E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Что выбрать УЗМ-51М или реле напряжения Easy9?

Что выбрать УЗМ-51М или реле напряжения Easy9?

Эксперт клуба
Тульский Электрик
(4205.00)
УЗМ-51М на данный момент самое распространенное устройство в своем типе. Реле напряжения Easy9 не очень известное и достаточно новое устройство на рынке. Цена примерно одинаковая. Что выбрать?
Электрик-наставник
Elektron_8 (219)
0
04 июля 2017, 06:04

реле напряжения Easy9 - Технические характеристики:
Пороги срабатывания и восстановления цепи предварительно сконфигурированы. Так, реле отключается, если напряжение превышает 280 В, и восстанавливает питание, когда напряжение возвращается в диапазон 240-265 В. Нижняя граница срабатывания находится в диапазоне 55–160 В с восстановлением питания при достижении 185-205 В.
280V не многовато?

Эксперт клуба
mike (2020)
0
05 июля 2017, 18:28

Elektron_8реле напряжения Easy9 - Технические характеристики:
Пороги срабатывания и восстановления цепи предварительно сконфигурированы. Так, реле отключается, если напряжение превышает 280 В, и восстанавливает питание, когда напряжение возвращается в диапазон 240-265 В. Нижняя граница срабатывания находится в диапазоне 55–160 В с восстановлением питания при достижении 185-205 В.
280V не многовато?

Для холодильника 160 может быть уже смертельно, не говоря про ниже, остановка компрессора и нахождение его под напряжением легко поджарит обмотку. И граница какая-то нечёткая 55-160, это что-то непонятное.

Электрик-наставник
Elektron_8 (219)
0
06 июля 2017, 00:36

Вот и я об этом. Зачем такое устройство нужно вообще, что оно есть, что его нет, оборудование сгорело - автомат молчит???
РН - 111 и РН - 113 у меня пашут, срабатывают чётко, может минус по скорости реакции . https://www.ulmart.ru/goods/610429 Реле напряжения Новатек-Электро РН-113 1 680 руб. Ну очень большие деньги.
А 280 В....... ???? 240 В для многих уже многовато, особенно для тех у которых ёмкости по входу.
Конечно решать вам.

Электрик-наставник
Elektron_8 (219)
0
06 июля 2017, 00:40

К стати, тут вот МЕАНДР вроде УЗМ-51МД допилил, если кому интересно http://meandr.ru/uzm-51md
Правда цена кусюча. И почему тогда не УЗМ-51МД - с функцией гашения дуги? Цена вроде одинакова.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
06 июля 2017, 12:13

По сути все отличия в софте, девайс состоит из проца который всё отслеживает и силовой части. Силовое реле мне больше нравится внешнее, всегда поменять можно, чем какой-то миниатюрный эксклюзив внутри.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
07 июля 2017, 11:18

Elektron_8Пороги срабатывания и восстановления цепи предварительно сконфигурированы. Так, реле отключается, если напряжение превышает 280 В, и восстанавливает питание, когда напряжение возвращается в диапазон 240-265 В. Нижняя граница срабатывания находится в диапазоне 55–160 В с восстановлением питания при достижении 185-205 В.
280V не многовато?


В характеристиках написано:
"Предельное напряжение срабатывания Перенапряжение 240...265 V
Минимальное напряжение 185...205 V
Так что реле отключает сеть при превышении напряжения выше 240...265 V и понижении ниже 185...205 V

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.