 Электрик-наставник mastaq (118.00) |
в нашу жизнь и квартиру все больше заходят блоки питания с импульсными схемами стиральных машин, компьютеров, еще больше драйвера сетодиодных светильников
есть интересные видео ролики где разьясняют что УЗО АС не только не среагирует на утечку с составлящей постянного тока, но и сердечник войдет в насыщение и этот УЗО уже не среагирует правильно и вовремя на переменный синусоидальный ток. оказывается, что и УЗО А, тоже при постоянной составляющей более 6 мили ампер уже не защитит нас от по току переменному. наверное можно спорить, так ли это. но понятно, что драйвер это диод и конденсатор который сглаживает и появляется скользящая кривая на которую и реагирует УЗО. я помню еще в молодости пришли к мысли, что нельзя проверять УЗО магнитом или батарейкой, что бы это срабатывание не оказалось последним...
так вот вопрос, неужели устанавливая у себя ЛЭД светильники мы устраняем защиту УЗО, можно сказать основную защиту?
|
|
в качестве противопожарного.
отключать оборудование по утечке не рекомендуют, а только сигнализировать о её появлении с помощью диффреле.
Кста, те же самые рекомендации в отношении цепей нагрузок ИБП. Но там, видимо, не рекомендуют отключение критически важных нагрузок из-за утечек.
В качестве примера:
Андрей Александрович, т. е. не для отключения, а для сигнализации? Тогда можно и на 6,10, 30,100 и т. д. Ведь отключать нельзя.
Рентген - УЗО тип R.
Эскалаторы, лифты, вентиляция, насосы - типичные нагрузки для частотников. Если мы говорим о контроле утечек в цепях между ПЧ и нагрузкой, то есть штатные решения в ПЧ (встроенные или в виде опций). Например: https://drives.ru/novosti/leakage-current-monitor/
У вас еще не все производства с гальваникой запретили?
Сварка постоянным током... Практически та же история, что с частотниками. Более того, пытаться вкрячивать какое-либо устройство защиты, которое не завязано на параметры сварки - лишить возможности выполнять основную функцию))
300 - отключение. Ниже - сигнализация с несколькими уровнями...
- кстати, насколько я помню, ограничение по длине связано с ростом напряжения на конце такой линии (и производители ПЧ рекомендуют выполнять её, как и все выходные цепи ПЧ, экранированной).
Ну это уже именно что диффреле, а не УДТ в привычном понимании. )))
кстати, что бы я не казался фантазером, есть устройства УЗО выполненные для подключения мобильного щита к существующему электрооборудования с неизвестным УЗО или УЗО типа А (АС)
Срабатывая при токах утечки 6 мА DC, оно предотвращает подмагничивание сердечника УЗО типа А (или неизвестного УЗО) и сохраняет их работоспособность.
Рекомендовано также для подзарядки электромобилей.
С соляркой место УЗО не очевидно.
А с зарядными станциями еще интересней - у многих производителей контроль утечки (как одна из функций безопасности) встроен в выпрямитель и не требует отдельной модульки.
тот ролик, что я хотел прикрепить (у меня в телефоне)
там автомобиль стоит на стоянке на зарядке. владелец решил сполоснуть машину. а результат мы видим
если пользуетесь ватсап +972543056550 я перешлю
Возможно, у не совсем верно сформулировал изначально.
Производители ИБП говорят о допустимости (!) установки ВДТ 300мА в цепях, питаемых от ИБП.
Если стоит задача контролировать токи утечки - используются дифреле с любыми необходимыми уставками.
достаточно вспомнить большинство бытовых электрических бойлеров/водогреев))
В свое время столкнулся с запретом на размещение зарядных станций электромобилей в развлекательных парках. Оказалось, что запрет появился после нескольких пожаров.
Время идет, меняются стандарты на зарядные станции. В начале этого года сделали несколько зарядок для частников и была дурная мыслишка начать клепать их серийно для широкого круга потребителей. Поизучав предметно вопрос, разобрав лучшие образцы буржуйских производителей и рассмотрев референсы от автопроизводителей, понял, что собирать что-то на коленке из дискретных элементов - прошлый век. И либо сразу делать серийное одноплатное изделие, либо вообще не заморачиваться, ибо заведомо будем не в рынке.