Между нулем и землёй 220 вольт !!!

ВоронВоронович
(7.00)
Дорого дня!
Решил в частном доме обновить проводку. С двух жил на трехжильную с заземлением.
Проложил проводку. Землю как таковую не устраивал. Т.е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода, а на улице треугольник не вкапывал. После вводного стоит УЗО.
После подключения выяснилось, что между нулем и землёй 220 вольт!!!
Понял, что что-то не так когда "шарахнуло" от корпуса холодильника. А потом в распаячной коробке при выключенном автомате. Взял мультиметр замерил. Причем, если соединить ноль с землёй происходит КЗ!!! Подумал, может где-то земля с фазой соединилась. Вырубил вводной. Прозвонил. Фаза с землёй не звонится.
Люди добрые за поможением к вам обращается, гореэлектрик!!! )))
Три вопроса:
Что сия бяка означает? Как искать? Как устранять???
Не откажите! Сами мы не местные приехали на лечение украли документы!!!!
Электрик-наставник
СпецЭлектро (121)
0
02 мая 2017, 13:14

Дружище, фаза на нулевой провод может придти через потребитель твоих соседей в случае если где-то на опоре или в ТП плохой контакт на нулевом проводе или вообще контакт отсутствует. В этом случае если у тебя земля ( РЕ) взята с нуля то на РЕ тоже должно быть напряжение. Было бы более понятно если бы ты высал фотку своего вводного устройства.

0
02 мая 2017, 14:13

Благодарю за отклик!
Ввод обычный. Фотку пока скинуть не могу. На работе.
У меня 220 вольт между проводом ЗАЗЕМЛЕНИЯ и НУЛЕМ.
Причем заземление как такового нет. Провод что называется "висит в воздухе" просто проложен, т.с.

Думаю может через какой потребитель фаза с землёй контачит...

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
02 мая 2017, 17:21

ДА, что-то не так. При выключенном автомате, если это свой-тот самый-правильный, на распайке не должно быть напряжения. Ждем фото.

Эксперт клуба
select (4350)
0
03 мая 2017, 07:33

Какое напряжение между N и L, у соседей?
Может банальный обрыв нуля или кто то электроэнергию экономит. Аппаратура ни у кого не выгорала? Не в садовом кооперативе дело происходит?

0
03 мая 2017, 10:38

Доброго дня!
Выкладываю фото. Правда вводной смазано получился.

0
03 мая 2017, 10:40

Ввод

0
03 мая 2017, 10:43

select, какое напряжение у сУсидий не уразумею. Допуска нет ))) Соответственно выгорало у них что-нибуть так же сообщить не могу. Нет не СНТ я в поселке живу. Частный сектор.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
03 мая 2017, 11:36

Добрый день!
!. Как Вы мерите между нулем и землей? Где? При выключенных отходящих автоматах? 2. На клемнике Нуль с землей разделены? Не видно на фото.
С уважением Виктор Костров!

0
03 мая 2017, 12:01

Добрый!
1. Мерю мультиметром. Ставлю на переменное напряжение. Один щуп на клемник с землёй, другой на клемник с нулем.
2. Безусловно клемники разделены. Справа от автоматов (синяя коробочка) - это клемник нуля. А под автоматами соответственно "земля".

Мастер-электрик
Донбасс (28)
0
03 мая 2017, 12:26

Попробуй поменять на вводном фазу-ноль

Электрик-наставник
СпецЭлектро (121)
0
03 мая 2017, 12:45

ВоронВороновичВвод


Привет, какое напряжение на вводном автомате? И зачем тебе реверсивный рубильник? Возможно неправильно собрал схему. На фото не видно.

0
03 мая 2017, 12:54

Донбасс, попробую.

СпецЭлектро, на вводном 237 В в среднем. Реверсивный для подключения генератора в перспективе. Электричество иногда в поселке заканчивается )))

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
1
03 мая 2017, 14:29

Еще раз, добрый день!
Защитный проводник должен отходить от клеммы нулевого проводника наверху УЗО (деление РЕN проводника на нулевой и защитный до вводного коммутационного аппарата в системе ТN), или подсоединяться к ЗУ ЭУ в системе ТТ. То, что есть это ни то ни другое.
Только тогда, когда Вы сделаете первое или второе можно будет искать неисправность.
Сразу начнет выбивать УЗО. После чего Вы должны отключить все автоматы отходящих линий, включить УЗО и поочередно включить все автоматы, на включении какого автомата отключится УЗО там и ищите неисправность.
Пока попробуйте данный вариант поиска.
Следующий вариант поиска это поочередное отключение нулевых проводников с клемника, но думаю, до этого не дойдет.
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
1
03 мая 2017, 14:35

На случай, когда заканчивается электричество, надо иметь хотя бы ведро - другое индукции в запасе :D, а серьезно реверсивник полезно на будущее.
С уважением Виктор Костров!

0
03 мая 2017, 15:05

Т.е. уважаемый, простоПалыч, мне сначала нужно купить металлический уголок + полосу. Соорудить треугольник вбить его в землю. Подсоединить 16 мм2 ПВ 1. Завести в клемник. Попросту заземление сделать. А после этого устраивать "танец с саблями" ???
А где вёдра с индукцией можно приобрести? В Леруа не продают... Может у электровозной локомотивной бригады попросить? Благо ж.д. станция не далеко. Скорые и грузовые останавливаются периодически )))

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
03 мая 2017, 16:18

Виктор Палыч прав: Вам необходимо сделать контур заземления и подключить к нему Вашу шину, на которую подключены провода заземления вашей электропроводки. Поскольку у Вас нет заземления, возможно из-за этого и бьет Вас током. Вообще этот вопрос уже обсуждался на форуме.

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
1
03 мая 2017, 17:54

ВоронВоронович, вы подумайте на такую тему - откуда на заземляющем проводнике фаза, если он никуда не подключен. Единственное, что мне приходит на ум и на чем начинающие электрики "попадаются" чаще всего, так это вместо желто-зеленого провода с двойного выключателя, берут желто-зеленый от питающего и вот вам а-ля КЗ. Ну и однозначно, КЗ при неподключенной земле быть не может, если все исправно, хотя некое напряжение при измерении мультиметром может быть из--за наводки, но как только происходит соединение с нулем, то короткого замыкания не происходит, поскольку ток наводки очень маленький. Следовательно, вскрывайте каждую коробку. Или делайте так. Отключайте все отходящие автоматы и замеряйте есть ли "контакт", то есть, присутствует ли на заземлении фаза. Держите щупы на земле-нуле и по очереди включаете автоматы. Как только на "земле" появляется фаза - определяете провод и дальше вскрываете по очереди все коробки на этой линии и смотрите, где косяк.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
03 мая 2017, 18:59

Serg1981
Вообще этот вопрос уже обсуждался на форуме.


Посмотрите форум. Много тем. Найдете ответ!

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
2
03 мая 2017, 21:53

Виктор Александрович, добрый вечер!
Почему то Вы выбираете более сложный путь - проще с верхнего контакта УЗО нулевого ( совмещенного рабочего с защитным РЕN) проводника привести проводник на колодку Вашего висящего в воздухе Защитного проводника РЕ, получив при этом систему ТN-С-S, а дальше все по пунктикам в вышесказанном.
По угольникам и полосе с шиной другой вопрос, здесь может хватить и одного штыря, а может не хватить и 10.
Вопрос пока не в ЗУ, просто отработайте систему TN-C-S без ЗУ ЭУ. Начните с простого, а дальше, при Вашем желании перейдем к сложному.
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
03 мая 2017, 22:52

простоПалыч!. Как Вы мерите между нулем и землей?...

ВоронВороновичМерю мультиметром...

Электронный мультиметр, пока не подключено заземление,
покажет Вам 220в между N и отрезком провода на бетонном полу...