|
СИП под навесным фасадом
 Эксперт клуба Профессор (2344.00) |
Приветствую коллеги. Ситуация такая у заказчика объект одноэтажное здание с цокольным этажом. Да проекта еще нет но все торопяться. Питание подходит СИП уже ждет на столбе , ВРУ планируется на цокольном этаже Фасад здания по плану -вентилируемый фасад. Более эстетичное и правильное по моему будет запитать здание через траншею кабелем
|
|
4х6 маловато думаю. Да и думаю надо 5х6 земелю тоже надо наверное от щита учета тянуть
Хочу добавить СИП имеет горючую изоляции воспламеняется буквально от искры.У нас в городе,когда начали в частном секторе ставить учет на фасадах домов много пожаров было. СИП надо в стальную трубу прятать.
ну как бы там ещё надо получить эту искру
вряд ли это связано именно с местом установки и применением СИПа
Изоляция сипа поддерживает горение. На сайте заметки электрика написано, отдельные производители начали производить СИП с маркой Нг, но соответственно ТУ.