Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Огромное потребление электричества , Помощь в поиске истоков проблемы

Огромное потребление электричества , Помощь в поиске истоков проблемы

Darkes
(3.00)
Здравствуйте, форумчане!

Сразу к проблеме.

Временно заменяю штатного электрика в СНТ. Передал мне полономочия с проблемой:
в Ноябре 2016 года в линии 10КВ идущей до КТПН было повреждение одной из трех фаз, СНТ осталось на какое то время на 2 фазах (~ 2,5 недели) .
После восстановления линии, началось дикое потребление электричества, превышающее среднее за прошлые года в 1,5 - 2 раза.
Происходит такое потребление до сегодняшнего дня (апрель 2017).
То есть суммарные показания счетчиков жителей, в 2 раза меньше, чем показания счетчика в КТПН...

Председатель СНТ поручила найти причину во что бы то не стало.

Вопрос:

Проверять на предмет хищения жителей СНТ или есть другая версия возникновения утечки? Куда копать?

P.S.: заканчивал по специальности Монтажник РЭА, 11 лет назад, поэтому кое - чего могу не знать и не помнить.

Сильно тапками не бросайтесь...
Эксперт клуба
mike (2020)
0
26 апреля 2017, 22:59

На самом деле весь вопрос в том, что устроит поставщика энергии который будет принимать щит учёта. И щит надо делать по его требованиям. Поставить терморегулятор и кусок греющего кабеля не проблема, китайцы всё делают недорого.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
27 апреля 2017, 02:28

Зачем ставить терморегулятор в щит если прикрасно работает и при -40 ?

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
27 апреля 2017, 09:43

mikeПоставить терморегулятор и кусок греющего кабеля не проблема, китайцы всё делают недорого.


Как говорилось выше, а за чей счет банкет. Кто будет платить за подогрев?

Эксперт клуба
mike (2020)
0
27 апреля 2017, 09:46

Игорь608675Зачем ставить терморегулятор в щит если прикрасно работает и при -40 ?
Чтобы не включался подогрев раньше необходимого, сокращение расхода электричества.
Счётчик и в -60 работать будет, но если будет требование о подогреве,то деваться некуда.

0
27 апреля 2017, 13:28

А после ремонта кабеля разброс по фазам делали. Как я понялвесь СНТ сидел 2 недели на 2 фазах.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
27 апреля 2017, 14:49

mikeесли будет требование о подогреве,то деваться некуда.


Ещё ни разу с такими требованиями не сталкивался.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
28 апреля 2017, 12:38

Есть хренова туча приборов учета в исполнении УХЛ 2.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
28 апреля 2017, 12:43

Василич1980Уже не раз эта тема обсуждалась. Если не прав, форумчане поправят. ПРЕДПИСАНИЕ об установке счетчиков на опорах нельзя назвать законным.


Все зависит от того, как АРБП определены граница балансовой принадлежности. Как правило, она проходит как раз по отпайке и требование о размещении УУ на границе совершенно законны.