СИП под навесным фасадом
Эксперт клуба Профессор (2344.00) |
Приветствую коллеги. Ситуация такая у заказчика объект одноэтажное здание с цокольным этажом. Да проекта еще нет но все торопяться. Питание подходит СИП уже ждет на столбе , ВРУ планируется на цокольном этаже Фасад здания по плану -вентилируемый фасад. Более эстетичное и правильное по моему будет запитать здание через траншею кабелем
|
|
Более эстетичное и правильное по моему будет запитать здание через траншею кабелем
Согласен. Тоже заказчикам так рекомендую.
Но не все могут себе позволить копать траншею (экономят), да и нанять грамотного спеца, который предложит грамотное решение, тоже денег стоит...
В этом случае узел учета устанавливается на опоре перед кабелем.
У нас сейчас вновь вводимые заставляют учёт на фасаде ставить. Так что предупреди заказчика что бы не торопился. А на старых вот так делают, только без фанеры. Это у хозяина нашлась.
Провод, кабель до узла учета должен быть В И Д И М Ы М!!! Как на фото.
Так что если под землей кабелем, узел учета НА ОПОРЕ,
Провод, кабель до узла учета должен быть В И Д И М Ы М!!! Как на фото.
Так что если под землей кабелем, узел учета НА ОПОРЕ,
Да, именно так делают в коттеджных посёлках. А это лишнее подтверждение того, что пока не готовы документы, не спешить со вводом. Ну если только потом за отдельную плату переделывать.
это понятно вопрос идет установке учета на вентилируемый фасад!!!
Моим знакомым недавно делали ввод СИПом в гофре по стене к счётчику, установленному в доме.
Только воздухом, то бишь СИПом.
это понятно вопрос идет установке учета на вентилируемый фасад!!!
Не совсем сначала понял и недостаточно объяснил. Лично я последнее время не берусь за учёт и ввод. Хотя эти работы подороже. Сети монополисты. Не бегаю с документами. Предлагаю варианты. По возможности присутствую при составлении эскиза, выполнении работ. Сетевикам без разницы какой фасад. Написано на фасаде, значит так будет. А как и к чему крепить решают на месте. Подземкой конечно лучше, вид не портит.
У нас вновь вводимые и на фасаде и на опоре, как проэкт нарисуют. Главное что бы соответствовало проэкту. Ещё на вновь вводимые обязательно заземление, УЗО, и защита от перенапряжений. (Ставлю УЗПН Дельта-2 пр-ва Калуга). то что на фото это конечно страшное дело).
Это же АКЦИЯ бесплатно!!! Что подешевле, скорее всего по тендеру. Кого дома не было, ставили на опоре. Если бы хозяина дома не было стоял бы он на фасаде без всякой подложки.
Точно не скажу, на 220 заземление не требуют, заземление, УЗО, и защиту от перенапряжений сам рекомендую. Принимают и с АВ.
это понятно вопрос идет установке учета на вентилируемый фасад!!!
Можно установить счетчик с дистанционным съемом показаний. То бишь делается ввод кабелем в траншее, сам счетчик устанавливается в доме а узел учета (трансформатор тока) устанавливается на опоре. Например счётчик "Меркурий 205.2 T FION"
заказчик явный жмот, такой вариант только за счетчик надо будет заплатить около 10т.р. хотя исполнит требования тех условий. В ПУЭ написанно: Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м.
Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.. Столб находиться на улице и соотвтственно любой мимо проходящий может залезть и отключить это как минимум. Самый правильный вариант установки счетчика на подстанции, к тому же для энергоснабжающей организации это плюс на потери. Сама же тема разговора начиналась про сип под вентилируемом фасадом.
Практикуется промежуточная опора высотой от земли не менее 4,5м, на нее ставится узел учета. После него можно прятать провод хоть за пазуху.
Честно лень все прочитать. СИП в Трубе в земле прокладывать можно и сделать ввод в дом скрыто, тоесть пару метров спрятать под штукатурку!!!
Так что если под землей кабелем, узел учета НА ОПОРЕ,
Так что если под землей кабелем, узел учета НА ОПОРЕ,
Это я помню читал. Сипом Разрешено???
А смысл? ВВГ в ПНД быстрее и удобнее.
А смысл? ВВГ в ПНД быстрее и удобнее.
СИП в ПНД дешевле чем ВВГ
Не скажи..., для СИПА 4х16 какая труба нужна? Ее стоимость? А для ВВГ4х6???