Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Выбивает автомат при подключении стабилизатора напряжения

Выбивает автомат при подключении стабилизатора напряжения

greg155
(7.00)
Здравствуйте. Имеет место проблема, причины которой не можем понять ни я, ни электрики, которые производили монтаж и подключение. Проблема в следующем: частный дом, разрешенная мощность 15 кВт, 3 группы, на каждой группе стоит 32-й автомат. Подключил к каждой группе 3 отдельных стабилизатора напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ (электромеханический). Стабилизаторы исправны, новые, отлично работают. Вся разводка новая, до подключения стабилизаторов никаких нареканий. Но! После подключения стабилизаторов, если прекратить общую подачу электроэнергии на дом, а затем включить вводной автомат, то обязательно один или два автомата на группах отключаются. Если попытаться включить их немедленно - вновь отключаются. И только спустя несколько минут получается включить автоматы. Никакой нагрузки в настоящий момент нет вообще, так как дом по не заселен, кроме лампочек потребления никакого. Предполагаю, что отключение автоматов происходит из-за одновременного включения 3х стабилизаторов, но почему это происходит и как это исправить? Буду благодарен за советы, любые дополнительные подробности предоставлю, спрашивайте.
Эксперт клуба
mike (2020)
1
12 июня 2017, 13:01

Тупо ставишь ограничитель тока, классический бареттер по сути, обычно последовательно линейную галогенку и задержку на реле её закорачивающую её через пару секунд.

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
0
14 июня 2017, 06:46

mikeТупо ставишь ограничитель тока, классический бареттер по сути, обычно последовательно линейную галогенку и задержку на реле её закорачивающую её через пару секунд.


Очень кстати, даже вариант... Хорошо, то напомнили. Старый, но довольно действенный :)