|
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Помогите с выбором сечения кабеля (на кухню для плиты)
Помогите с выбором сечения кабеля (на кухню для плиты)
0
20 апреля 2013, 19:32 нет! всего три! достаточно! на всю розеточную группу посажу УЗО+ 3 автомата узо 63А\30мА+ 32А+16А+16А Посудомойка и холодильник на одной группе будут кухонной! 0
20 апреля 2013, 20:03 это если всё гасишь а его оставляешь - то да! 0
20 апреля 2013, 20:06 холодильник мало потребляет его можно объединить с розетками рабочей поверхности стола и вытяжкой, а посудомойку, духовку и вар. поверхность на отдельные автоматы. 0
20 апреля 2013, 20:07 вот вот! у меня холод с розетками раб поверхности. туда типа миксер включить+холодильник, +розетка под стол, мало ли, + вытяжка 0
20 апреля 2013, 21:09 Мегавольтчто на 7,1 кв, ставим автомат 32 ампера, сечение 4мм2 - если запас по мощности от 0 до 15%, если запас от 20 до 40% - то тогда 6ку закладывать надо! Все правильно, шестерку надо. В новостройках по проекту везде шестерка идет. 0
20 апреля 2013, 21:14 холодильник мало потребляет, но когда хозяева придут домой , а холодильник целый день не работал из-за какого-то навернувшегося прибора... 0
20 апреля 2013, 21:16 Вернее три: 1) вар.пов., 2) дух шкаф, 3) розетки кухни. 0
20 апреля 2013, 21:20 Горынычхолодильник мало потребляет, но когда хозяева придут домой , а холодильник целый день не работал из-за какого-то навернувшегося прибора... Ага и легкий душок в холодильнике :[] :[] 0
21 апреля 2013, 00:17 Белый_КотВсе правильно, шестерку надо. В новостройках по проекту везде шестерка идет. Просто у меня труба на кухню одна, и там ПВ-1 заложен и плита и розеточная группа, и 6 или 4 есть разница, т.к. мне это всё тащить надо! Из_РоссииВернее три: 1) вар.пов., 2) дух шкаф, 3) розетки кухни. что за бред? если уходят - приборы отключают! или они ушли а варочная, и дух шкаф работали???? Ребята, я конечно понимаю что такое в идеале, но мы тут не "заказчик за всё платит", а пытаемся в сочетании цена качество, при этом использовать то, что можно, например трубы закладные в монолите, что бы не штробить и не тянуть всё по новой, а продёрнул и по месту уже развёл пару метров куда надо! Стяжка будет тонкая, см два, потому по полу не ведём кабеля. А слаботочку и свет ессесно по потолку!. ЗЫ: Странно, но объект почему-то у меня пока по смете получается самый дешёвый. Щита нет Та мбудет только шасси на 48 модулей (умный дом же!) +дверца декоративная. Внизу будут аккумуляторы от бесперебойника, вверху слаботочка, в центре щит силовой. Хозяин сам всё программировать будет, не я один сертифицированный программист по умному дому - он тоже! 8) 0
21 апреля 2013, 02:56 МегавольтПросто у меня труба на кухню одна, и там ПВ-1 заложен и плита и розеточная группа, и 6 или 4 есть разница Диаметр трубы какой? В трубе 32 в потолке, именно так на кухню и затягиваю. 3 шт. ПВ1 6 кв.; 1 шт. ВВГП 3х1,5; 2-3 шт. ВВГП 3х2,5. Тяжело, но проходит. Смазать можно. Если взять ПВ1 вместо ВВГП, еще больше зайдет. ВВГ (круглые) могут не пройти, смотря сколько их. Можно конечно и 4 кв., по току на пределе, и в трубе при такой плотности будет не очень хорошо по условиям охлаждения. 0
21 апреля 2013, 11:19 на базе HDL. 0
21 апреля 2013, 13:40 МегавольтМожет новую ветку создать по умному дому Думаю, такая тема лишней не будет. Именно бюджетный вариант "Умного дома", HDL и аналогичные, даже самоделки. Нет, я не предлагаю пытаться конкурировать с ведущими, в этой области, фирмами. Просто такая тема не помешает. И заказчики эконом - класса найдутся. 0
21 апреля 2013, 14:35 Белый_Кот И заказчики эконом - класса найдутся. конечно, если ты можешь выделиться из сотен друзей тем что у тебя стоит умный дом, 3 панели и все это тебе обошлось не от 300 000 рублей на крутом производителе, а на китае в сумму около 100 000 с копейками (я условно!) Про китай никому говорить не надо, ведь друзья не полезут в щит (я про клиентов) они будут смотреть панель, сцены которые ты настроил себе. кликать, и смотреть как опускаются шторы, приглушается свет, вылазит с потолка проектор, опускается экран и прочие прелести! 0
21 апреля 2013, 17:02 у меня ни один заказчик "умный дом" не просил. А было бы наверное интересно попробовать сделать. 0
23 апреля 2013, 22:03 Обязательно на варочную 3*6, никаких "если". А на духовой шкаф отдельная линия 3*2,5. 0
24 апреля 2013, 10:08 На варочную 3х4, на духовку 3х2,5, автоматы соответственно 32А и 16А. 0
24 апреля 2013, 10:30 DronnnНа варочную 3х4, на духовку 3х2,5, автоматы соответственно 32А и 16А. Кидать 3х6 смысла никакого нет, ибо силовые разъемы всё равно на 32А, а на 63 никто не ставит. Но нормативные документы (ПУЭ) требуют как раз 3*6 и такой кабель под защиту автомата С32. А относительно разъёмов ![]()
|
Еще вернее пять