Электропроводка и её защита в ванных, душевых и туалетах.
0
18 ноября 2013, 18:54 Где страшнее? На вводе ,в щите конечно. Если воздушный ввод на доме тоже ничего получается. 0
18 ноября 2013, 19:05 select ЭСАТак взял с корпуса и разделил PEN на PE и N ноль с фазой пустил через УЗО и автоматы согласно потребителям землю напрямую А N возьми и отвались... А кому то постираться и(или) помыться захотелось. Лучше, пожалуй, в старых домах без "разделил PEN на PE и N " обойтись. А ванны тогда заземляли. Для уравнивания потенциалов пригодится. Если не срезали только. Кстати подобная тема была. Пускай отваливается для это УЗО стоит это ее проблемы на это реагировать. А присабачивать заземление к всему что железно как то не хорошо. Сегодня там земля, завтра соседи за стеной болгаркой "лишнюю" арматуру обрежут и боюсь хозяин узнает что нет заземления в тот момент когда оно должно было защитить. 0
19 ноября 2013, 07:12 ЭСАА присабачивать заземление к всему что железно как то не хорошо А разве корпус щита не железный? Когда последний раз контур поверялся? Постараюсь описать ситуацию: ЭСАТак взял с корпуса и разделил PEN на PE и N ноль с фазой пустил через УЗО и автоматы согласно потребителям землю напрямую Внизу отгорел N, на корпусе появилась фаза. Как отреагирует УЗО? На всех 3-х проводах фаза. К примеру одноимённая.. На 2-х проводах фаза А, на земле фаза С Просьба к более опытным коллегам разобрать ситуацию. Не помню в какой теме, пришли к выводу , что в старых домах без 3-х проводки лучше не заземлять. До этого в домах без контура с воздушным вводом я так и делал. Теперь и с подземным так же. Или не правильно понял? Не понятно объясняю? А раньше ванны заземляли разве не с отдельного контура? Или хотя бы в подвале к контуру не подключали? А вдруг слесарь с болгаркой домовой контур обрежет? 0
19 ноября 2013, 09:51 selectНа 2-х проводах фаза А, на земле фаза С Как может при двойном занулении (Физическом объединении нуля и земли) на них получить разные фазы? selectНа 2-х проводах фаза А Вообще нестрашно. Разница потенциалов = 0 0
19 ноября 2013, 09:54 hohlachovКак может при двойном занулении (Физическом объединении нуля и земли) на них получить разные фазы? Узо с ума не сойдет? 0
19 ноября 2013, 10:05 ТульскийЭлектрикУзо с ума не сойдет? Конечно нет. Но на первом же объекте по эксперементирую. Не трудно же поставить перемычку на пустой квартире. 0
19 ноября 2013, 11:35 Основная задача не допустить попадания фазы на корпус прибора, что происходит при пропадании нуля, для этого ставим узо которое всеравно сработает при утечке тока. 0
19 ноября 2013, 13:31 hohlachovКак может при двойном занулении (Физическом объединении нуля и земли) на них получить разные фазы? На N и земле - А, на фазовом -В hohlachovselectНа 2-х проводах фаза А Вообще нестрашно. Разница потенциалов = 0 Ванна готова, кто первый? hohlachovКонечно нет. Но на первом же объекте по эксперементирую. Не трудно же поставить перемычку на пустой квартире. Учтите , есть электронные и механические. Кто как себя поведёт? 0
19 ноября 2013, 19:35 Не хотите мучится с розделением РЕN на PE и N подключайте ванную,санъузел через разделительный трансформатор,и УЗО отдельно на ванную ненадо ставить,а также китайские преобразователи напряжения не будут влиять своими схемами на общее УЗО. 0
19 ноября 2013, 20:07 SERGEY65через разделительный трансформатор,и УЗО отдельно на ванную ненадо ставить Что за гон? : 0
19 ноября 2013, 20:32 SERGEY65нераз не слыхал о разделительном тронсформаторе? Всякое слыхал в ванной он зачем? В душевой кабине "что -то" по умолчанию стоит, но электрику 220В нужно к кабине подвести. 0
19 ноября 2013, 20:47 ТульскийЭлектрик SERGEY65нераз не слыхал о разделительном тронсформаторе? Всякое слыхал в ванной он зачем? В душевой кабине "что -то" по умолчанию стоит, но электрику 220В нужно к кабине подвести. http://fb.ru/article/62087/razdelitelnyiy-transformator---printsip-rabotyi-i-naznachenie 0
19 ноября 2013, 20:57 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. 0
19 ноября 2013, 21:07 SERGEY65 защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Узо. Зачем транс? ктонибуть ставит транс в ванную? 0
19 ноября 2013, 21:09 ТульскийЭлектрик SERGEY65нераз не слыхал о разделительном тронсформаторе? Всякое слыхал в ванной он зачем? В душевой кабине "что -то" по умолчанию стоит, но электрику 220В нужно к кабине подвести. В душевой скорей всего стоит понижающий на 12 вольт для галогенок 0
19 ноября 2013, 21:10 SERGEY657.1.48. Пункт правильный но не к месту по моему мнению. Как и пункт где указано что в уличных щитах нулевую шину нужно расключать только медью, а фазы можно алюминием....Полно таких интересных пунктов. 0
19 ноября 2013, 21:12 ТульскийЭлектрик SERGEY65 защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Узо. Зачем транс? ктонибуть ставит транс в ванную? В ванную не ставил, а технологическое оборудование подключал через изолирующий трансформатор
|
А N возьми и отвались... А кому то постираться и(или) помыться захотелось. Лучше, пожалуй, в старых домах без "разделил PEN на PE и N " обойтись. А ванны тогда заземляли. Для уравнивания потенциалов пригодится. Если не срезали только. Кстати подобная тема была.