Здравствуйте. Вопрос по счётчика. Существуют ли эл. стётчики прямого включения свыше 100 А, или подключать только через ТТ. Либо может есть что-то подобное уже со встроенными ТТ. Если кто знает пожалуйста дайте название. Спасибо
0
03 декабря 2013, 07:41

привет коллега я не встречал в своей практике, в ТП и РУ только через ТТ... может в будущем что-то сделают..

0
03 декабря 2013, 08:40

amigurumiпривет коллега я не встречал в своей практике, в ТП и РУ только через ТТ... может в будущем что-то сделают..

Может подскажешь как лучше сделать. Вводная такая улица в частном секторе , в начале улицы надо установить щит металлический на опору , в него поместить счётчик и автомат. А большой щит устанавливать не очень охото, а в маленьки не совсем удобно размещать автомат, эл. счётчик и ТТ. Это при трёхфазной сети, также есть пару улиц однофазная сеть , в дальнейшем будет 3 фазы. По улицам более 100А

0
03 декабря 2013, 08:46

Не встречал на столбах щиты с трансформатором тока. А проект у вас или только задача сделать?

0
03 декабря 2013, 08:47

Задача сделать

0
03 декабря 2013, 08:49

Я встречал на столбах на всю улицу, но там немного потребителей , поэтому стояли счётчики прямого включения до 100 А, автомат, и лампочка( чтобы счётчик зимой себя плохо не чувствовал.

0
03 декабря 2013, 08:58

тут вам без ТТ не обойтись

0
03 декабря 2013, 09:15

Напишите что должно быть в щите какой автомат сколько отводов нарисую вам щит.

0
03 декабря 2013, 09:20

Тульский ЭлектрикНапишите что должно быть в щите какой автомат сколько отводов нарисую вам щит.

3Ф: счётчик, автомат(250А), патрон с ламочкой
1Ф: счётчик, автомат, патрон с ламочкой
ну и ТТ по-видимому

0
03 декабря 2013, 09:30

Тюмень_электрик поэтому стояли счётчики прямого включения до 100 А, автомат, и лампочка( чтобы счётчик зимой себя плохо не чувствовал.


Современные , электронные.без подогрева хорошо себя чувствуют. До -40 некоторые 50. Больше 100А прямого включения не попадались. И про встроенные ТТ не слышал.Подбираю в зависимости от габаритов и ТУ. Практически любой сертифицированный.

lionarhтут вам без ТТ не обойтись


Присоединяюсь.+ вводной и нагрузочный автоматы. Наверное автоматические выключатели серии ВА88, или им подобные, в данном случае лучше подойдут. Предусмотреть возможность опломбировки. Щит со степенью защиты IP31, IP54.

0
03 декабря 2013, 09:51

Тюмень_электрикСуществуют ли эл. стётчики прямого включения свыше 100 А, или подключать только через ТТ.


Представте какие габариты будут у счётчика со встроенными ТТ. :shock: Или размер клемм на 250 А? Поэтому наврядле когда нибудь кому нибудь придет в голову сделать такой девайс.

0
03 декабря 2013, 11:50

electron79
Представте какие габариты будут у счётчика со встроенными ТТ. :shock: Или размер клемм на 250 А? Поэтому наврядле когда нибудь кому нибудь придет в голову сделать такой девайс.

Давно существуют интегральные датчики тока, которые в десятки и сотни раз меньше ТТ...Так, что такие счетчики только вопрос времени...

0
03 декабря 2013, 12:13

Пример стандартного щита учета, картинка из яндекса.

0
03 декабря 2013, 12:15

Единственное по креплению, рекомендую сварить квадрат из уголков, покрасить его. Поставить щит на этот квадрат и шпильками к столбу прикрутить.

1
03 декабря 2013, 12:50

Тюмень_электрикСуществуют ли эл. стётчики прямого включения свыше 100 А


Согласно п.4.2 ГОСТ Р 52320-2005 "Аппаратура для измеренияэлектрической энергии переменного тока. Счетчики электрической энергии" :

Включение счетчика ______________|__ Стандартные значения ___|____ Допускаемые значения

Непосредственное включение(Iб)____|__ 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50 ___|____ 25,0; 80,0; 100,0

Через трансформатор(ы) тока(Iном) __|_ 1; 2; 5 (по ГОСТ 7746) ___|____ 0,2; 0,3; 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 5,0; 10,0


Соответственно, до внесения изменений в действующий ГОСТ использование счетчиков прямого включения на токи свыше 100А verboten!

0
03 декабря 2013, 13:02

LightWayverboten


Не че так музычка, для разнообразия. :D

0
03 декабря 2013, 13:31

Тульский ЭлектрикЕдинственное по креплению, рекомендую сварить квадрат из уголков, покрасить его. Поставить щит на этот квадрат и шпильками к столбу прикрутить.


У вас бандажные ленты не в моде? ;)

0
03 декабря 2013, 13:43

LightWayУ вас бандажные ленты не в моде?


надежность ниже

0
03 декабря 2013, 14:28

LightWayУ вас бандажные ленты не в моде?


В моде) но мы в основном на шпильки крепим.
Слева наш шит на шпильках, справа электро сетей на бандажной ленте. Разници особо нет)

0
03 декабря 2013, 14:41

Ленты менее надежны?

0
03 декабря 2013, 21:09

lionarh
LightWayУ вас бандажные ленты не в моде?

надежность ниже


Обоснуйте. Что-то не доводилось мне видеть упавшие отдельно от опор дорожные указатели/знаки (а парусность у них не в пример щиткам), закрепленные нормальными бандажными лентами и затянутые не плоскогубцами/молотком. Как и не видел массового применения шпилек из нержавейки...