E-mail:
Пароль:

Моргает освещение

Эксперт клуба
Мегавольт
(2109.00)
Коллеги, у меня такая ситуация:
магазин, освещение лампами дневного света, светильников несколько десятков, весь свет моргает, раза три в час, моргнут все лампы и опять светят. Напряжение не просевшее, 223 Вольта. Фазы перекидывал - не помогло!
В чём может быть причина?
Кроме света пока ничего не включено, но периодично моргающий свет заказчика напрягает! Что это может быть и как можно решить проблему?
Мастер-электрик
bixeviorist (42)
0
10 октября 2013, 00:04

ботва
electron79
Какая им разница, какой кабель, если стоит вводной автомат, ограничивающий мощность?


а когда это вводной автомат ограничивал мощьность?


Ну косвенно же ограничивает)

Попробуйте по времени записать просадки, вдруг и правда систематически происходит. Если на объекте имеется постоянный персонал, разумеется.

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
10 октября 2013, 00:16

amigurumiколлега дикая мысль пришла в голову(только не надо сразу посылать...) выключить из схемы УЗО, собрать схему без него, посмотреть что будет...жду ответа..И еще проверить заземление этого шкафа(смотрел фото), от ТП или РУ должно идти ноль" заземленный"


ради интереса - попробую! но теоретически - как УЗО на это может влиять?

Заземление пока не выполнено, будет позже, после старта магазина.

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
10 октября 2013, 00:19

Из_РоссииВозможно, МОЩНЫЙ потребитель, типа сварки. Или что-то похожее.


когда сварка -обычно тускнеет и горит темнее, как сварку прекращают - ярче лампа горят!
Сваркой на этой линии никто не пользуется! схема: В ТП рублильник на Д\С, от Д\С подключены мы, свет моргает постоянно, даже поздно вечером. когда в 18 все уходят из ДС и там только охранка работает!

Раньше работало годами и не моргало! от этой же линии!

Вопрос от хозяина заведения: Стабилизатор поможет?

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
10 октября 2013, 01:10

Ой….бЯда!
Может и не в тему.
Но вот какую картину я наблюдал, когда работал по ТП на 10 кило.
Так от….приезжаем мы в ТПэшшку…открываем дверь. Сразу слышим странный звук похожий на сварку. Оглядели НИЗКУЮ СТОРОНУ….и в одном из щитов вот такая картина. Идет ОТГОРАНИЕ нулевого провода от шины.
Выглядит примерно так. Искры…звук как у сварки, приваривание контактов (кратковременное)…и затишье на несколько минут….видимо греется….опять искрение…..опять свар….опять тишина на пару тройку минут.
Я думаю, что в вашем случае может быть такая неисправность где то по близости….но не в вашей системе. А учитывая что токи у вас весьма приличные, такая не исправность вполне может быть.
Просто если ноль полностью отгорит …..Ну дальше лучше не думать!

Эксперт клуба
farapon (575)
0
10 октября 2013, 08:46

как вариант,спросить других потребителей этой ТП,как у них обстановка. если такие же поблемы - начинайте грызть мозг Горсетям, не знаю как в вашем городе,а в нашем Томске эти монополисты долго двигаются

Эксперт клуба
electron79 (720)
1
10 октября 2013, 09:03

ботваа когда это вводной автомат ограничивал мощьность?


У автомата есть уставки (ток тепловой защиты), а ток непосредственно связан с мощностьюю Или, что-то поменялось в физике, а я проспал?

Опытный электрик
magoscha (10)
0
10 октября 2013, 11:02

Необходимо проверить:1.- качество заземлителей нейтрали, 2.-качество скруток (соеденителей) в коробках,и их изоляцию, 3.-отсутствие окислительной пары МЕДЬ-АЛЮМИНЬ!!! 8)

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
10 октября 2013, 22:29

Тэсла___ТТНо вот какую картину я наблюдал, когда работал по ТП на 10 кило.
Так от….приезжаем мы в ТПэшшку…открываем дверь. Сразу слышим странный звук похожий на сварку. Оглядели НИЗКУЮ СТОРОНУ….и в одном из щитов вот такая картина. Идет ОТГОРАНИЕ нулевого провода от шины.


понял! проверю ВУ+ киоск у садика!

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
10 октября 2013, 22:30

magoschaНеобходимо проверить:
1.- качество заземлителей нейтрали,
2.-качество скруток (соеденителей) в коробках,и их изоляцию,
3.-отсутствие окислительной пары МЕДЬ-АЛЮМИНЬ!!!


Ответ:
1) заземлителя нейтрали пока нет!
2) скруток нет, кабель цельный, опресован ТМЛ-ками
3) ТМЛки медно-лущёные


Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
11 октября 2013, 00:41

стабилизатор поможет или нет?

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
11 октября 2013, 09:24

Вопрос какой мощности он должен быть и соответственно какова его цена .Поэтому думаю врядли он поможет.

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
12 октября 2013, 06:54

electron79
ботваа когда это вводной автомат ограничивал мощьность?


У автомата есть уставки (ток тепловой защиты), а ток непосредственно связан с мощностьюю Или, что-то поменялось в физике, а я проспал?


Это новая физика! под руководством РАЕН.

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
12 октября 2013, 06:55

Похоже в сети идет левая гармоника. Вот откуда она возникает интересный вопрос.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
12 октября 2013, 11:43

А как ваша левая гармоника влияет? Вы про гармоники почитайте... Может сами поймете...

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
12 октября 2013, 15:41

Господа! Что за левая гармоника? Это что-то из области психиатрии? 8[]

Эксперт клуба
Мастер (9495)
1
13 октября 2013, 20:35

Роман, такое моргание, если на всех светильниках одновременно, похоже. что вызвано провалами при переключении в линии. Я наблюдал подобное явление при работе стабилизаторов с двухступенчатой симисторной коммутацией - моргал не только свет, но реагировали компьютерные бесперебойники и датчики пропадания напряжения. Похоже, что вместо гарантированного времени коммутации 20 мс, вылетали 2 волны. Стабилизаторы я поменял на другие, т.к. это - явный брак. В Вашем случае ситуация очень похожая. Может быть, что-то в цепи питания включено, типа стабилизатора или какого-нибудь коммутатора?

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
19 октября 2013, 12:41

МастерЯ наблюдал подобное явление при работе стабилизаторов с двухступенчатой симисторной коммутацией - моргал не только свет, но реагировали компьютерные бесперебойники и датчики пропадания напряжения.


дело в том что есть ТП, есть киоск, откуда запитан ДС и Магазин, после 18.00 в ДС никого, а в магазине ПОКА горит только свет, с трёх фаз. Холодильники пока не включены.
Вот и думаю что делать! Сегодня попробую без УЗО включить свет, посмотрим! Если не поможет - то я не знаю откуда в сети паразитные гармоники! М.б. какой-нибудь фильтр поставить на линии освещения? или реально стабилизатор на свет? А то не сгорели бы все светильники разом! От таких скачков!

Либо надо как-то выяснить что в сети и пусть ремонтируют!

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить