Кабель ВВГнг, какого производителя предпочитаете?

Эксперт клуба
Александр_Ковалев
(271.00)
Коллеги, в последнее время стало проблемой найти кабель того сечения, который соответствует надписи. Речь именно о кабеле ВВГнг. Даже на глаз видно, что сечение занижено и иногда уж слишком, вроде 2.5 написано, а реально как 1.5. Раньше предпочитал "Севкабель", но что-то редко стал попадаться, только NYM, а он не всегда удобен для прокладки.
Спасибо!
Электрик-наставник
motazar (153)
0
08 августа 2013, 22:35

Я это заметил лет пять назад. Во всяких метриках и других сель по . это очень распространено . Все экономят. Тоже предпочитаю севкабель, после остальных ее жилу можно с 4-кой спутать. Там конкретное сечение 2.5 мм. кв.

Электрик-наставник
motazar (153)
0
08 августа 2013, 22:38

Иногда держишь в руках 6-ку и думаешь, может это все таки 4-ка. Самое прикольное ПВ-3 6-ка. у некоторых производителей в наконечник 4-ку свободно лезет. Так, что тут надо быть осторожным и кабеля в притык не покупать, как многие любят.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
08 августа 2013, 22:40

Аллюр нормальный производитель.

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
09 августа 2013, 04:51

Кольчугинский завод.

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
09 августа 2013, 07:10

Кстати о кабеле ВВГнг..Вообще то он предназначен для групповой прокладки в наружных электроустановках.

Эксперт клуба
Orchanin (521)
0
09 августа 2013, 10:55

Для монтажа стараюсь использовать только кабель ВВГнг (отвечающий требованиям ГОСТ Р 53315-2009) производства АЛЮР или Конкорд

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
1
09 августа 2013, 13:10

РЭК-Prysmian производят кабель по ГОСТу.

Электрик-наставник
Алексеевич2 (135)
0
16 августа 2013, 19:13

В последнее время монтирую только Дмитровкабель, там не только жилы как надо но ещё и тальком пересыпаны от сырости.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
16 августа 2013, 20:42

Кабель NEXSAN. У него 3*1,5 больше 3*2,5 другого производителя. Это вместе с изоляцией!!! Сами жилы нормальные. И 1,5 меньше 2,5....
Доберусь до ноута, сейчас с телефона, выложу фото ВВГ-нг кабеля 4*1,5. Производитель не указан, только бирка продавца. Там синяя жила закончилась, её просто добавили через полметра и жила дальше пошла. Сама бухта 200 м. Пока нашел причину, времени потратил...

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
16 августа 2013, 23:34

ДмитрийКстати о кабеле ВВГнг..Вообще то он предназначен для групповой прокладки в наружных электроустановках.

Позвольте узнать источник этой таблички.
Сумлеваюсь я шой-то. Особливо относительно допустимости прокладки ХХХнг-LS непосредственно по сгораемым основаниям...

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
18 августа 2013, 10:10

Применяю Севкабель, Москабель и Кольчугино.

LightWay...относительно допустимости прокладки ХХХнг-LS непосредственно по сгораемым основаниям...

В соответствии с таблицей 2.1.3 ПУЭ, допускается непосредственная прокладка (открытая проводка) по сгораемым основаниям защищенных проводов и кабелей в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов.
Кабели с индексами нг-LS, HF, FRLS, FRHF именно таковыми и являются, если изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 53769-2010.
По поводу скрытой проводки по сгораемым основаниям: тема уже на форуме обсуждалась неоднократно. Мнение некоторых коллег и мое, но я никому его не навязываю: FRLS использовать допустимо, несмотря на то, что это противоречит ПУЭ.
Правда, если дом сгорит, даже по другой причине, доказать прокурору, что эта проводка правильная, вряд ли удастся. :(

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
18 августа 2013, 11:33

LightWay
ДмитрийКстати о кабеле ВВГнг..Вообще то он предназначен для групповой прокладки в наружных электроустановках.

Позвольте узнать источник этой таблички.
Сумлеваюсь я шой-то. Особливо относительно допустимости прокладки ХХХнг-LS непосредственно по сгораемым основаниям...


Откройте соответствующие ГОСТы в таблице - там все это есть...

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
18 августа 2013, 11:34

Белый_КотМнение некоторых коллег и мое, но я никому его не навязываю: FRLS использовать допустимо, несмотря на то, что это противоречит ПУЭ.


Абсолютно согласен - ПУЭ давно требуется скорректировать в соответствии с жизнью...

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
18 августа 2013, 11:42

Белый_Кот
Кабели с индексами нг-LS, HF, FRLS, FRHF именно таковыми и являются, если изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 53769-2010.


нг - распространяют горение.
LS - малодымные при горении
HF - оболочка не содержит соединений галогенов
FR - стойкий к воздействию огня (температуры) до 1200С в течение определенного времени (определяемого П-классом).

Короче, табличка отковенно левая. Малодымность оболочки при сгорании едва ли существенна для воспламеняемости сгораемого основания))
Применение FR кабелей отчасти другое дело, но я придерживаюсь требований нормативных документов. В случае пробоя/КЗ температура дуги много выше 1200, плюс происходит газообразование , т.е. микровзрыв, разрушающий оболочку изнутри.
В отношении скрытой проводки в сгораемых материалах вариантов немного. Основной - прокладка в стальной трубе.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
18 августа 2013, 11:43

Дмитрий
Белый_КотМнение некоторых коллег и мое, но я никому его не навязываю: FRLS использовать допустимо, несмотря на то, что это противоречит ПУЭ.


Абсолютно согласен - ПУЭ давно требуется скорректировать в соответствии с жизнью...


Вы полностью правы. Требования необходимо ужесточать, приводя в соостветствие с ФЗ-123.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
18 августа 2013, 12:08

LightWayнг - распространяют горение.

Не распространяют горение при групповой прокладке.

LightWayКороче, табличка отковенно левая.


Про табличку судить не берусь, но вот выдержка из ГОСТ:

ГОСТ Р 53769-2010
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ
Общие технические условия
...
4 Классификация, основные параметры и размеры
4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам:
...
е) по исполнению в части показателей пожарной безопасности:
- не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
- не распространяющие горение при групповой прокладке (нг):
по категории A F/R - нг(А F/R),
по категории А - нг(А),
по категории В - нг(В);
- не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS);
- не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-HF);
- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS);
- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF);


Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
18 августа 2013, 12:23

Белый_КотПро табличку судить не берусь, но вот выдержка из ГОСТ:

Замечательный ГОСТ. Но область применения кабеля, произведенного в соответствии с ним всё же определяется не этим документом.

В приведенном Вами пункте ГОСТа не используются термины "несгораемый", "трудносгараемый" которыми описываеются требования к оболочкам кабелей, допустимых к монтажу непосредственно по сгораемым основаниям согласно таблице 2.1.3. ПУЭ...

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
18 августа 2013, 14:09

LightWay...область применения кабеля, произведенного в соответствии с ним всё же определяется не этим документом.

Каким же?

LightWayВ приведенном Вами пункте ГОСТа не используются термины "несгораемый", "трудносгараемый"...

Да, не используются, и лишь потому, что ПУЭ, в этой части, писали в то время, когда для стационарной прокладки существовал только провод Гуппера.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
18 августа 2013, 23:06

Белый_Кот
Да, не используются, и лишь потому, что ПУЭ, в этой части, писали в то время, когда для стационарной прокладки существовал только провод Гуппера.


Не утрируйте. С 1999 года по сути добавилось только два принципиально новых вида изоляции, причем, один из них не нашел (по крайней мере пока) применения в низковольтных силовых кабелях.

Давайте не будем уподобляться маркетологам и подменять одни показатели (горючесть) другими (огнестойкость).
Если вы используете для непосредственного монтажа по сгораемым основаниям кабель в сертификате которого явным образом указано, что его оболочка является негорючей (НГ) или слабогорючей (Г1) - никакой прокурор вам не страшен. А всё остальное - на свой страх и риск.
Абзац.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
19 августа 2013, 22:47

LightWayодин из них не нашел (по крайней мере пока) применения в низковольтных силовых кабелях.

имелся в виду шитый полиэтилен? Уже пошел в серию.