Господа! Возник следующий вопрос. Где-то я читал, что в цепях питания серверов нельзя применять УЗО. Сейчас возник вопрос о конкретном источнике этой информации. Залез в ПУЭ. Наиболее близкий по теме пункт:
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Что значит "и т.п.", что под этим скрывается.
Пока читал сей чудный документ о 330стр., у меня стало рябить в глазах от изобилия некатегоричных формулировок со словами "как правило", "допускается", "рекомендуется", "может":
1.1.17. ... Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
И так, ВОПРОС - что в данном случае значит "И Т.П." и как ЭТО расшифровать (я имею в виду не аббревиатуру, а СМЫСЛ) ???
Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
09 апреля 2013, 15:42

bagdanВыделяешь мышью и жмёшь "Цитировать".

Спасибо)

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
09 апреля 2013, 22:30

МастерЖдем-с...

Ответ (как сказали, так и пишу) - требований стандартных нет. В каждой конторе свои. Наши используют АРС с дополнительными батареями. Хватает на 20 минут. При приближении к "концу" формируется команда на отключение сервера, и все дела.

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
09 апреля 2013, 23:17

Ну о чем я и говорил. Ну и соответственно банки (аккумуляторы) автоматика отключает, чтобы избежать глубокого разряда

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
11 апреля 2013, 11:52

Коллеги, кажется, нашёл. Надо посмотреть "СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"

Эксперт клуба
SKL (322)
0
13 апреля 2013, 09:06

У всех контор свои запросы. У одного оператора в стойках 220... у другого 48. ИБП у всех разные. У одного заземление делается и логическое и технологическое... у других какое-то одно есть... и то, слава богу :[] Сигнализации всегда мимо узо ставят.
А так... почитайте
РМ 3-54-90 "Щиты и пульты систем автоматизации. Монтаж электрических проводок. Пособие к ОСТ 36.13-90"
РМ 14-177-05 "Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации".
СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации"

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
13 апреля 2013, 16:25

Спасибо, почитаю.
Намедни на одном объекте случилась забавная ситуация. На линии проводили ремонтные работы. Запустился генератор. Сначала всё было нормально. Но после нескольких отключений сработало пожарное УЗО, через которое питался дом. А сигнализация и блокировки замков были подключены к дому. Автономное питание сигнализации село. Дворецкий дом открыть не может. Пришлось хозяину ехать за 300км, чтобы открыть известным только ему способом. Вот такая иллюстрация к п.7.1.81

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
13 апреля 2013, 18:56

МастерСпасибо, почитаю.
Намедни на одном объекте случилась забавная ситуация. На линии проводили ремонтные работы. Запустился генератор. Сначала всё было нормально. Но после нескольких отключений сработало пожарное УЗО, через которое питался дом. А сигнализация и блокировки замков были подключены к дому. Автономное питание сигнализации село. Дворецкий дом открыть не может. Пришлось хозяину ехать за 300км, чтобы открыть известным только ему способом. Вот такая иллюстрация к п.7.1.81


Ашан Марфино делали, так там проблема с бутиками были, В щитовой отключали шинопровод, после включения тоже УЗО срабатывали в магазинах. А фишка в том что магазины закрыты на рольставнях снутри магазина. Приходилось рольставни отжимать и самому худому проникать дабы включить УЗО и пустить арендатора.

Эксперт-электрик
laberion (59)
0
13 апреля 2013, 19:38

Узо как и диф автоматы ставить нельзя, если к компьютеру или серверу подключаются кабеля FTP. Экран кабеля насыщается статическими токами, или токами наводок от рядом идущих силовых линий и разряжается на корпус компьютера.
УЗО может воспринимать такие токи как токи утечки и отключать питание.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
14 апреля 2013, 00:57

Спасибо. Интересная информация