Господа! Возник следующий вопрос. Где-то я читал, что в цепях питания серверов нельзя применять УЗО. Сейчас возник вопрос о конкретном источнике этой информации. Залез в ПУЭ. Наиболее близкий по теме пункт:
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Что значит "и т.п.", что под этим скрывается.
Пока читал сей чудный документ о 330стр., у меня стало рябить в глазах от изобилия некатегоричных формулировок со словами "как правило", "допускается", "рекомендуется", "может":
1.1.17. ... Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
И так, ВОПРОС - что в данном случае значит "И Т.П." и как ЭТО расшифровать (я имею в виду не аббревиатуру, а СМЫСЛ) ???
|
|
Спасибо)
Ответ (как сказали, так и пишу) - требований стандартных нет. В каждой конторе свои. Наши используют АРС с дополнительными батареями. Хватает на 20 минут. При приближении к "концу" формируется команда на отключение сервера, и все дела.
Ну о чем я и говорил. Ну и соответственно банки (аккумуляторы) автоматика отключает, чтобы избежать глубокого разряда
Коллеги, кажется, нашёл. Надо посмотреть "СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
У всех контор свои запросы. У одного оператора в стойках 220... у другого 48. ИБП у всех разные. У одного заземление делается и логическое и технологическое... у других какое-то одно есть... и то, слава богу :[] Сигнализации всегда мимо узо ставят.
А так... почитайте
РМ 3-54-90 "Щиты и пульты систем автоматизации. Монтаж электрических проводок. Пособие к ОСТ 36.13-90"
РМ 14-177-05 "Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации".
СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации"
Спасибо, почитаю.
Намедни на одном объекте случилась забавная ситуация. На линии проводили ремонтные работы. Запустился генератор. Сначала всё было нормально. Но после нескольких отключений сработало пожарное УЗО, через которое питался дом. А сигнализация и блокировки замков были подключены к дому. Автономное питание сигнализации село. Дворецкий дом открыть не может. Пришлось хозяину ехать за 300км, чтобы открыть известным только ему способом. Вот такая иллюстрация к п.7.1.81
Намедни на одном объекте случилась забавная ситуация. На линии проводили ремонтные работы. Запустился генератор. Сначала всё было нормально. Но после нескольких отключений сработало пожарное УЗО, через которое питался дом. А сигнализация и блокировки замков были подключены к дому. Автономное питание сигнализации село. Дворецкий дом открыть не может. Пришлось хозяину ехать за 300км, чтобы открыть известным только ему способом. Вот такая иллюстрация к п.7.1.81
Ашан Марфино делали, так там проблема с бутиками были, В щитовой отключали шинопровод, после включения тоже УЗО срабатывали в магазинах. А фишка в том что магазины закрыты на рольставнях снутри магазина. Приходилось рольставни отжимать и самому худому проникать дабы включить УЗО и пустить арендатора.
Узо как и диф автоматы ставить нельзя, если к компьютеру или серверу подключаются кабеля FTP. Экран кабеля насыщается статическими токами, или токами наводок от рядом идущих силовых линий и разряжается на корпус компьютера.
УЗО может воспринимать такие токи как токи утечки и отключать питание.
Спасибо. Интересная информация