Электрик-наставник
ионыч
(249.00)
Выбевает узо . Квартирный щит 220в (УЗО40А 30мА и12 отходячих линий , запитан с подъездный щит провом ввг 3*6 ,L автомат авв s201 c40A ,N и Pe проводники подключины к корпусу подъездный щит на один болт).Отключяем автоматоми все отходящие линии УЗО выбивает. Отключяем всё из розеток и все освещение непомогло. Отсоединняем все отходячих линий от нулевой шины УЗО держыт .Подсоединяем рабочие нули ,проводники теплых полов,ванны,кондицыонера покностью изключяем из схемы. Включяем автоматы все держыт ,как только включяеш на любой из отходящих линий нагрузку выбевает. По отдельности все линии работают приусловие что остольные линии отключины от нуля и фазы.УЗО менял на новое иставил с номиналом 100мА не помагает . Коробки замурованы гдето . Доэтого работало лет10 неразу не выбивало
Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
27 февраля 2013, 23:49

electron79При увеличении активной нагрузки естественно растёт ток утечки. Попробуйте линию мегоомметром продовить.

Ток утечки при увеличении нагрузки не растет. Растет разность токов в дифференциальных катушках УЗО. Обычный брак. Попробуй заменить УЗО.