Вообще да. Но совсем не обязательно, что каждая своим) На самом деле правила обязуют ставить дифзащиту только на линии к которым подключается нестационарное оборудование и на все линии при системе ТТ, причем в этом случае как минимум двухуровневую.
Ну хотелось-бы разобраться с одним вопрсом.На розетку сечение провода четко определено не менее S=2,5кв.мм,зачастую электрики гонят одну магистральную линию 4-6кв.мм и от нее делают опуски на розетки.Когда я спрашиваю какими критериями вы пользуютесь при выборе номинала автомата ,то обычно вразумительного ответа не могу получить. Интересно чем руководствуются другие электрики и хотелось бы услышать другие мнения.
matros4424Ну хотелось-бы разобраться с одним вопрсом.На розетку сечение провода четко определено не менее S=2,5кв.мм,зачастую электрики гонят одну магистральную линию 4-6кв.мм и от нее делают опуски на розетки.Когда я спрашиваю какими критериями вы пользуютесь при выборе номинала автомата ,то обычно вразумительного ответа не могу получить. Интересно чем руководствуются другие электрики и хотелось бы услышать другие мнения.
matros4424... электрики гонят одну магистральную линию 4-6кв.мм и от нее делают опуски на розетки.Когда я спрашиваю какими критериями вы пользуютесь при выборе номинала автомата ,то обычно вразумительного ответа не могу получить.
Номинал автомата должен быть не более 16 А, т. к. бытовые розетки рассчитаны на 16 А.
Относительно тех электриков - абсолютно согласен с Мастером:
matros4424Ну хотелось-бы разобраться с одним вопрсом.На розетку сечение провода четко определено не менее S=2,5кв.мм,зачастую электрики гонят одну магистральную линию 4-6кв.мм и от нее делают опуски на розетки.Когда я спрашиваю какими критериями вы пользуютесь при выборе номинала автомата ,то обычно вразумительного ответа не могу получить. Интересно чем руководствуются другие электрики и хотелось бы услышать другие мнения.
предельная мощность/сечение кабеля/дифавтомат/пример оборудования
3,5квт-2,5мм2-16А-бытовые розетки,стиральная машина и тд
5,5квт-4мм2-25А-духовой шкаф,мощные сплит системы
7квт-6мм2-32А-варочная панель,электроплита
прокладывая кабель 1,5-на освещение прикрываю-10А.
Всенда так ограничиваю что-бы не перегружали линии.
Есть квартира. Нужно установить узо защищенное автоматом, либо диф автомат... Для того-отгорот ноль узо отсечет 380В(не согласны обоснуйте), ванна и кухня даст защиту при любых эксцесах.Эта технология есть не дорогая надо ставить, ABB ИЭК не используем.
розетка любая 16А,1.5квадрата медь а магистраль 6 квадрат не видел.
2.5 квадрат тянут просто тянут не обосновано...но имы тянем. домау меня 1.5 квадрата все цена -качестро.
matros4424Ну хотелось-бы разобраться с одним вопрсом.На розетку сечение провода четко определено не менее S=2,5кв.мм,зачастую электрики гонят одну магистральную линию 4-6кв.мм и от нее делают опуски на розетки.Когда я спрашиваю какими критериями вы пользуютесь при выборе номинала автомата ,то обычно вразумительного ответа не могу получить. Интересно чем руководствуются другие электрики и хотелось бы услышать другие мнения.
Тут одно из двух либо автомат на 15 А тогда смысл гнать 4-6 кв. либо 25А но тогда 2.5 кв. будет в зоне риска как и сами розетки
Оптимальный вариант между щитами 4-6кв. , а от их уже после автоматов 16А + хотя бы общего УЗО на 20А уже гнать по 2.5 кв.
розетка любая 16А,1.5квадрата медь а магистраль 6 квадрат не видел.
2.5 квадрат тянут просто тянут не обосновано...но имы тянем. домау меня 1.5 квадрата все цена -качестро.
не стал бы 1.5 кв. на розетки хоть он и держит 19 А но это не означает что он так долго проработает
ТульскийЭлектрикЕсть квартира. Нужно установить узо защищенное автоматом, либо диф автомат... Для того-отгорот ноль узо отсечет 380В(не согласны обоснуйте), ванна и кухня даст защиту при любых эксцесах.Эта технология есть не дорогая надо ставить ABB иэк хуйня.
ТульскийЭлектрикЕсть квартира. Нужно установить узо защищенное автоматом, либо диф автомат... Для того-отгорот ноль узо отсечет 380В(не согласны обоснуйте), ванна и кухня даст защиту при любых эксцесах.Эта технология есть не дорогая надо ставить ABB иэк хуйня.
розетка любая 16А,1.5квадрата медь а магистраль 6 квадрат не видел.
2.5 квадрат тянут просто тянут не обосновано...но имы тянем. домау меня 1.5 квадрата все цена -качестро.
не стал бы 1.5 кв. на розетки хоть он и держит 19 А но это не означает что он так долго проработает
Полторашку запрещено на розеточные сети кидать)
Если у электрика (тем более, если оный работает в частном порядке напрямую с заказчиком) возникают вопросы по подборку номинала автомата защиты или сечения провода на конкретную нагрузку, ему пора всерьез задуматься над сменой рода деятельности.
Хотел бы я посмотреть на тех, кто "зачастую что-либо гонит магистрально". Обычно такие мастера еще и плитку в туалете "ложат" и ламинат "на колидоре"...
ТульскийЭлектрикЕсть квартира. Нужно установить узо защищенное автоматом, либо диф автомат... Для того-отгорот ноль узо отсечет 380В(не согласны обоснуйте), ванна и кухня даст защиту при любых эксцесах.Эта технология есть не дорогая надо ставить ABB иэк хуйня.
ТульскийЭлектрикЕсть квартира. Нужно установить узо защищенное автоматом, либо диф автомат... Для того-отгорот ноль узо отсечет 380В(не согласны обоснуйте), ванна и кухня даст защиту при любых эксцесах.Эта технология есть не дорогая надо ставить ABB иэк хуйня.
От обрыва нуля УЗО не спасет... Как ни крути.
Зато спасет от удара тока когда нуль отгорит
Чет как-то не так все)))) Учите матчасть)
Обоснуйте почему УЗО не сработает на защиту в случае утечки по току при отгоревшем нуле
Вообще да. Но совсем не обязательно, что каждая своим) На самом деле правила обязуют ставить дифзащиту только на линии к которым подключается нестационарное оборудование и на все линии при системе ТТ, причем в этом случае как минимум двухуровневую.
Ну хотелось-бы разобраться с одним вопрсом.На розетку сечение провода четко определено не менее S=2,5кв.мм,зачастую электрики гонят одну магистральную линию 4-6кв.мм и от нее делают опуски на розетки.Когда я спрашиваю какими критериями вы пользуютесь при выборе номинала автомата ,то обычно вразумительного ответа не могу получить. Интересно чем руководствуются другие электрики и хотелось бы услышать другие мнения.
Гнать к чёртовой матери.
Номинал автомата должен быть не более 16 А, т. к. бытовые розетки рассчитаны на 16 А.
Относительно тех электриков - абсолютно согласен с Мастером:
предельная мощность/сечение кабеля/дифавтомат/пример оборудования
3,5квт-2,5мм2-16А-бытовые розетки,стиральная машина и тд
5,5квт-4мм2-25А-духовой шкаф,мощные сплит системы
7квт-6мм2-32А-варочная панель,электроплита
прокладывая кабель 1,5-на освещение прикрываю-10А.
Всенда так ограничиваю что-бы не перегружали линии.
Есть квартира. Нужно установить узо защищенное автоматом, либо диф автомат... Для того-отгорот ноль узо отсечет 380В(не согласны обоснуйте), ванна и кухня даст защиту при любых эксцесах.Эта технология есть не дорогая надо ставить, ABB ИЭК не используем.
розетка любая 16А,1.5квадрата медь а магистраль 6 квадрат не видел.
2.5 квадрат тянут просто тянут не обосновано...но имы тянем. домау меня 1.5 квадрата все цена -качестро.
Тут одно из двух либо автомат на 15 А тогда смысл гнать 4-6 кв. либо 25А но тогда 2.5 кв. будет в зоне риска как и сами розетки
Оптимальный вариант между щитами 4-6кв. , а от их уже после автоматов 16А + хотя бы общего УЗО на 20А уже гнать по 2.5 кв.
розетка любая 16А,1.5квадрата медь а магистраль 6 квадрат не видел.
2.5 квадрат тянут просто тянут не обосновано...но имы тянем. домау меня 1.5 квадрата все цена -качестро.
не стал бы 1.5 кв. на розетки хоть он и держит 19 А но это не означает что он так долго проработает
От обрыва нуля УЗО не спасет... Как ни крути.
Зачем такие сложности по группам раскинь кухня, ванная, квартира
От обрыва нуля УЗО не спасет... Как ни крути.
Зато спасет от удара тока когда нуль отгорит
Нет. Почитайте книжку)НЕ в этом суть.
Нельзя черпать информацию только из форумов и википедии. В википедии технические данные не всегда верны.
розетка любая 16А,1.5квадрата медь а магистраль 6 квадрат не видел.
2.5 квадрат тянут просто тянут не обосновано...но имы тянем. домау меня 1.5 квадрата все цена -качестро.
не стал бы 1.5 кв. на розетки хоть он и держит 19 А но это не означает что он так долго проработает
Полторашку запрещено на розеточные сети кидать)
Если у электрика (тем более, если оный работает в частном порядке напрямую с заказчиком) возникают вопросы по подборку номинала автомата защиты или сечения провода на конкретную нагрузку, ему пора всерьез задуматься над сменой рода деятельности.
Хотел бы я посмотреть на тех, кто "зачастую что-либо гонит магистрально". Обычно такие мастера еще и плитку в туалете "ложат" и ламинат "на колидоре"...
От обрыва нуля УЗО не спасет... Как ни крути.
Зато спасет от удара тока когда нуль отгорит
Чет как-то не так все)))) Учите матчасть)
Не уверен, что и википедию с форумами многие, отписывавшиеся тут, читают, а если и читают, то правильно интерпретируют подученную информацию...
1.5 меди где написано запрещено? По расчеткнагрузки допустимо на 10 автомат.
От обрыва нуля УЗО не спасет... Как ни крути.
Зато спасет от удара тока когда нуль отгорит
Чет как-то не так все)))) Учите матчасть)
Обоснуйте почему УЗО не сработает на защиту в случае утечки по току при отгоревшем нуле
Геополис сколько держит 1.5квадрат меди и сколько держит стандартная розетка?