при перегорании лампочки выбивает вводное узо и автомат на лестничной площадке
 Мастер-электрик Sergey003 (39.00) |
Приветствую , нужна ваша помощь
На площадке стоит ABB 3х пол SH 203 C 25А в квартирном щите вводное узо 3х пол IEK С40 100mA , так вот при перегорании лампочки выбивает вводное узо и автомат на лестничной площадке . Световая группа висит на отдельной фазе и на 10А автомате.
Происходит это именно во время включения вводного узо и перегорания лампочки.(во время ремонта обесточиваем квартиру кнопкой тест на вводном узо)
В остальное время все работает нормально, ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ.
|
|
Еще полнее на 240V. Еще дольше должны светить..., но, как говорится, на заборе одно написано, а за забором совсем другое... :[] :[] :[]
Не просто стОит, а стоИт вопрос о замене именно этого автомата. НО!!! Разрешат ли сети или УК замену? А проще сыграть под дурачка, купить АВВишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ на 25А, и заменить АВ. Выбивать будет только в квартирном щите.
Согласен. Эти должны служить дольше.
Если часто перегорают лампы, проблема в повышенном напряжении, или в низком качестве ламп. Также, по моим наблюдениям чаще всего перегорают лампы с цоколем Е14. Ставим в люстру "Блок защиты ламп", который обеспечит плавный пуск. Также можно заменить лампы накаливания на галогенные лампы с дополнительной колбой и цоколем под стандартный патрон.
Спасибо за советы.
Рубильник 25A вряд ли дадут поставить как и завышение номинала автомата, а вот домашнюю серию надо заменить.
Блоки защиты предполагалось использовать по окончанию ремонта , но похоже надо сейчас поставить.
Лампы конечно го-но, но заказчик купил эти с ними и работаем.
Кстати, напряжение выше нормы 236- 237в на всех фазах , по идеи должно быть 220+5%= 231в
Практикую установку именно АВВишных ВН вместо АВ, на них не нарисована схема, и контролеры без проблем их пломбируют. А особо грамотных тыкаю носом в ТУ, где черным по белому написано - перед счетчиком должен быть установлен КОММУТАЦИОННЫЙ аппарат ДЛЯ УДОБСТВА ЗАМЕНЫ СЧЕТЧИКА. НО НЕ КОНКРЕТИЗИРОВАНО что это должен быть АВ.
Для себя родного только УЗО на 30мА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!