Толщина трубы не менее 4 мм. На края трубы одеть сальники, для защиты кабеля от повреждения изоляции.
Все такие проходы прикрываю коробом.
А из чего сальники?
К сальникам (втулкам) насколько я знаю требования предъявляет технадзор, чтобы на всех закладных трубах они были ,на стройках.
Втулки специальные продаются разных диаметров, ну если у Вас частный домик, еще что-то , то как говорится, все можно - если осторожно, только, когда протаскивать кабель будете- по-аккуратней с ним, чтобы не повредить изоляцию. Края трубы обработайте, когда отпилите снаружи можно и болгаркой, изнутри напильником грубым круглым , либо полукруглым .....
Besm1Вот только сальников не вижу... их, я так понимаю, нет.
Сальников нет. Острые края трубы притуплены круглым напильником. Здесь вообще-то не сальники надо, а втулки, вот такие. Это ввод в дом. На фото написано капроновая, на самом деле это ПНД.
Такие втулки покупаю здесь:
http://www.electro-mpo.ru/card3600.html#.UhY6YH9GNHA
Мне сегодня заказчик подогнал керамическую трубу, примерно как трёхчетвертная в диаметре. Режется легко болгаркой с диском по камню. Оформил один проход через деревянную стену - понравилось (кромку тоже притупил напильником).
Наверное спрошу у него в качестве бонуса к оплате несколько таких труб.
web-rrМне сегодня заказчик подогнал керамическую трубу, примерно как трёхчетвертная в диаметре. Режется легко болгаркой с диском по камню. Оформил один проход через деревянную стену - понравилось (кромку тоже притупил напильником).
Наверное спрошу у него в качестве бонуса к оплате несколько таких труб.
А какова техника сверления отверстия под трубу, чтобы отверстие вышло точно впритирку со стеной второго этажа? - как "прицеливаетесь"?- чем сверлите: цилиндром, пером?
И ещё - как вертикально проходящая через перекрытие труба не падает? Отверстие сверлится чуть меньшим диаметром (мне кажется это маловероятным - в дереве точный диаметр трудно просверлить, да и потом при вколачивании на выходе древесина расщепится) или как-то фиксируется?
motazarА просто в гофре , что нельзя что ли? труба то зачем?
Вся проводка проходящая через легкосгораемые переходы только в стальных трубах, с 4 мм толщиной. Требования пожарников.
А можно ссылочку на эти требования? Если будут от хозяев вопросы типа "на кой ляд ты мне тут трубы металлические в деревянную мою игрушку вколачиваешь"...
Или плохо я искал, но в ПУЭ нашел токо пункт 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм" То есть можно и в гофре, токо отверстие на 20мм диаметром больше и вокруг гипс
megavolt5144Или плохо я искал, но в ПУЭ нашел токо пункт 2.1.40...
Я вам больше скажу - если руководствоваться требованиями СП 31-105-2002. "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" и СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов" в частных деревянных домах можно творить что вздумается.
Только когда вас будут "закрывать" вспомните, что вас предупреждали.
shaban83Толщина трубы не менее 4 мм.
Если верить ГОСТ 10704-91, минимальный диаметр трубы электросварной прямошовной с толщиной стенки 4,0мм - 70мм. Это переборчик будет.
megavolt5144 То есть можно и в гофре, токо отверстие на 20мм диаметром больше и вокруг гипс
В теории можно. На практике...
1. Дерево "дышит". Гипс - весьма хрупкий материал и через пару смен сезонов доказать, что вы чем-то "несгораемым слоем не менее 10мм" заполняли отверстие между гофрой и деревянной конструкцией будет весьма сложно.
2. Посчитайте затраты на материалы и работу и сами поймете, что вставить стальную гильзу быстрее и проще.
3. Если уж так сильно не хочется использовать стальную трубу, то есть легальные варианты:
http://guide.rockwool.ru/products/fireproofing/conlitps150.aspx
http://euroresurs.ru/rmtk_mufta
Besm1
А какова техника сверления отверстия под трубу, чтобы отверстие вышло точно впритирку со стеной второго этажа? - как "прицеливаетесь"?- чем сверлите: цилиндром, пером?
Если стены этажей соосны, то не вижу проблем. Берете обычное многозаходное сверло по дереву, удлинитель как можно больше, мощную дрель/перфоратор и сверлите.
Besm1 И ещё - как вертикально проходящая через перекрытие труба не падает?
Верхний торец отрезка трубы развальцовываете легкими ударами тяжелой кувалды или разваливаете на британский флаг ))
Стальная труба.
Толщина трубы не менее 4 мм. На края трубы одеть сальники, для защиты кабеля от повреждения изоляции.
Все такие проходы прикрываю коробом.
А просто в гофре , что нельзя что ли? труба то зачем?
В кабель-канале.
Вся проводка проходящая через легкосгораемые переходы только в стальных трубах, с 4 мм толщиной. Требования пожарников.
Фотки не очень хорошие, но других нет.
Толщина трубы не менее 4 мм. На края трубы одеть сальники, для защиты кабеля от повреждения изоляции.
Все такие проходы прикрываю коробом.
А из чего сальники?
А нельзя в пластиковой трубе специальной? Хотя, если пожарные требуют...
Фотки отличные - всё понятно. Вот только сальников не вижу... их, я так понимаю, нет.
Т.е., я так понимаю, и через стены - тоже трубой...
Всем огромное спасибо!
Толщина трубы не менее 4 мм. На края трубы одеть сальники, для защиты кабеля от повреждения изоляции.
Все такие проходы прикрываю коробом.
А из чего сальники?
К сальникам (втулкам) насколько я знаю требования предъявляет технадзор, чтобы на всех закладных трубах они были ,на стройках.
Втулки специальные продаются разных диаметров, ну если у Вас частный домик, еще что-то , то как говорится, все можно - если осторожно, только, когда протаскивать кабель будете- по-аккуратней с ним, чтобы не повредить изоляцию. Края трубы обработайте, когда отпилите снаружи можно и болгаркой, изнутри напильником грубым круглым , либо полукруглым .....
Сальников нет. Острые края трубы притуплены круглым напильником. Здесь вообще-то не сальники надо, а втулки, вот такие. Это ввод в дом. На фото написано капроновая, на самом деле это ПНД.
Такие втулки покупаю здесь:
http://www.electro-mpo.ru/card3600.html#.UhY6YH9GNHA
Мне сегодня заказчик подогнал керамическую трубу, примерно как трёхчетвертная в диаметре. Режется легко болгаркой с диском по камню. Оформил один проход через деревянную стену - понравилось (кромку тоже притупил напильником).
Наверное спрошу у него в качестве бонуса к оплате несколько таких труб.
Наверное спрошу у него в качестве бонуса к оплате несколько таких труб.
А что за труба?
А какова техника сверления отверстия под трубу, чтобы отверстие вышло точно впритирку со стеной второго этажа? - как "прицеливаетесь"?- чем сверлите: цилиндром, пером?
И ещё - как вертикально проходящая через перекрытие труба не падает? Отверстие сверлится чуть меньшим диаметром (мне кажется это маловероятным - в дереве точный диаметр трудно просверлить, да и потом при вколачивании на выходе древесина расщепится) или как-то фиксируется?
Вся проводка проходящая через легкосгораемые переходы только в стальных трубах, с 4 мм толщиной. Требования пожарников.
А можно ссылочку на эти требования? Если будут от хозяев вопросы типа "на кой ляд ты мне тут трубы металлические в деревянную мою игрушку вколачиваешь"...
Или плохо я искал, но в ПУЭ нашел токо пункт 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм" То есть можно и в гофре, токо отверстие на 20мм диаметром больше и вокруг гипс
Я вам больше скажу - если руководствоваться требованиями СП 31-105-2002. "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" и СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов" в частных деревянных домах можно творить что вздумается.
Только когда вас будут "закрывать" вспомните, что вас предупреждали.
Если верить ГОСТ 10704-91, минимальный диаметр трубы электросварной прямошовной с толщиной стенки 4,0мм - 70мм. Это переборчик будет.
Толщина трубы не менее 4 мм. На края трубы одеть сальники, для защиты кабеля от повреждения изоляции.
Все такие проходы прикрываю коробом.
Видимо, всё-таки толщина СТЕНКИ трубы. Будьте добры привести ссылочку где указана толщина 4мм.
В теории можно. На практике...
1. Дерево "дышит". Гипс - весьма хрупкий материал и через пару смен сезонов доказать, что вы чем-то "несгораемым слоем не менее 10мм" заполняли отверстие между гофрой и деревянной конструкцией будет весьма сложно.
2. Посчитайте затраты на материалы и работу и сами поймете, что вставить стальную гильзу быстрее и проще.
3. Если уж так сильно не хочется использовать стальную трубу, то есть легальные варианты:
http://guide.rockwool.ru/products/fireproofing/conlitps150.aspx
http://euroresurs.ru/rmtk_mufta
А какова техника сверления отверстия под трубу, чтобы отверстие вышло точно впритирку со стеной второго этажа? - как "прицеливаетесь"?- чем сверлите: цилиндром, пером?
Если стены этажей соосны, то не вижу проблем. Берете обычное многозаходное сверло по дереву, удлинитель как можно больше, мощную дрель/перфоратор и сверлите.
Верхний торец отрезка трубы развальцовываете легкими ударами тяжелой кувалды или разваливаете на британский флаг ))