Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Сколько ставить автоматов нагрузки?

Сколько ставить автоматов нагрузки?

Alrus
(10.00)
В рамках капремонта меняем электрическую часть в многоквартирном доме. Проекта нет. Возникла экономия, нужно освоить, а на прокладку провода расценка копеечная. Зато на установке автоматов защиты выходит вполне прилично. По смете на каждую квартиру заложено по 2 автомата. Предложил использовать экономию на установку "резервных" автоматов на перспективу, когда жильцы надумают менять проводку в квартирах. Заказчик не против, хоть весь щит забей автоматами, но обоснуй. Есть такой регламент в природе?
Мастер-электрик
Sergey_spb (39)
0
31 октября 2013, 18:25

А смысл в вашем резерве?
Собственник при ремонте выкинет ваши дешевые автоматы вместе с квартирным щитком .

0
31 октября 2013, 18:48

Щиток не квартирный, а общий, на лестничной клетке. Насчет смысла в резерве расписал подробно: освоить экономию, деньги бюджетные. Практика не интересует. В связи с отсутствием проекта, необходимо обосновать увеличение количества автоматов.

0
31 октября 2013, 18:53

Запас не обоснуешь в данной работе. У меня есть приличный опыт работы с бюджетом. Больше не подписываюсь на такие работы!

0
31 октября 2013, 20:03

Узо какиенибудь добавьте либо коэфициэнты на что-то. Общий автомат лишний воткните-слабо регламентированная вещь.

Электрик-наставник
motazar (153)
0
01 ноября 2013, 02:02

все резервные автоматы, а так же провода и кабеля не имеющие на себе напряжения , будут немедленно сняты. проверено опытом. сходил в магазин , купил автомат. поставил на рейку, ушел еще раз за гайкой и шайбой, по пути встретил отъезжающую машину аварийки . автомата уже нет. провод накручен под соседнюю гайку другой фазы.

Эксперт-электрик
ПАБ (69)
0
01 ноября 2013, 03:16

че ж тут ужаса нагонять... уж не знаю где у вас снимают резервные автоматы, у нас все стоит и никому не надо снимать... как мне кажется прально предложил Тульский электрик можно УЗО воткнуть, но лучше:
1 - разделить розеточные группы и освещение
2 - на розеточные группы поставить УЗО+автомат
помимо этого, если устанавливаете учет, до учета установить вводной автомат на каждую квартиру в отдельности, желательно с возможностью пломбировки

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
01 ноября 2013, 03:23

ПАБна розеточные группы поставить УЗО+автомат


И на освещение - тоже.

Кроме того, поставить общее селективное УЗО на всю квартиру.

Автоматы ставьте 2-полюсные. ;)

Эксперт-электрик
ПАБ (69)
0
01 ноября 2013, 03:43

как бы узо через узо...ммм не поймут..с ... буржуи...
хотя на освещение тоже можно... ибо по нормам в помещениях с повышенной влажностью освещение должно подключаться через УЗО, ванная комната - является помещением с повышенной влажностью

Особого смысла в 2-х полюсных автоматах нет - работы больше - ценник на работу тот же что и на однополюсник...

0
01 ноября 2013, 12:08

Для ПАБ.
Так и предлагал сделать, на каждую комнату зарезервировать по 2 автомата: на розетки и на освещение. Но нужно обосновать, а обоснование неутешительное:
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.

Эксперт-электрик
Faza-M (54)
0
01 ноября 2013, 12:39

СП 31-110-2003.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
01 ноября 2013, 18:48

ПАБОсобого смысла в 2-х полюсных автоматах нет - работы больше - ценник на работу тот же что и на однополюсник...


Фигасе! :o С какой стати тот же?

ПАБкак бы узо через узо...ммм не поймут..с ... буржуи...


Мои буржуи все понимают. На каждую розеточную линию - УЗО, на свет - тоже. А на входе - селективное с уставкой 100 или 300 мА, лучше, конечно 100. А чего здесь не понимать? Один придурок считал себя очень крутым в технике, так он сказал, что ему УЗО вообще не нужны и автоматы захотел поставить однополюсные. Поехал накупил в Электромонтаже АВВ, будучи уверенным, что в них контакты из меди. В общем, аванс я ему не вернул... :|, но и с него взять больше ничего не получилось.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
01 ноября 2013, 18:55

AlrusТак и предлагал сделать, на каждую комнату зарезервировать по 2 автомата: на розетки и на освещение.


А какие автоматы Вы собирались ставить (бренд). А то поставите нормальные ИЭК, а потом придут какие-то кретины и втюхают левые АВВ за большие деньги. Если Вы поставите АВВ или что-нибудь серьёзное - приделают ноги

0
01 ноября 2013, 19:37

AlrusНасчет смысла в резерве расписал подробно: освоить экономию, деньги бюджетные.

К сожалению, уважаемый Мастер, речь идет не о буржуях,а о бюджетных деньгах. Так что ставим ИЭК, про УЗО даже не заикаемся, и расценка на однополюсные и трехполюсные автоматы в смете одна и та же.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
01 ноября 2013, 19:46

Alrusа о бюджетных деньгах


Насколько я понимаю, в бюджетный заказ забита максимальная сумма, которую надо добросовестно отработать. Тогда непонятно, о чем вопрос. Проект утверждён, договор подписан, смета утверждена. По проекту и делайте.
Если не буржуи, с какой стати они будут менять проводку? А что касается буржуев, это я в поста ПАБа увидел

0
01 ноября 2013, 20:30

Чтобы добросовестно отработать, нужны проект и нормальная смета. Проекта нет, объемы по смете заказчика не бьются, появилась экономия. На прокладку кабеля расценка печальная, а на установку автоматов вполне приличная. Деньги в бюджет возвращать не резон, их там быстро "Сердюковы" попилят. Предложил заказчику поставить к заложенным по смете 3-м автоматам на квартиру еще столько же. Заказчик просит обосновать увеличение количества автоматов нормативным документом, что сделать не получается. Я не электрик, но электрику дома сделал сам. У меня 3 комнаты + кухня, в щитке установил 9 автоматов, а в муниципальных квартирах жилых домов, согласно СП 31-110-2003, достаточно 3-х. Вопрос на засыпку: сидишь на горшке, выбило автомат на освещении. Так и бежать на лестничную клетку не подтершись с полуспущенными штанами в кромешной темноте? :)

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
01 ноября 2013, 20:35

AlrusЗаказчик просит обосновать увеличение количества автоматов нормативным документом,


Обосновать можно только установку УЗО

0
01 ноября 2013, 20:47

В службе эксплуатации городского хозяйства работают люди далекие не только от понимания электрики, но и от здравого смысла. :) Объяснить, что такое УЗО и для чего оно нужно, им нереально. В смете написано "автомат", значит автомат и никак иначе. Печально, но факт.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
01 ноября 2013, 20:51

Почитайте ПУЭ. Например, 1.7.50, 1.7.58, 1.7.59 - там как раз про УЗО написано. Посмотрите ещё по разделу 1.7. Вообще ПУЭ - документ очень сумбурный; кто его сочинял??? :o

Опытный электрик
zark (16)
0
01 ноября 2013, 21:20

Мастер1.7.59

Система ТТ в МКД?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
02 ноября 2013, 01:24

zarkСистема ТТ в МКД?


Этот вопрос - Alrus'у

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.