Подключение СИП к автомату
0
24 февраля 2019, 23:52 Формально правильно, а по существу: Если не сработает автомат, последствия будут аналогичные... Разве что с разной задымлённостью. 0
25 февраля 2019, 11:21 AC DCпоследствия будут аналогичные... меньше отравление. больше шансов выжить. 0
25 февраля 2019, 11:56 AC DCЕсли не сработает автомат, последствия будут аналогичные... Разве что с разной задымлённостью. Для вас нет разницы между кабелем с изоляцией, не поддерживающей горение, и с поддерживающей (даже более - с весело горящей)? Если так, то вопросов больше не имеется... 0
25 февраля 2019, 18:30 AC DCЕсли не сработает автомат, последствия будут аналогичные... Разве что с разной задымлённостью. ПрохожийДля вас нет разницы между кабелем с изоляцией, не поддерживающей горение, и с поддерживающей (даже более - с весело горящей)? Если так, то вопросов больше не имеется... Если они проложены в гофре, Большой разницы - не вижу По поводу последствий - "Если не сработает автомат..." как я понял - вопросов нет. 0
25 февраля 2019, 21:22 AC DCЕсли они проложены в гофре, Большой разницы - не вижу А что гофра даёт? 0
25 февраля 2019, 21:55
hohlachovА что гофра даёт? Цитата: Технические характеристики: I. Материал - самозатухающая структура ПВХ II. Степень защиты - IP55 III. Прочность - свыше 350 Н на 5 см при 20 °С IV. Диапазон рабочих температур – от -5 °С до +60 °С V. Электрическое сопротивление - не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) VI. Огнестойкость - не поддается к возгоранию VII. Цвет - серый RAL 7035 Источник: http://www.elektro-portal.com/series/show/truba-gofrirovannaya-pvh 0
26 февраля 2019, 12:03 AC DCОгнестойкость - не поддается к возгоранию ???? «Всё смешалось в доме Облонских…» 0
26 февраля 2019, 14:49 VI. Огнестойкость - не поддается к возгоранию LightWay???? «Всё смешалось в доме Облонских…» Во первых, это - Цитата (источник приведён) Во вторых - Официальный Термин Пример: СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ Systems of fire protection. Firе-rеsistance security of protecting units Цитата: Степень огнестойкости – это показатель, определяющий возможное сопротивления, чего либо, прямому воздействию огня. Это общее определение, позволяющее оценить установленный уровень безопасности любого по назначению материала. Если Вы не согласны с Формулировкой, или с оценкой уровня безопасности, адрес сайта (источник информации) имеется. Можете указать автору, на его ошибки. P.S. Немного юмора: Доблестно и отважно, зла сокрушая рать, рыцарю очень важно шпоры не обосрать Игорь Губерман 1
26 февраля 2019, 17:57 AC DCадрес сайта (источник информации) имеется. Можете указать автору, на его ошибки. Сюда "это" принесли вы. Объяснять по всем просторам и-нета неведомым копирайтерам что они дятлы - занятие неблагодарное. Одной картинкой о том, почему цитаты не нужно собирать где попало - так мона и "намотать": в одном предложении свалены в кучу показатель огнестойкости (имеет числовое выражение) и некая фантазия на тему показателей пожарной опасности... 0
26 февраля 2019, 21:10 LightWayОбъяснять по всем просторам и-нета неведомым копирайтерам что они дятлы - занятие неблагодарное ))) Абсолютно с Вами согласен! По сведениям Сертификата, гофру испытывают согласно: ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Методы испытаний Electrical mounting appliances. Requirements of fire safety. Test methods 3 Термины и определения 3.2 стойкость к зажиганию нагретой проволокой: Способность электроизоляционного материала выдерживать воздействие нагретой проволоки. 3.3 стойкость к воздействию открытого пламени: Способность электроизоляционного материала выдерживать воздействие пламени от горелки Бунзена. 5 Методы испытаний 5.3 Метод испытания материала электромонтажной арматуры на стойкость к воздействию открытого пламени ......................... Согласно требованиям ГОСТа и данным Производителя, Гофру испытывают – открытым пламенем. Фактически, на стойкость к воздействию - огня Следовательно, это - параметр технической характеристики изделия. Если кратко - огнестойкость, Впрочем, это вопрос - терминологии... 0
26 февраля 2019, 21:21 AC DCМатериал - самозатухающая структура ПВХ Это не делает из СИПа НГ кабель. Всё прекрасно горит, проверенно жизнью., на моем объекте единственное соединение от энергосбыта в водном щите. Так же спорил/объяснял клиенту что нельзя и нужно выносить щит учёта на улицу, но кто бы слушал., все умные СИП в гофре всё круто. Зачем деньги тратить. Хорошо отделались легким испугом, щит и десяток не дорогих АВ серии DX/ТХ потеряли, да производство сутки отдыхало. В пяти шагах спаб на 100 кВт стоял его пожарники не залили как то. 0
26 февраля 2019, 21:52 hohlachov Это не делает из СИПа НГ кабель. Класс НГ (любому проводнику) придаёт - Оболочка. hohlachovТак же спорил/объяснял клиенту что нельзя и нужно выносить щит учёта на улицу, но кто бы слушал., все умные СИП в гофре всё круто. Зачем деньги тратить. Хорошо отделались легким испугом, щит и десяток не дорогих АВ серии DX/ТХ потеряли Если возгорание произошло от Вводного Провода (СИП), предположу, что сечение кабеля не соответствовало нагрузке, в следствии чего он нагрелся до критической температуры... Либо плохой контакт... Или - пиролиз ? 0
26 февраля 2019, 22:28 AC DCКласс НГ (любому проводнику) придаёт - Оболочка. Я считал Вас реальным практиком, а не теоретиком. Оболочка НГ она не остановит горение, гофра просто сама по себе его не поддерживает, но и не тушит. AC DCЛибо плохой контакт... Вовремя не протянули, там и опечатано и под напряжением. Единственный контакт не мой и не моя зона ответственности. После чего оплавилась изоляция, внутри гофры ни кто и не заметил этого и замкнуло. Защита в подстанции так и не отработала. 0
26 февраля 2019, 23:18 hohlachovОболочка НГ она не остановит горение, гофра просто сама по себе его не поддерживает, но и не тушит. Согласен с Вами. Но, то же самое, можно сказать и о кабеле с оболочкой - НГ 0
26 февраля 2019, 23:28 hohlachovВовремя не протянули, т не моя зона ответственности. После чего оплавилась изоляция, внутри гофры... и замкнуло. Защита в подстанции так и не отработала. Полагаю, дело не в гофре и не в проводе (СИП) Заметьте, возгорание кабеля - Следствие Причина - Защита в подстанции так и не отработала При таких обстоятельствах (защита не сработала), предположу, что возгорелся бы и кабель... Опора - СИП - Щит на улице - Кабель - Щит распр. в доме При плохом контакте на Вводе в Щите распр. в доме, если не сработает защита, сгорит и Кабель... К сожалению каждый автомат и каждый контакт - Слабое звено... Плюс - Человеческий фактор 0
27 февраля 2019, 19:17 AC DCНо, то же самое, можно сказать и о кабеле с оболочкой - НГ Не совсем. НГ кабель целиком не поддерживает горение. С гофрой не так. Сам кабель горит, гофра не припятсвует доступу кислорода и не тушит. Получается всё равно горючий кабель, но в гофре. 0
27 февраля 2019, 22:06 hohlachovПолучается всё равно горючий кабель, но в гофре. Который прожжёт эту гофру (т.к. "нг" не значит "негорючая" и тем более "устойчивая к воздействию пламени") на раз, и будет дальше весело гореть. Но разницы человек не видит.. 0
28 февраля 2019, 00:23 hohlachovНе совсем. НГ кабель целиком не поддерживает горение. С гофрой не так. Сам кабель горит, гофра не припятсвует доступу кислорода и не тушит. Получается всё равно горючий кабель, но в гофре. Прохожий...Но разницы человек не видит.. )) Я вижу то, что Вы, Упорно Не желаете рассмотреть, что случиться с Кабелем НГ: 1. при длительном нагреве (плохой контакт ) - автомат не сработал 2. при длительном КЗ - автомат не сработал Кабель силовой медный ВВГ нг LS - https://www.es-komplekt.ru/guide/cable/cable-vvgng-ls/ Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением... ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации = +70°С Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более = +80°С Продолжительность короткого замыкания не должна превышать = 4 с Максимально допустимая температура нагрева жил при токаx короткого замыкания = +160°С Предельная температура токопроводящиx жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании = +400°С .......................................... Изоляция кабеля выдерживает Температуру = 400°С Предполагаю, что Температура провода при КЗ, - более высокая Цитата: При отсутствии открытого пламени и искр воспламенение может произойти при быстром (1-2 минуты) нагревании древесины до температуры свыше 330°С. При длительном воздействии теплоты температура воспламенения древесины снижается до 150-170°С. Температура пламени = 750°С и выше 0
28 февраля 2019, 00:25 AC DCГофру испытывают – открытым пламенем. Фактически, на стойкость к воздействию - огня Следовательно, это - параметр технической характеристики изделия. Если кратко - огнестойкость, Вроде пошли читать правильные источники, но в результате опять.... "угадал все буквы, но не смог прочитать слово" (( Ну не нормируется для обычной гофры её огнестойкость. 0
28 февраля 2019, 00:49 LightWayНу не нормируется для обычной гофры её огнестойкость. ))) Понимаю Ваше Возмущение и Негодование... Это Производитель, в Сертификате Соответствия, исключительно для потехи над Вами, указал на соответствие Гофры: ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний 5 Методы испытаний 5.3 Метод испытания материала электромонтажной арматуры на стойкость к воздействию открытого пламени .............................. Сертификат пожарной безопасности на трубы гибкие гофрированные из ПВХ пластиката на соответствие ГОСТ Р 53313-2009, является - Обязательной Сертификацией https://www.dkc.ru/ru/catalog/86/ ................................ И на кабель осмелились: ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия 3.9 огнестойкость: Способность кабеля функционировать при воздействии пламени в течение заданного времени.
|
...Что гофра даёт?