Подключение стабилизаторов (цена?)
0
02 марта 2013, 17:28 Мегавольтнарисуй от руки и покажи что за схему ты имел ввиду! http://www.volt-m.ru/userblog/view/26/ 0
07 марта 2013, 13:44
Мегавольтт.е. перемычку ноль-земля сделать ДО счётчика! Да, когда то тема была. Вроде РЕN-проводник называлась, не нашёл. С 0,5 года назад примерно. Я всегда её ставлю, когда нет возможности поставить до сч-ка, то после. В случае обрыва ноля спасёт. Но обычно ставлю так, что бы другой электрик разобрался. А у тебя в щите наворочено так, что без пузыря не разобраться. До этого щита рубильника нет ещё одного? 0
07 марта 2013, 22:21 это не у меня наворочено 89 автоматов, а у клиента! Без 0,5 там точно не разберёшься! 0
08 марта 2013, 09:42 Поздравляю с почётным 2, 3 местом! 1
10 марта 2013, 18:34 Мегавольтсоединить PE+N до счётчика, потом перемычку в счётчик сделать, из него в вводное УЗО, я правильно понял? А там уж после УЗО фазы и N, который уже с PEN пересекаться не будет! Подтвердите! N идет прямиком в счетчик. Требование правил учета эл.энергии. К нему через прокалывающий зажим подсоединяем провод от ЗУ. Из счетчика N идет на вводное УЗО 300мА, из него на изолированную от корпуса нулевую шину, к которой подсоединяются УЗО нагрузок и нули нагрузок, не защищенных "мелкими" УЗО. И верно, N и РЕ соединятся уже не должны. 0
10 марта 2013, 19:43 Как тебе кстати завод питания на шины? понравился? Я такой метод первый раз вижу! Что скажешь? Я бы переделал на классику! (провод+шина в АВ!) 0
20 марта 2013, 17:53 А что если:вводной -----счетчик ---3-и УЗО( на каждую фазу)---остальное(без перекоса.) легче будет найти----почему УЗО срабатывает.. 0
20 марта 2013, 18:42 Стабилизаторы подключили в двоём, за один день справились 7 часов на всё про всё ушло! 0
26 марта 2013, 13:32 почему срабатывает УЗО. скорее всего ноль с землей пересекаются, может в розетках или оборудовании, но сначала перебери щит ввод-счетчик-узо-групповые. как найти- отключи все групповые и включи узо, если выбило откинь все групповые отходящие ноли, включи узо и по одному "нолику" подсоединяй на шину, в итоге одна или несколько групп сработают на утечку, а потом смотри куда они идут разбирай розетки и другое оборудование, но когда группу отследишь сначала отключи приборы которые воткнутые туда и проверяй после каждого действия узо, тока смотри узошку не измучай а то 20-30 раз сработает и накроется. Удачи.
|