Форум электриков и энергетиков>Прочее>Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1

Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1

Электрик-наставник
ионыч
(249.00)
Отдельно стояший дом на сколе питается по вождушной ЛЭП 0.4кВ., длина лэп около1300м. Ввод защищеный на последней опоре в щите Ограничителем импульсных перенапряжений ОПС1 B (I) IEK в доме ОПС1 D (III) IEK. Приударе молнии разрядники чясто выгорают и потребители выходят из строя.Что можно поставить надежное не дорогое? Зарание спасибо
Электрик-наставник
Arhelectric (160)
0
31 августа 2013, 22:54

Да, у Hakel качество значительно лучше IEK и EKF, а цена аналогичная

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
02 сентября 2013, 11:58

Arhelectricу Hakel качество значительно лучше IEK и EKF


А в чём, конкретно, выражается различие в качестве? Кроме логотипа.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
02 сентября 2013, 13:53

Мастер
Arhelectricу Hakel качество значительно лучше IEK и EKF


А в чём, конкретно, выражается различие в качестве? Кроме логотипа.


IEK порой сгорает при первом же перенапряжении

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
02 сентября 2013, 19:08

Это значит, что было большое и продолжительное перенапряжение. Только должен заметить, что ничего в ОПС не сгорает. Или Вы что-то путаете. Может Вы включили вместо ОПС плавкий предохранитель? :(

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
02 сентября 2013, 21:16

Нет. Вообще то в каждом из полюсов ОПС1 предусмотрен встроенный предохранитель

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
03 сентября 2013, 04:23

Так что же у Вас сгорает? Встроенный предохранитель срабатывает после выработки ресурса. А ресурс варистора вырабатывается от перенапряжения.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
03 сентября 2013, 11:46

МастерЭто значит, что было большое и продолжительное перенапряжение. Только должен заметить, что ничего в ОПС не сгорает. Или Вы что-то путаете. Может Вы включили вместо ОПС плавкий предохранитель? :(


lionarhНет. Вообще то в каждом из полюсов ОПС1 предусмотрен встроенный предохранитель


Вы правы оба))
В схемах большинства УЗИП класса III действительно присутствуют плавкие предохранители. В класса I, II и I+II - только разрядники и варисторы.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
03 сентября 2013, 15:28

LightWayВ класса I, II и I+II - только разрядники и варисторы.


Разрядник без плавкого предохранителя существовать не может, в смысле - не должен. Иначе он тут же перегреется и взорвётся, что мало не покажется. 8[]

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
04 сентября 2013, 02:33

Мастер
LightWayВ класса I, II и I+II - только разрядники и варисторы.


Разрядник без плавкого предохранителя существовать не может, в смысле - не должен. Иначе он тут же перегреется и взорвётся, что мало не покажется. 8[]


Сам не вскрывал, но у хакеля приведены принципиальные схемы всех их изделий. В класса I, II и I+II плавких предохранителей не разглядел...

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
04 сентября 2013, 10:18

LightWayСам не вскрывал, но у хакеля приведены принципиальные схемы всех их изделий. В класса I, II и I+II плавких предохранителей не разглядел...


"...честное слово, мы не расковыривали...";)
Я вскрывал. Плавкий предохранитель внешне аналогичен тому, что ставили между строчником и умножителем в отечественных ТВ третьего поколения - пружинка, удеживаемая в натянутом состоянии капелькой припоя. При увеличении тока припой расплавляется и пружинка перестает удерживать контакт в замкнутом состоянии.
При использовании разрядников обычно рекомендуют применять внешний плавкий предохранитель.

Электрик-наставник
megavolt5144 (189)
0
04 сентября 2013, 11:48

Если вместо голых проводов на ВЛ-0,4 применен СИП, как обеспечить молниезащиту начиная с ТП?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
04 ноября 2013, 18:32

megavolt5144как обеспечить молниезащиту начиная с ТП?


На столбе поставить ОПС группы В (или II), т.е. самое дорогое. И заземлить. В доме - гр.С и D ( III и IV )