауну!!! В ближайщую к Вам. Благо повод есть, электропроводку ПОСМОТРЕТЬ.
И полезно для здоровья, и для бесед материал будет!!!
Лёгкого пара!
у нас тоже в хозяйственных магазинах жаростойкие кабели не продаются. Но если знать что ищешь...
Чтоже вы сразу сударь - хозяйственные. Томск не Питер, многого нету, и многое под заказ.
Это про что? Про освещение или печку? И про какие самые горячие зоны сауны речь идёт?
Угадайте с трех раз где в сауне самая высокая температура - на уровне пола или у потолка, где размещаются светильники.
Угадайте с трех раз где в сауне самая высокая температура - на уровне пола или у потолка, где размещаются светильники.
Зря Вы не сходили в сауну. Посмотрели бы...
А пока как в России делают напишу. Для справки. В 2013 г. был в банях-саунах в г. Сочи, г. Рязань, г. Чебоксары.
На потолке нигде не было светильников!
Народ и без ПУЭ знает где лучше поставить светильники.
В Рязани в парилке было темнее всего. Там дизайн такой задуман... И свет шёл снизу, а светильников не видно. Необычно.
В Чебоксарах самая светлая парилка. Там, в отличии от Рязани и Сочи, в парилке нет окна. Окно из стеклоблока, и проветривает сразу, форточка есть. Но и в Чебоксарах на потолке нет светильников!!!
А светильники и под дерево, и просто с плафоном. Выбор большой.
На мой взгляд, со светом в сауне все просто.
А вот ТЭНы в электрокаменки менять приходится. Причём хоть супер-пупер печка.
Но Вашу точку зрения уважаю!!! И за приведенные кабеля СПАСИБО!
РГКМ беру в" Тамаре". Как ни странно но этого добра у них в достатке не смотря на нашу деревню
Тамара? Ну и название придумали
Кто вам сказал, что не сходил? У меня в моем доме очень неплохие и сауна, и хамам, и бассейн, к устройству которых я подошел с учетом опыта множества чужих, к строительству которых имел самое непосредственное отношение.
Если полагаете, что свет в сауне - это просто, то вы не видели Саун там, где есть деньги))
По теме:
1. Прочувствуйте разницу "у потолка" и "на потолке".
2. То, что в деревенских парных "по черному" света может не быть вообще - не пример. Светильники в саунах бывают практически везде - и на потолке, и на стенах, и в полах, и под полатями. Главное - правильно подобрать и подключить.
3. Ваш "рязанский" вариант не оригинален - несколько десятков подобных решений в нашей практике было. Свет из-под полков и ниш - достаточно распространенный вариант. Но доля таких саун в общем количестве невелика.
Всё чаще приходится удовлетворять дизайнерские изыски типа декоративного "адского пламени" вокруг полков, изменения цвета освещения в зависимости от температуры в сауне или показ времени, проведенного на полке.
Особо одаренные дизайнеры умудряются присунуть заказчикам "звездное небо" на потолке из вагонки))))))))
4. Светильники в открытом плафоне (как и всевозможные декоративные приблуды из стекла или металла) в сауне на мой взгляд - просто жесть. Тому, к чему можно случайно прикоснувшись тут же получить ожег, не место в сауне. Каменка, естественно, не в счет)))
Легкого пара!
Тамара? Ну и название придумали
Ну это не ко мне. В кассовых чеках у них вообще "ЕВГЕНИЯ".
НПО ТАМАРА. Тольяттинская компания на рынке электротехники имеет около 30 филиалов
http://npotamara.ru
LightWay, спасибо за комментарий.
Очень познавательно и полезно, для меня точно!!!
Понимаю, что мало видел саун-бань... Зато у меня есть теперь товарищ, который подскажет как лучше сделать баню.
Не только с технической точки зрения, но и с точки зрения дизайнера.
Спасибо!!!
P.S. В баню хожу по четвергам. Пожелание лёгкого пара очень вовремя!!!
А я вот вычитал про кабель ПРКС - никто не пользует?
А РКГМ - это провод? А как из него кабель делаете - упихиваете в силиконовую трубу?
А РКГМ - это провод? А как из него кабель делаете - упихиваете в силиконовую трубу?
В гофру или в кембрик.
А РКГМ - это провод? А как из него кабель делаете - упихиваете в силиконовую трубу?
В гофру или в кембрик.
Термостойкость РКГМ - 180 градусов. Какая гофра или кембрик имеют такую же? (Про силиконовую трубу здесь уже говорили).
А мне посоветовали в косичку сплести... Как Вам такой вариант?
А РКГМ - это провод? А как из него кабель делаете - упихиваете в силиконовую трубу?
В гофру или в кембрик.
Термостойкость РКГМ - 180 градусов. Какая гофра или кембрик имеют такую же? (Про силиконовую трубу здесь уже говорили).
А мне посоветовали в косичку сплести... Как Вам такой вариант?
Делал косичку в безвыходной ситуации когда отделочники молчком вытащили провод гораздо выше установки светильников. Хорошо тогда еще изоляторы для крепления ретро-провода были у меня, получилось более менее хорошо.
Трансформатор ЯТП?
Я на сколько знаю такой транс.как на фото имеет ограничение по длине провода на выходе и его необходимо ставить рядом с лампами
В моем случае где то 3-4 метра от трансформатора до самого светильника. Лет 5 назад что то наподобие делал, с трансформатором ничего не случалось., длина линии где то около 10 метров не меньше. На каждый светильник кидаю свой отдельный кабель