Усиление мощности кухонной вытяжки.
 Электрик-наставник motazar (153.00) |
Всем привет, если не трудно помогите советом. Заказчики изъявили желание поставить в цепь кухонной вытяжки еще проточный вентилятор . соответственно при включении вытяжки должен параллельно включиться проточник.. проточный вентилятор промышленный по виду около 100 ватт. надписей на нем нет. вопрос вот в чем .
Понятно что скорее всего включать надо через реле, но на штатный двигатель как приходит управление? там несколько обмоток, которые поочередно включаются в работу или путем падения напряжения? кто знает? фирма милле. И если все таки падение напряжения, то будет ли срабатывать реле например от 100 вольт. реле понятное дело с катушкой на 220. только отпишитесь кто разбирается в этом. очень прошу не писать нужно это или не нужно, там это никого не волнует просто сказали сделать и без вопросов.
|
|
Вот об этом и речь! Учитывая ценовую категорию обсуждаемого девайса, в нем все продумано и сделано как надо.
Первый вариант не прокатил. к двигателю идет 4 провода, но напряжение есть на всех проводах и в разных значениях.
даже если выбрать те контакты, где значение приблизительно равно 220вольтам. реле трещит. остается только с РКТ40
экспериментировать.
даже если выбрать те контакты, где значение приблизительно равно 220вольтам. реле трещит.
Напряжение, конечно, есть на всех проводах - через обмотки. Ведь общий провод - один. Трещит реле - это странно.
А какое реле использовалось? Если это реле для постоянного тока, то будет дребезжать.
Ничего странного. В блоке упраления стоит какая-то электронная хрень, которая управляет оборотами двигателя. Брать сигнал на управление надо с общего выключателя.
Реле на переменное 220.
Ничего странного. В блоке упраления стоит какая-то электронная хрень, которая управляет оборотами двигателя. Брать сигнал на управление надо с общего выключателя.
Видимо именно так и есть.
Сегодня купил РКТ-40 и установил. Спасибо все идеально работает.