E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>СКРЫТАЯ ПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННЫХ ДОМАХ

СКРЫТАЯ ПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННЫХ ДОМАХ

Эксперт клуба
lionarh
(6347.00)
Поделитесь кто как делает скрытую проводку в деревянных домах?
Эксперт клуба
DIV73 (1296)
0
25 марта 2014, 10:19

Использую такую http://www.kofulso-olton.ru/about/
Вот с установочными коробками проблема,по ПУЭ надо б металл! Где взять такие? Может кто подскажет?
Использовал шнайдер желтые (до 850град С)

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
25 марта 2014, 11:52

DIV73Использую такую http://www.kofulso-olton.ru/about/
Вот с установочными коробками проблема,по ПУЭ надо б металл! Где взять такие? Может кто подскажет?
Использовал шнайдер желтые (до 850град С)


А смысл упираться в ПУЭ, если вы уже используете то, что нельзя?

Эксперт клуба
DIV73 (1296)
0
25 марта 2014, 12:09

Металическую трубу НЕЛЬЗЯ? :shock:

Эксперт клуба
Besm1 (836)
0
31 марта 2014, 21:54

DIV73Использую такую http://www.kofulso-olton.ru/about/


Иван Викторович, а какую именно? А цена у них на сайте указана за погонный метр? (От 95 руб).

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
31 марта 2014, 22:06

DIV73Металическую трубу НЕЛЬЗЯ? :shock:


Трубу можно и нужно, гофру нельзя

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
31 марта 2014, 22:24

Кофулсу нельзя? Где написано?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
31 марта 2014, 22:35

ЭСАТрубу можно и нужно, гофру нельзя

Старого образца (совковую) металлогофру нельзя. А эту ЗЯ и нужно применять.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
31 марта 2014, 22:43

ГеополисКофулсу нельзя? Где написано?


А где написано что можно? Кроме их сертификата качества

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
31 марта 2014, 22:54

Толщина стенки не нормируется. Можно приментять.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
31 марта 2014, 23:05

ГеополисТолщина стенки не нормируется. Можно приментять.


Применяемые для электропроводок, стальные трубы имеют три исполнения:
водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75* водогазопроводные легкие
тонкостенные электросварные ГОСТ 10704-76* Водогазопроводные обыкновенные трубы разрешены к применению только во взрывоопасных зонах всех классов. Водогазопроводные легкие трубы применяют в помещениях любой среды, кроме взрывоопасной, если другие виды беструбных электропроводок не допускаются. Запрещено применение стальных труб с толщиной стенки 2 мм и менее, в сырых, особо сырых помещениях и в наружных установках, а также в помещениях с химически активной средой.
Тонкостенные электросварные трубы имеют ограниченное применение в сухих и влажных помещениях, если другие виды беструбных проводок неприемлемы; запрещено применение тонкостенных труб во взрыво- и пожароопасных зонах, в сырых, особо сырых помещениях и в помещениях с химически активной средой.

Эксперт клуба
DIV73 (1296)
0
02 апреля 2014, 00:20

Besm1
DIV73Использую такую http://www.kofulso-olton.ru/about/


Иван Викторович, а какую именно? А цена у них на сайте указана за погонный метр? (От 95 руб).


Неотоженную,она дешевле и мне удобнее с ней работать. от 81р/метр.правда другого производителя Lavita,однотипная Kofulso.Сейчас как раз предлагают интересный обьект, два этажа по 350м/кв.Показал образцы труб проектировщикам.До2,5мм.кв проводника толщина стенки не нормируется! Разрешили использовать на свет и розетки.

Эксперт клуба
estidea (407)
0
02 апреля 2014, 10:41

ЭСА
ГеополисТолщина стенки не нормируется. Можно приментять.


Применяемые для электропроводок, стальные трубы имеют три исполнения:
водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75* водогазопроводные легкие
тонкостенные электросварные ГОСТ 10704-76* Водогазопроводные обыкновенные трубы разрешены к применению только во взрывоопасных зонах всех классов. Водогазопроводные легкие трубы применяют в помещениях любой среды, кроме взрывоопасной, если другие виды беструбных электропроводок не допускаются. Запрещено применение стальных труб с толщиной стенки 2 мм и менее, в сырых, особо сырых помещениях и в наружных установках, а также в помещениях с химически активной средой.
Тонкостенные электросварные трубы имеют ограниченное применение в сухих и влажных помещениях, если другие виды беструбных проводок неприемлемы; запрещено применение тонкостенных труб во взрыво- и пожароопасных зонах, в сырых, особо сырых помещениях и в помещениях с химически активной средой.


эти корейские трубы имеют сертификаты для подвода воды и газа, толщина стенки указана для " в сырых, особо сырых помещениях и в наружных установках, а также в помещениях с химически активной средой"

Эксперт клуба
estidea (407)
0
02 апреля 2014, 10:46

DIV73Использую такую http://www.kofulso-olton.ru/about/
Вот с установочными коробками проблема,по ПУЭ надо б металл! Где взять такие? Может кто подскажет?
Использовал шнайдер желтые (до 850град С)


нет металлических нормальных. есть обычные но видом страшные: http://www.rif.su/pics/13255.jpg

Эксперт клуба
DIV73 (1296)
0
02 апреля 2014, 11:23

Знаю про такие.
Так и крайне не удачное крепление "ЭТОГО" в ГКЛ например,а затем чего либо в "ЭТО" :(
Неужели нет УДОБНЫХ!металических коробок в природе???
Есть требование ПУЭ,а производители их не придумывают! :(

Эксперт клуба
DIV73 (1296)
0
02 апреля 2014, 11:29

Кроме таких коробок распаячных,может по удобнее кто знает?

Опытный электрик
Губаха (24)
1
03 апреля 2014, 10:37

ВСЕМ ПРИВЕТ, ХОТЕЛ СПРОСИТЬ , КАК ИСКАТЬ КЛИЕНТОВ,С ЭТИМ НУ ПРОСТО ПРОБЛЕМА(
:cry:

Эксперт клуба
DIV73 (1296)
0
03 апреля 2014, 12:49

ГубахаВСЕМ ПРИВЕТ, ХОТЕЛ СПРОСИТЬ , КАК ИСКАТЬ КЛИЕНТОВ,С ЭТИМ НУ ПРОСТО ПРОБЛЕМА(
:cry:


Сарафанное-безотказно!
Но это не быстро,надо заслужить! Наработать репутацию!
Через строительные фирмы,дизайнеров пробуйте!обьявления?они реальных заказчиков мало дают! Удачи!

Эксперт клуба
Вольтмастер (796)
0
04 апреля 2014, 01:01

ГубахаВСЕМ ПРИВЕТ, ХОТЕЛ СПРОСИТЬ , КАК ИСКАТЬ КЛИЕНТОВ,С ЭТИМ НУ ПРОСТО ПРОБЛЕМА(
:cry:


Здравствуйте! Вы несколько не в ту ветку с этим вопросом зашли.
Для обсуждения подобного вопроса используйте раздел форума "Клиенты, заказы и работа электрика"

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
04 апреля 2014, 07:01

Вольтмастер
ГубахаВСЕМ ПРИВЕТ, ХОТЕЛ СПРОСИТЬ , КАК ИСКАТЬ КЛИЕНТОВ,С ЭТИМ НУ ПРОСТО ПРОБЛЕМА(
:cry:


Здравствуйте! Вы несколько не в ту ветку с этим вопросом зашли.
Для обсуждения подобного вопроса используйте раздел форума "Клиенты, заказы и работа электрика"


уже много раз отвечал на этот вопрос поищите в моих комментариях.

0
16 мая 2014, 19:14

Вот такой вариант сегодня наблюдали. Не знаю кто делал.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить