Набор для щитка
asd-tm (0.00) |
Здравствуйте! Решил заменить электрику в старой квартире. На щитке отсутствует заземление, но планирую проложить трехпроводниковые провода: вдруг модернизируют когда-нибудь? В квартире есть газ. Электроплита не нужна. Заложил потенциал для установки мечты - пароконвектомата (подобие электродухового шкафа), возможно, никогда стоять не будет. На схеме (рис. 1) подписал модели оборудования и сечения кабелей. Прошу совета опытных электриков, что нужно или можно заменить.
Альтернативно думаю сделать без каскада АВДТ (рис. 2):
Всем хорошего дня!
|
|
Безусловно интересно. Нужно ж знать в чем варятся коллеги по миру
я оценил слово - коллеги
а то как то чаще - америкасосы, пендосы...
я напишу, с перевода, так что может не очень гладко получится
Разрешенными мерами защиты от поражения электрическим током являются:
(1) (TN-C-S, TN-S) – зануление;
(2) защитное заземление (ТТ) ;
(3) (IТ) ;
(4) разделительный трансформатор;
(5) очень низкое напряжение;
(6) дифференциалтная защита;
(7) Защитная изоляция.
Безусловно интересно. Нужно ж знать в чем варятся коллеги по миру
тут речь не идет о попадании человека или животного под потенциалл. закон требует защиты — появление электрического напряжения на металлическом корпусе вследствие неисправности;
так вот, подходим к нашей теме:
Защитный автоматический выключатель, работающий от тока утечки
Эксклюзивная защита с помощью дифференциального выключателя
Использование защитного выключателя в качестве исключительной защиты от поражения электрическим током допускается только в следующих случаях:
(1) на строительной площадке, в передвижном доме, в вагончике или ином временном сооружении;
(2) в сооружении, где использовалась защита заземлением (ТТ) и по каким-либо причинам указанная защита не выполняет одно из требований настоящих правил и указанное сооружение не может быть использовано с защитой (TN-S, TN-C-S );
(3) в конструкции, где имеется фундаментное заземление, когда его невозможно сделать (TN-C-S), а полное сопротивление контура повреждения или сопротивление общей массы земли не позволяют защититься защитным заземлением (TT );
(4) в светильниках, установленных на опорах из токопроводящего материала;
(5) В других объектах, разрешенных Сетями и в соответствии с условиями разрешения.
Как установить и рабочий ток защитного выключателя
Защищенная установка защитным выключателем в качестве исключительной защиты, этот выключатель должен устанавливаться в качестве главного выключателя или последовательно с главным выключателем и его номинальный рабочий ток должен быть не менее 0,03 ампера.
продолжу позже
автоперевод техдокументации - зло((
а то как то чаще - америкасосы, пендосы...
Дык все логично...
Когда у себя в стране, да еще заняты мирным трудом - коллеги. Когда пытаются гегемонить - пендосы))
Я правильно понял, что это не какая-то особая система заземления, а просто частный случай отступления (невозможности соблюдения норм) при котором в качестве единственной защитной меры выступает аппарат дифференциальной защиты и остается уповать на его надежность и всевышнего?
Когда у себя в стране, да еще заняты мирным трудом - коллеги. Когда пытаются гегемонить - пендосы))
"Но ведь сначала они - пельмени, и только потом - равиоли!"(ц)("Особенности национальной охоты")
это одна из систем. скажем всегда стараемся исполнить зануление, не получается - ТТ, не получается тогда защита УЗО
но с соблюдением правил
я по службе подключал сотни зданий с акцентом на эту систему, но всегда тщательно себя проверяя
если, все еще интересно
петля фаза - нуль и заземлитель
Полное сопротивление контура повреждения должно быть достаточно низким, чтобы во время соединения с землей возникал ток короткого замыкания, по крайней мере, в десять раз превышающий номинальный рабочий ток защитного выключателя или, альтернативно, чтобы сопротивление между заземлителем установки и общей массой земли (РЭ) не превышает значения, полученного по формуле:
(Напряжение между фазой и землей) U
___________________________________________ = РЭ
Рабочий ток в амперах УЗО
В установках, где существует повышенная опасность, например в медицинских или сельскохозяйственных помещениях U=24В, в остальных установках U=50В.
Отключение
УЗО, защищающий
- потребитель, должен отключать от источника питания все токовые проводники и нулевой проводник.
- УЗО, защищающий линии, может не прерывать нейтральный проводник.
- УЗО не должен прерывать заземляющий проводник.
Периодические испытания УЗО
Функциональность защитного выключателя будет проверяться время от времени через разумные промежутки времени; , такую проверку разрешается проводить лицу, не являющемуся электриком.
Если защитный автоматический выключатель, используемый в качестве исключительной защиты, обнаруживается в неисправном состоянии, устройство, которое он защищает, будет отключено от источника питания до тех пор, пока оно не будет отремонтировано или заменено.
я для себя определил - обязательно наклейку с типом защиты этой и присутствие на обьекте электрика