Сборка силового Щита

RUSZoZo
(3.00)
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, знающие люди! Я переехал в новую квартиру, здесь собран такой щит (см. рис. 1).

1) АД-32 - это диф. на кухонные розетки
2) Розетки комнаты
3) Розетка стиралки
4) Розетка плиты (C-40)
5-6) Освещение
7-8) Кондиционер

Первые дни на кухне выбивал первый диф. автомат, когда чайник включу, то когда холодильник начнет работать.
Две розетки на кухне, были включены в разные розетки. Тесты в 1-2-3 диф. автоматах работали без сбоев.

После вызова электрика из "УК" он вытащил ноль из 1) диф. автомата и закрепил его к нулевой шине. Теперь диф. не выбивает, может работать одновременно и холодильник, чайник и микроволновка. Но кнопка тест на 1) не работает, на 2 не работает, на 3) работает...

Скажите, разве правильно подключен щит? Разве не должны быть 3 нулевых шин, от трех диф. автоматов, или я путаю подключения с УЗО?...

Диф. автомат - это же не УЗО? Вчера сгорел чайник, не знаю совпадение ли это или чайник плохой...

Благодарю всех кто сможет помочь... ;)
Электрик-наставник
bruus2008 (239)
0
05 января 2017, 16:03

Василич1980Есть у меня подозрение, что вы... В общем, не буду. Суть в том, что iK60N относится к профессиональной серии и она реально дороже, только тому есть вполне реальное объяснение. Профессиональная модель предполагает унифицированное применение с различными дополнительными модулями. Ну или в данном случае это просто профессиональная серия, которая предполагает больший рабочий цикл. Серия Easy9 ненамного дороже ИЕКов и прочих. Тем не менее качество их на порядок выше. Это предполагает меньший процент бракованных единиц. Что выбирать, решать конечно же будет каждый сам для себя. Я лично предпочитаю немного доплатить и избавить себя от головняка и вероятности повторного похода в магазин за новым автоматом, а потом еще и производить работы по демонтажу и монтажу.


А если диф работает? :mrgreen:

Электрик-наставник
bruus2008 (239)
0
05 января 2017, 16:07

Тульский ЭлектрикМожет просто диф не качественный, вот и выбивает. Не углубляясь в проблему, первым делом нагрузку с дифа который выбивает подключил бы к другому и проверел. Вытащить 2 провода и подключить к соседнему дифу можно и самостоятельно.


Это так и на кофе можно будет гадать! Может сначала прибор (тестер) в руки взять и сделать разные замеры и на основании их уже делать движения? Мы же электрики, а не гадалки! ;)

Электрик-наставник
bruus2008 (239)
0
05 января 2017, 16:13

AlexFoКак по мне проблемой изначально был чайник! Через микротрещину в тэне и шла утечка, вывели из цепи диф. дали тэну догореть. А брендовый он или нет на самом деле не так уж и важно, просто так они редко срабатывают, тем более что на кнопку тест он откликался... Я бы не менял дифы в съемной квартире на дорогие, смысла нет... Есть любопытное видео, по поводу того что лучше дорого или дешево... https://www.youtube.com/watch?v=6K-x4h778Uc


Чайник подкупает своей "смертью!" Ну а если совпадение одно из сотни? Надо доказать этот вариант, как и любой другой! Не так ли? :)

0
05 января 2017, 16:31

bruus2008Это так и на кофе можно будет гадать! Может сначала прибор (тестер) в руки взять и сделать разные замеры и на основании их уже делать движения? Мы же электрики, а не гадалки!


Я электрик и дал конкретный совет человеку, который он может реализовать без доп оборудования и приборов. Кто ты мне не известно :mrgreen:

0
16 января 2017, 14:53

Всем спасибо за ответы. Электрик котрый приходил из УК утащил с собой проводок "ноль" который идет к шине... Я нашел дома, только тонкий и вернул схему подключения как было изначально.

Изначально диф не включался, потом как видимо "остыл" - включился, но снова начало выбивать когда холодильник начинал работать. Хотя по кнопке тест все исправно работало.

По совету "Вытащить 2 провода и подключить к соседнему дифу можно и самостоятельно." - я подключил, живу так два дня, и пока все хорошо, но не пробовал пока поднять напряжение перфоратором.

Однако второй диф на тест странно реагирует, положение выключателя не отрабатывает...

И еще такой вопрос, сильно ли важно сейчас сечение провода который идет вверх к шине?

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
0
17 января 2017, 23:05

На 25 ампер, провод должен быть не менее 2,5 (а лучше 4) мм². Тест должен отрабатывать по полной, если он не отрабатывает, значит неисправен - менять. Пока не будет уверенности, что диф рабочий, говорить о исправности электропроводки не имеет смысла. Нужно исключать элементы по одному, сначала надо убедиться в работоспособности дифов, дальше искать по ходу дела.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.