вот из-за таких дебилов люди потом и страдают. так то впринципе работать будет, если одна розетка. А вот если в эту розетку впихнут тройник и переноски :[] :[] :[], как это обычно и бывает, а зимой еще и обогреватель, срок службы уменьшется.
я думаю начинать нужно что розетка больше 16 А не выдержит, поэтому смысл для одной розетки подводить 2.5 кв мм нет, если розеток больше будет тогда 2.5 кв мм, а то что в нее могут подключить больше...это понятно, тогда больше розеток ставить нужно
полтора квадрата вполне достаточно, бо розетка, оконечное устройство, рассчитано на ток в 16 ампер, соответственно, должна быть защищена автоматом на 16А, где то в глубине пуэ имеет место быть табличка про допустимые длительные токовые нагрузки, там все это есть
алехаполтора квадрата вполне достаточно, бо розетка, оконечное устройство, рассчитано на ток в 16 ампер, соответственно, должна быть защищена автоматом на 16А, где то в глубине пуэ имеет место быть табличка про допустимые длительные токовые нагрузки, там все это есть
Грамотный, вроде, специалист. Как многие знают, розетка может без особых проблем "держать" до 40А при условии хорошо затянутых контактов и производства не китай "на коленке". Провод 1,5 потечет от таких токов. Об автоматах вообще помолчим, т.к. никто отдельную розетку не защищает, а на группу ставим 25А (а то и 32).
Не только мое мнение - на розетку НЕ МЕНЕЕ 2,5мм2.
Откройте ЛЮБОЙ проект жилых помещений и убедитесь.
алехаполтора квадрата вполне достаточно, бо розетка, оконечное устройство, рассчитано на ток в 16 ампер, соответственно, должна быть защищена автоматом на 16А, где то в глубине пуэ имеет место быть табличка про допустимые длительные токовые нагрузки, там все это есть
Грамотный, вроде, специалист. Как многие знают, розетка может без особых проблем "держать" до 40А при условии хорошо затянутых контактов и производства не китай "на коленке". Провод 1,5 потечет от таких токов. Об автоматах вообще помолчим, т.к. никто отдельную розетку не защищает, а на группу ставим 25А (а то и 32).
Не только мое мнение - на розетку НЕ МЕНЕЕ 2,5мм2.
Откройте ЛЮБОЙ проект жилых помещений и убедитесь.
причем тут китай, беру серию этюд или дуэт 16 ампер, больше не потянет.
А Вы попробуйте нагрузите экспериментально - розетку "этюд" с проводом 1,5 нагрузкой 40А и увидите что раньше сгорит.
А проекты имел в виду не доморощенных проектантов, а солидные институты...
2.5 квадрата это 25А грубо, в нормальном режиме, поэтому автомат ставить даже на группу 32А не следует он и так сработает (тепловуха) позже примерно на 30А, защищаем кабель в первую очередь! а не потребителя!
то что розеточная сеть делаеться 2.5 квадрата, это я не спорю, одним кабелем и делают, а насчет автомата 32 А не согласен
кстати про даже в пуэ для того что бы ваша розетка выдержала 40А и кабель нужен не 2.5 квадрата, а значительно больше, не учитывая индуктивность нагрузки в том числе, и при том что прокладывают кабель на группу розеток, есть еще и коээфицент использования
робко попробую еще раз донести одну простую вещь - розетки рассчитаны на ток в 16 ампер, для больших токов существуют специально разработанные (и предназначенные для этого) силовые разъемы.
алехаробко попробую еще раз донести одну простую вещь - розетки рассчитаны на ток в 16 ампер, для больших токов существуют специально разработанные (и предназначенные для этого) силовые разъемы.
Очень даже с Вами согласен! НО!!! Это мы можем как-то соблюдать сие требование. Электорату это глубоко по барабану. В обычную розетку (не евро) втыкается "пушка" кВт эдак на 10, (правда вилка евро). И розетка ДЕРЖИТ! Сам видел. Да даже если розетка сгорит, выгорит внутри все, то её можно просто заменить, провод сгорит, его поменять уже сложновато и дороговато несколько ...
Провод проводу рознь! Я покупаю ГОСТовский так там 2.5 выглядит как 4. а 1.5 как 2.5 сейчас на меди экономят! Мне провод заказчик докупал сам, решил съэкономить на 3рубля, так его 2.5 были тоньше чем моя 1.5. Я ему показал так он сразу передумал экономить.Дом то деревянный!
Последний раз ГОСТовский провод видел году эдак в 2003-04. Сейчас зачистил провод - а он даже разного цвета (жила)! И по качеству одна жила явно с медью (мягонькая), другая сталюка или латуняка омедненная - не согнешь и ломается на раз..
ГорынычЭлекторату это глубоко по барабану. В обычную розетку (не евро) втыкается "пушка" кВт эдак на 10, (правда вилка евро). И розетка ДЕРЖИТ!
это же замечательно, что розетки имеют подобный запас прочности, однако, если они защищены шеснариком, то воткнуть в каждую из розеток, конечно, можно, хоть 100500 пушек через столько же удлинителей, но автомат пользоваться этим не даст.
зы: сам, как правило, на розетки кидаю два с половиной квадрата
На своих объектах на розетки 2,5 мм2, для себя (строю дачу) если бы покупал :[], то купил бы полтора (а так конечно же буду обходиться остатками :[] :[] :[]) .
Более 16А автоматы на бытовых обьектах для розеток не использую (только шнайдер или авв), а фирменный автомат с такой теплушкой не даст перегрузить ни провод ни розетку.
С учётом выше перечисленного считаю провод в 1,5 мм2 (с полным сечением) достаточным для монтажа бытовых розеток (одна распайка на комнату и никаких шлейфов разумеется + по розетке на каждые 2 метра периметра). Т.Е. если откровенных глупостей при монтаже не делать то прослужит полторашка "верой и правдой" долгие годы
Розетки расчитаны на 16А, поэтому теоретически достаточно 1.5кв.мм. Почему-то принято ставить 2.5. Скорее всего из соображений перестраховки. Я сейчас использую провод продававшийся, как 2.5кв.мм, но на самом деле он похож на 2...2.2кв. На 16А-линию в самый раз. Если коллеги успели заметить, при социализме провод <16кв. маркировался, как 10, а сейчас >10кв. продают, как 16. Я сужу по изолированным гильзам-наконечникам: на ПВ-3 16кв.мм часто легко натягиваются наконечники под 10кв. Медные наконечники под 16кв. часто приходится дожимать насадками для 10. И так происходит со всеми сечениями в большинстве случаев.
вот из-за таких дебилов люди потом и страдают. так то впринципе работать будет, если одна розетка. А вот если в эту розетку впихнут тройник и переноски :[] :[] :[], как это обычно и бывает, а зимой еще и обогреватель, срок службы уменьшется.
я думаю начинать нужно что розетка больше 16 А не выдержит, поэтому смысл для одной розетки подводить 2.5 кв мм нет, если розеток больше будет тогда 2.5 кв мм, а то что в нее могут подключить больше...это понятно, тогда больше розеток ставить нужно
полтора квадрата вполне достаточно, бо розетка, оконечное устройство, рассчитано на ток в 16 ампер, соответственно, должна быть защищена автоматом на 16А, где то в глубине пуэ имеет место быть табличка про допустимые длительные токовые нагрузки, там все это есть
Грамотный, вроде, специалист. Как многие знают, розетка может без особых проблем "держать" до 40А при условии хорошо затянутых контактов и производства не китай "на коленке". Провод 1,5 потечет от таких токов. Об автоматах вообще помолчим, т.к. никто отдельную розетку не защищает, а на группу ставим 25А (а то и 32).
Не только мое мнение - на розетку НЕ МЕНЕЕ 2,5мм2.
Откройте ЛЮБОЙ проект жилых помещений и убедитесь.
Грамотный, вроде, специалист. Как многие знают, розетка может без особых проблем "держать" до 40А при условии хорошо затянутых контактов и производства не китай "на коленке". Провод 1,5 потечет от таких токов. Об автоматах вообще помолчим, т.к. никто отдельную розетку не защищает, а на группу ставим 25А (а то и 32).
Не только мое мнение - на розетку НЕ МЕНЕЕ 2,5мм2.
Откройте ЛЮБОЙ проект жилых помещений и убедитесь.
причем тут китай, беру серию этюд или дуэт 16 ампер, больше не потянет.
насчет проектов, я бы в пример не ставил, там порой такое увидишь, что волосы дыбом встают
А Вы попробуйте нагрузите экспериментально - розетку "этюд" с проводом 1,5 нагрузкой 40А и увидите что раньше сгорит.
А проекты имел в виду не доморощенных проектантов, а солидные институты...
2.5 квадрата это 25А грубо, в нормальном режиме, поэтому автомат ставить даже на группу 32А не следует он и так сработает (тепловуха) позже примерно на 30А, защищаем кабель в первую очередь! а не потребителя!
и пробовать не буду, не расчитана она (розетка) на такие токи
А зря....
это кто ж нагружает на розетку 8.8 кВт примерно?
то что розеточная сеть делаеться 2.5 квадрата, это я не спорю, одним кабелем и делают, а насчет автомата 32 А не согласен
кстати про даже в пуэ для того что бы ваша розетка выдержала 40А и кабель нужен не 2.5 квадрата, а значительно больше, не учитывая индуктивность нагрузки в том числе, и при том что прокладывают кабель на группу розеток, есть еще и коээфицент использования
робко попробую еще раз донести одну простую вещь - розетки рассчитаны на ток в 16 ампер, для больших токов существуют специально разработанные (и предназначенные для этого) силовые разъемы.
Очень даже с Вами согласен! НО!!! Это мы можем как-то соблюдать сие требование. Электорату это глубоко по барабану. В обычную розетку (не евро) втыкается "пушка" кВт эдак на 10, (правда вилка евро). И розетка ДЕРЖИТ! Сам видел. Да даже если розетка сгорит, выгорит внутри все, то её можно просто заменить, провод сгорит, его поменять уже сложновато и дороговато несколько ...
Провод проводу рознь! Я покупаю ГОСТовский так там 2.5 выглядит как 4. а 1.5 как 2.5 сейчас на меди экономят! Мне провод заказчик докупал сам, решил съэкономить на 3рубля, так его 2.5 были тоньше чем моя 1.5. Я ему показал так он сразу передумал экономить.Дом то деревянный!
Последний раз ГОСТовский провод видел году эдак в 2003-04. Сейчас зачистил провод - а он даже разного цвета (жила)! И по качеству одна жила явно с медью (мягонькая), другая сталюка или латуняка омедненная - не согнешь и ломается на раз..
зы: сам, как правило, на розетки кидаю два с половиной квадрата
На своих объектах на розетки 2,5 мм2, для себя (строю дачу) если бы покупал :[], то купил бы полтора (а так конечно же буду обходиться остатками :[] :[] :[]) .
Более 16А автоматы на бытовых обьектах для розеток не использую (только шнайдер или авв), а фирменный автомат с такой теплушкой не даст перегрузить ни провод ни розетку.
С учётом выше перечисленного считаю провод в 1,5 мм2 (с полным сечением) достаточным для монтажа бытовых розеток (одна распайка на комнату и никаких шлейфов разумеется + по розетке на каждые 2 метра периметра). Т.Е. если откровенных глупостей при монтаже не делать то прослужит полторашка "верой и правдой" долгие годы
Раньше (в2007) завод-изготовитель давал гарантию на провод 50лет, теперь только 30.Причём провод медный!.Хотя алюминий держится более30лет!
Розетки расчитаны на 16А, поэтому теоретически достаточно 1.5кв.мм. Почему-то принято ставить 2.5. Скорее всего из соображений перестраховки. Я сейчас использую провод продававшийся, как 2.5кв.мм, но на самом деле он похож на 2...2.2кв. На 16А-линию в самый раз. Если коллеги успели заметить, при социализме провод <16кв. маркировался, как 10, а сейчас >10кв. продают, как 16. Я сужу по изолированным гильзам-наконечникам: на ПВ-3 16кв.мм часто легко натягиваются наконечники под 10кв. Медные наконечники под 16кв. часто приходится дожимать насадками для 10. И так происходит со всеми сечениями в большинстве случаев.