|
Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1
 Электрик-наставник ионыч (249.00) |
Отдельно стояший дом на сколе питается по вождушной ЛЭП 0.4кВ., длина лэп около1300м. Ввод защищеный на последней опоре в щите Ограничителем импульсных перенапряжений ОПС1 B (I) IEK в доме ОПС1 D (III) IEK. Приударе молнии разрядники чясто выгорают и потребители выходят из строя.Что можно поставить надежное не дорогое? Зарание спасибо
|
|
Да, у Hakel качество значительно лучше IEK и EKF, а цена аналогичная
А в чём, конкретно, выражается различие в качестве? Кроме логотипа.
А в чём, конкретно, выражается различие в качестве? Кроме логотипа.
IEK порой сгорает при первом же перенапряжении
Это значит, что было большое и продолжительное перенапряжение. Только должен заметить, что ничего в ОПС не сгорает. Или Вы что-то путаете. Может Вы включили вместо ОПС плавкий предохранитель?
Нет. Вообще то в каждом из полюсов ОПС1 предусмотрен встроенный предохранитель
Так что же у Вас сгорает? Встроенный предохранитель срабатывает после выработки ресурса. А ресурс варистора вырабатывается от перенапряжения.
Вы правы оба))
В схемах большинства УЗИП класса III действительно присутствуют плавкие предохранители. В класса I, II и I+II - только разрядники и варисторы.
Разрядник без плавкого предохранителя существовать не может, в смысле - не должен. Иначе он тут же перегреется и взорвётся, что мало не покажется. 8[]
Разрядник без плавкого предохранителя существовать не может, в смысле - не должен. Иначе он тут же перегреется и взорвётся, что мало не покажется. 8[]
Сам не вскрывал, но у хакеля приведены принципиальные схемы всех их изделий. В класса I, II и I+II плавких предохранителей не разглядел...
"...честное слово, мы не расковыривали..."
Я вскрывал. Плавкий предохранитель внешне аналогичен тому, что ставили между строчником и умножителем в отечественных ТВ третьего поколения - пружинка, удеживаемая в натянутом состоянии капелькой припоя. При увеличении тока припой расплавляется и пружинка перестает удерживать контакт в замкнутом состоянии.
При использовании разрядников обычно рекомендуют применять внешний плавкий предохранитель.
Если вместо голых проводов на ВЛ-0,4 применен СИП, как обеспечить молниезащиту начиная с ТП?
На столбе поставить ОПС группы В (или II), т.е. самое дорогое. И заземлить. В доме - гр.С и D ( III и IV )