Чем и как подключить электрическую печь (котел) в сауне.

Эксперт клуба
ТульскийЭлектрик
(4205.00)
Поделитесь опытом подключения Электрических печей (котлов)... в последнее время видел подключенные котлы и мягким и не мягким проводом кто во что горазд). Да и вообще кто что использует в саунах? Мы подключали котел 14Кв питерский провод РКГМ.
Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
16 ноября 2013, 13:16

selectКакие именно? Сейчас выпускают металлорукав в оболочке.Это не они?

Например, такая:

Металлорукав в оболочке до +70 градусов.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
16 ноября 2013, 13:27

[quote]
Например, такая:



Это похоже трубка из стеклоткани пропитаная силиконом, есть ещё шланги силиконовые без армирования, но у них стенки толще

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
16 ноября 2013, 14:17

mikeЭто похоже трубка из стеклоткани пропитаная силиконом,

Нет, она из кремнийорганической резины. Она очень мягкая, но прочная, не горит совсем. Брал такую, одевал на выводы спиралей в тандыре для выпечки лавашей у хачиков.
Стеклоткань пропитанная эта

Она до +150 градусов.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
16 ноября 2013, 14:23

Вобще то силикон это и есть кремнийорганика. У меня есть трубки из стекловолокна пропитаные силиконом, ещё с совковых времён немножко осталось. Хотя китайцы их и сейчас делают
А ТЛВ это тряпка пропитаная лаком изоляционым, Обычно их используют для изоляции выводов обмоток двигателей.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
16 ноября 2013, 14:35

mikeсиликон это и есть кремнийорганика.

А кто с этим спорит?
Трубка ТКР - это чистый силикон, а не тряпка пропитанная.

Эксперт клуба
мегавольт10кв (357)
0
16 ноября 2013, 16:22

если вы боитесь что сплавятся провода то берите голый жоский провод и на него одвайте изоляторы( ролики керамические с утюга старого термо сопротивления )а по нормальному возмите жаростойкий провод как электро плитках

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
16 ноября 2013, 17:59

Существуют жаростойкие кабели с с магнезиальной изоляцией. Есть ещё кабель КМЖВ

0
16 ноября 2013, 18:01

lionarhЕсть ещё кабель КМЖВ


Очень интересно. Спасибо.

Эксперт-электрик
Хитрила (50)
0
16 ноября 2013, 18:10

Я заводил прям за каменкой из соседней комнаты. Кабель ВВГнгLS, так как всегда перестраховываюсь взял 3x6. Вообще всегда использую только LS кроме диодов там шввп отлично идет

Эксперт-электрик
Хитрила (50)
0
16 ноября 2013, 18:16

Вытак говорите как будто там температура градусов 400, около пола максимум 90

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
16 ноября 2013, 18:28

lionarhЕсть ещё кабель КМЖВ

КМЖВ для сауны - явный перебор. :shock:

Эксперт клуба
мегавольт10кв (357)
0
19 ноября 2013, 21:41

клемники подключения котла какие опиши

Опытный электрик
zark (16)
0
20 ноября 2013, 02:54

В инструкциях к Harvia пишут: следует использовать резиновый (?) кабель типа H07RN-F или подобный.
Российские производители в качестве аналогов называют КГН и ПРМ (реже).

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
20 ноября 2013, 06:50

Господа, чем вызвано такое бурное обсуждение? Есть провод РКГМ, им и необходимо подключать.

Электрик-наставник
megavolt5144 (189)
1
20 ноября 2013, 08:40

Сауна бетонная, обшита вагонкой - в полу замуровал 32 водопроводную трубу (заземлена) в ней пропущен ркгм 5 жил сечением 6мм2, работает уже 5 лет, сколько спиралей на печке заменили...

0
20 ноября 2013, 08:46

DronnnГоспода, чем вызвано такое бурное обсуждение? Есть провод РКГМ, им и необходимо подключать.


А в котел как завести, в воздухе должны висеть иль в гофре там, возможно просто на полу пусть лежат под котлом. Обсуждение частных случаев подключения, кто с какими нюансами сталкивался...

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
30 ноября 2013, 19:44

ПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.

;) вот и выбирайте любой провод или кабель с допустимой температурой изоляции 170 °С. И никаких металлорукавов.

Эксперт клуба
select (4350)
0
01 декабря 2013, 07:25

lionarhПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.

;) вот и выбирайте любой провод или кабель с допустимой температурой изоляции 170 °С. И никаких металлорукавов.


Так оно, но как то без дополнительной, хотя и слабой, механической защиты. Помню в первой десятке 2-тысячных задавал вопрос пожарному инспектору по бане. Его ответ: В металлорукаве провод с негорючей изоляцией! Устарело? старое отменили, нового не дали :(

Электрик-наставник
megavolt5144 (189)
0
01 декабря 2013, 10:14

пять отрезков (ркгм 6квадрат) метров по 7 от рк вне парилки в металлической трубе 32мм. В рк соед ркгм с кабелюкой на пайку. На концах у ркгм паяные кольца под болты м6

Электрик-наставник
megavolt5144 (189)
0
01 декабря 2013, 10:15

selectВ металлорукаве

пожарник не шарит, металлорукав сгниет и не обладает локал способностью (ПУЭ)