СИП под навесным фасадом

Эксперт клуба
Профессор
(2344.00)
Приветствую коллеги. Ситуация такая у заказчика объект одноэтажное здание с цокольным этажом. Да проекта еще нет но все торопяться. Питание подходит СИП уже ждет на столбе , ВРУ планируется на цокольном этаже Фасад здания по плану -вентилируемый фасад. Более эстетичное и правильное по моему будет запитать здание через траншею кабелем
Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
06 мая 2013, 11:15

Более эстетичное и правильное по моему будет запитать здание через траншею кабелем

Согласен. Тоже заказчикам так рекомендую.
Но не все могут себе позволить копать траншею (экономят), да и нанять грамотного спеца, который предложит грамотное решение, тоже денег стоит...

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
06 мая 2013, 16:43

Из_РоссииБолее эстетичное и правильное по моему будет запитать здание через траншею кабелем

В этом случае узел учета устанавливается на опоре перед кабелем.

Эксперт клуба
select (4350)
0
07 мая 2013, 10:23

У нас сейчас вновь вводимые заставляют учёт на фасаде ставить. Так что предупреди заказчика что бы не торопился. А на старых вот так делают, только без фанеры. Это у хозяина нашлась.


Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
07 мая 2013, 12:39

selectУ нас сейчас вновь вводимые заставляют учёт на фасаде ставить.

Провод, кабель до узла учета должен быть В И Д И М Ы М!!! Как на фото.
Так что если под землей кабелем, узел учета НА ОПОРЕ,

Эксперт клуба
select (4350)
0
07 мая 2013, 18:19

Горыныч
selectУ нас сейчас вновь вводимые заставляют учёт на фасаде ставить.

Провод, кабель до узла учета должен быть В И Д И М Ы М!!! Как на фото.
Так что если под землей кабелем, узел учета НА ОПОРЕ,


Да, именно так делают в коттеджных посёлках. А это лишнее подтверждение того, что пока не готовы документы, не спешить со вводом. Ну если только потом за отдельную плату переделывать.

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
07 мая 2013, 20:36

selectУ нас сейчас вновь вводимые заставляют учёт на фасаде ставить. Так что предупреди заказчика что бы не торопился. А на старых вот так делают, только без фанеры. Это у хозяина нашлась.


это понятно вопрос идет установке учета на вентилируемый фасад!!!

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 мая 2013, 20:40

Моим знакомым недавно делали ввод СИПом в гофре по стене к счётчику, установленному в доме.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
07 мая 2013, 22:48

Профессор вопрос идет установке учета на вентилируемый фасад!!!

Только воздухом, то бишь СИПом.

Эксперт клуба
select (4350)
0
08 мая 2013, 09:01

Профессор
selectУ нас сейчас вновь вводимые заставляют учёт на фасаде ставить. Так что предупреди заказчика что бы не торопился. А на старых вот так делают, только без фанеры. Это у хозяина нашлась.


это понятно вопрос идет установке учета на вентилируемый фасад!!!


Не совсем сначала понял и недостаточно объяснил. Лично я последнее время не берусь за учёт и ввод. Хотя эти работы подороже. Сети монополисты. Не бегаю с документами. Предлагаю варианты. По возможности присутствую при составлении эскиза, выполнении работ. Сетевикам без разницы какой фасад. Написано на фасаде, значит так будет. А как и к чему крепить решают на месте. Подземкой конечно лучше, вид не портит.

Электрик
Alex77 (3)
0
08 мая 2013, 11:21

selectУ нас сейчас вновь вводимые заставляют учёт на фасаде ставить. Так что предупреди заказчика что бы не торопился. А на старых вот так делают, только без фанеры. Это у хозяина нашлась.




У нас вновь вводимые и на фасаде и на опоре, как проэкт нарисуют. Главное что бы соответствовало проэкту. Ещё на вновь вводимые обязательно заземление, УЗО, и защита от перенапряжений. (Ставлю УЗПН Дельта-2 пр-ва Калуга). то что на фото это конечно страшное дело).

Эксперт клуба
select (4350)
0
08 мая 2013, 11:47

Alex77У нас вновь вводимые и на фасаде и на опоре, как проэкт нарисуют. Главное что бы соответствовало проэкту. Ещё на вновь вводимые обязательно заземление, УЗО, и защита от перенапряжений. (Ставлю УЗПН Дельта-2 пр-ва Калуга). то что на фото это конечно страшное дело).


Это же АКЦИЯ бесплатно!!! Что подешевле, скорее всего по тендеру. Кого дома не было, ставили на опоре. Если бы хозяина дома не было стоял бы он на фасаде без всякой подложки.
Точно не скажу, на 220 заземление не требуют, заземление, УЗО, и защиту от перенапряжений сам рекомендую. Принимают и с АВ.

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
08 мая 2013, 12:48

Профессор
selectУ нас сейчас вновь вводимые заставляют учёт на фасаде ставить. Так что предупреди заказчика что бы не торопился. А на старых вот так делают, только без фанеры. Это у хозяина нашлась.


это понятно вопрос идет установке учета на вентилируемый фасад!!!


Можно установить счетчик с дистанционным съемом показаний. То бишь делается ввод кабелем в траншее, сам счетчик устанавливается в доме а узел учета (трансформатор тока) устанавливается на опоре. Например счётчик "Меркурий 205.2 T FION"

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
08 мая 2013, 19:13

electron79Можно установить счетчик с дистанционным съемом показаний. То бишь делается ввод кабелем в траншее, сам счетчик устанавливается в доме а узел учета (трансформатор тока) устанавливается на опоре. Например счётчик "Меркурий 205.2 T FION"


заказчик явный жмот, такой вариант только за счетчик надо будет заплатить около 10т.р. хотя исполнит требования тех условий. В ПУЭ написанно: Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м.
Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.. Столб находиться на улице и соотвтственно любой мимо проходящий может залезть и отключить это как минимум. Самый правильный вариант установки счетчика на подстанции, к тому же для энергоснабжающей организации это плюс на потери. Сама же тема разговора начиналась про сип под вентилируемом фасадом.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
1
08 мая 2013, 21:49

Практикуется промежуточная опора высотой от земли не менее 4,5м, на нее ставится узел учета. После него можно прятать провод хоть за пазуху.

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
09 мая 2013, 17:05

ГорынычПрактикуется промежуточная опора высотой от земли не менее 4,5м, на нее ставится узел учета. После него можно прятать провод хоть за пазуху.


Честно лень все прочитать. СИП в Трубе в земле прокладывать можно и сделать ввод в дом скрыто, тоесть пару метров спрятать под штукатурку!!!

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
09 мая 2013, 17:10

ГорынычПровод, кабель до узла учета должен быть В И Д И М Ы М!!! Как на фото.
Так что если под землей кабелем, узел учета НА ОПОРЕ,


Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
09 мая 2013, 17:40

Горыныч
ГорынычПровод, кабель до узла учета должен быть В И Д И М Ы М!!! Как на фото.
Так что если под землей кабелем, узел учета НА ОПОРЕ,




Это я помню читал. Сипом Разрешено???

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
09 мая 2013, 18:06

МахКZСипом Разрешено???

А смысл? ВВГ в ПНД быстрее и удобнее.

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
09 мая 2013, 18:24

Горыныч
МахКZСипом Разрешено???

А смысл? ВВГ в ПНД быстрее и удобнее.


СИП в ПНД дешевле чем ВВГ

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
09 мая 2013, 18:29

МахКZСИП в ПНД дешевле чем ВВГ

Не скажи..., для СИПА 4х16 какая труба нужна? Ее стоимость? А для ВВГ4х6???