|
Помогите с выбором сечения кабеля (на кухню для плиты)
 Эксперт клуба Мегавольт (2109.00) |
Чё-то я после болезни туплю, и таблички под рукой нет, а те что есть - противоречат одна другой!
У меня варочная поверхность - 7,1 кВт, Духовой шкаф - 3,3 кВт.
Вопрос, хватит ли на это всё 1 кабеля 6мм2? Или лучше прокинуть 4 на варочную, и 2,5 на духовку?
Или как вообще? Я пол недели проболел, так что простите за дурацкий вопрос!
PS: духовка находится не под варочной панелью ,а в другом месте, и они не включаются друг в друга, так что как-то ещё всё это надо подключить, либо у каждого своя розетка, либо как-то соединить в клеммник.
|
|
Кидай 6 кв. на варочную и 2,5 кв. на духовку.
Однозначно. И каждый прибор в свою розетку.
окей, спс.
а 4 квадрат не хватит? на варочную!
Как сказал герой одного из мультфильмов - "маловато будет". Хотя слышал о панелях, которые на всю мощность не включишь.
вот мои данные:
Духовой шкаф 3,3 кВт
Варочная панель http://www.gorenje.co.uk/cooking/hobs?c=389602
Подключение 7,1 кВт
На варочную хватит и 4мм2 за глаза, УЗО 40/30, на духовку 2,5 мм2, узо 16/30.
может проще дифы поставить?
или Одно УЗО и 2 автомата?
Схема кухни - один из вариантов. АВ показаны условно..Естественно ставятся ВДТ или АВДТ.
Можно, лучше чем два дифа.
ну схема кухни это понятно! Делаю проект УМНЫЙ ДОМ! и используем трубы от строителей и затягиваем туда кабеля по длиньше, и ведём куда надо!
чём? какие доводы?
Экономические, или другие?
чём? какие доводы?
Экономические, или другие?
Подобная тема здесь...http://www.volt-m.ru/articles-view-16-rozetka-bytovay-tehnika-kuhny-planirovka.html
спасибо что напомнили, эту тему я читал и даже нашёл там свои комментарии
Это смотря за чьи. За мои например не хватает.
Круто. А к чему тогда такая экономия?
меньше штробить! да и зачем, если есть готовые тунели?!
Это смотря за чьи. За мои например не хватает.
мне на мою 7,1 кВт 4мм2 хватит или 6 кидать полюбому?
Программа по току выдает вообще 2,5, а по потерям 4 при длине 25м
Да, и сам пересчитал, получил следующее:
что на 7,1 кв, ставим автомат 32 ампера, сечение 4мм2 - если запас по мощности от 0 до 15%, если запас от 20 до 40% - то тогда 6ку закладывать надо!
Если на 1 кабель ложить вар +дух.ш. = 10 мм.кв. это 47 ампер! Понятное дело что на 1 группу столько не дашь! Поэтому спасибо за совет, делаем две!
Вернее три: 1) вар.пов., 2) дух шкаф, 3) розетки кухни.
Еще вернее пять - +1 - посудомойка через УЗО, +2 - холодильник.