Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Чем и как подключить электрическую печь (котел) в сауне.
Чем и как подключить электрическую печь (котел) в сауне.
0
16 ноября 2013, 14:17 mikeЭто похоже трубка из стеклоткани пропитаная силиконом, Нет, она из кремнийорганической резины. Она очень мягкая, но прочная, не горит совсем. Брал такую, одевал на выводы спиралей в тандыре для выпечки лавашей у хачиков. Стеклоткань пропитанная эта Она до +150 градусов. 0
16 ноября 2013, 14:23 Вобще то силикон это и есть кремнийорганика. У меня есть трубки из стекловолокна пропитаные силиконом, ещё с совковых времён немножко осталось. Хотя китайцы их и сейчас делают 0
16 ноября 2013, 14:35 mikeсиликон это и есть кремнийорганика. А кто с этим спорит? Трубка ТКР - это чистый силикон, а не тряпка пропитанная. 0
16 ноября 2013, 16:22 если вы боитесь что сплавятся провода то берите голый жоский провод и на него одвайте изоляторы( ролики керамические с утюга старого термо сопротивления )а по нормальному возмите жаростойкий провод как электро плитках 0
16 ноября 2013, 17:59 Существуют жаростойкие кабели с с магнезиальной изоляцией. Есть ещё кабель КМЖВ 0
16 ноября 2013, 18:10 Я заводил прям за каменкой из соседней комнаты. Кабель ВВГнгLS, так как всегда перестраховываюсь взял 3x6. Вообще всегда использую только LS кроме диодов там шввп отлично идет 0
16 ноября 2013, 18:16 Вытак говорите как будто там температура градусов 400, около пола максимум 90 0
20 ноября 2013, 02:54 В инструкциях к Harvia пишут: следует использовать резиновый (?) кабель типа H07RN-F или подобный. 0
20 ноября 2013, 06:50 Господа, чем вызвано такое бурное обсуждение? Есть провод РКГМ, им и необходимо подключать. 1
20 ноября 2013, 08:40 Сауна бетонная, обшита вагонкой - в полу замуровал 32 водопроводную трубу (заземлена) в ней пропущен ркгм 5 жил сечением 6мм2, работает уже 5 лет, сколько спиралей на печке заменили... 0
20 ноября 2013, 08:46 DronnnГоспода, чем вызвано такое бурное обсуждение? Есть провод РКГМ, им и необходимо подключать. А в котел как завести, в воздухе должны висеть иль в гофре там, возможно просто на полу пусть лежат под котлом. Обсуждение частных случаев подключения, кто с какими нюансами сталкивался... 0
30 ноября 2013, 19:44 ПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. 0
01 декабря 2013, 07:25 lionarhПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С. вот и выбирайте любой провод или кабель с допустимой температурой изоляции 170 °С. И никаких металлорукавов. Так оно, но как то без дополнительной, хотя и слабой, механической защиты. Помню в первой десятке 2-тысячных задавал вопрос пожарному инспектору по бане. Его ответ: В металлорукаве провод с негорючей изоляцией! Устарело? старое отменили, нового не дали 0
01 декабря 2013, 10:14 пять отрезков (ркгм 6квадрат) метров по 7 от рк вне парилки в металлической трубе 32мм. В рк соед ркгм с кабелюкой на пайку. На концах у ркгм паяные кольца под болты м6 0
01 декабря 2013, 10:15 selectВ металлорукаве пожарник не шарит, металлорукав сгниет и не обладает локал способностью (ПУЭ)
|
Например, такая:
Металлорукав в оболочке до +70 градусов.
[quote]
Например, такая: