Пашок0309 (5.00) |
Подскажите пожалуйста,подключил дом СИПом,на столбе проходят 4 жилы,2фазы зимний и летний,и два провода синий и коричневый который соединен с металлической шиной уходящей в землю.у соседей минус подключен к коричневому,подключил также.правильно ли это?.в щите состоит диф.автомат до счетчика будет ли его выбивать?
|
|
Где есть запрет на ввод СИП в здание?
Где есть запрет на ввод СИП в здание?
Не помню, и честно искать сейчас не хочется, но где-то попадалось, что сшитый полиэтилен имеет некоторые проблемы с отводом тепла, в связи с чем рекомендована прокладка "по наружке", специализированным крепежом, обеспечивающим вентилируемое пространство м/у кабелем и поверхностью, не рекомендуется использование труб и металлического крепежа "окольцовывающего" кабель. Можете кинуть в меня тапком, можете даже двумя, мог что-то забыть, но нормативы искать лень...
Где есть запрет на ввод СИП в здание?
А где разрешение?)))
По мне оптимальный вариант: СИП- вводный АВ- счетчик находится за пределом дома на фасаде либо столбе
Проблема с использованием СИП для внутрянки заключается в следующем:
1. Отсутствие оболочки (противоречит 5.2.1.8 ГОСТ 31947-2012), т.к. СИП имеет одинарную изоляцию жил без оболочки.
Отчасти "лечится" гофрой, но...
2. Оболочка СИП из полиэтилена с добавлением сажи при всех своих замечательных свойствах механической прочности и влагостойкости является горючим материалом и, соответственно, не удовлетворяет требованиям 6.2 того же ГОСТа.
Где есть запрет на ввод СИП в здание?
Не помню, и честно искать сейчас не хочется, но где-то попадалось, что сшитый полиэтилен имеет некоторые проблемы с отводом тепла..
ПУЭ 7.4.36
В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
Полностью согласен
Доброе времени суток господа! Во общем мне приходилось протягивать СИП по чердаку(помещения), Вышел из этого Так Протянул СИП 2х16 сам заказчик, Я его уложил в гофру Д40 . Протянул его на клипсах , Прошел через перекрытие деревянное(с помощью гильзы конечно) и чтоб Эстетично было проложил его до щитака в кабель-канале,поставил 2 полюсный автомат под пломбу и установил счетчик, ну и остальные автоматы разгруппировал Освещение 2гр по 10А Баня и Розетки на диф 20А,
Этот садовый домик в Свердловской области. Иначе не получалось сделать более красиво
document.write( volt_m_badge() );
А Вообще самое правильное это щиток на столбе или фасаде здания! Один момент есть,чтоб счетчик был в тепле установить можно в него греющий элемент и утеплить щит) .Но момент есть когда щиток новый он красиво смотриться проходит 5-10 лет,железо ржавое, и пластик все равно желтеет.Даже не смотря на то что он якобы от ультрафиолета
Два нарушения сходу
СИП абоненту всегда делали с черным нолем, так как на магистральном несущем ноле тоже нет полосы. То есть сохраняли единообразие. А дежурники с нами ругались, так как воевали за сохранение ноля с синей маркировкой. Так и не договорились между собой... А вообще любой СИП, какой видел я спустя 4-6 лет после монтажа при повторных капиталках уже выцветал и идентифицировать сложно уже не только ноль, но и фазы) Вот Вам и хваленая защита от УФ излучения)
Хваленость от УФ заключается не в выцветании, а в том, что изоляция не разрушается.
Хваленость от УФ заключается не в выцветании, а в том, что изоляция не разрушается.
Хотелось бы чего-то большего)
Хваленость от УФ заключается не в выцветании, а в том, что изоляция не разрушается.
Цветная маркировка на провод СИП должна наноситься краской, устойчивой к УФ. Правда, редко кто из производителей используют такую краску.
Не помню,где смотрел характеристики.Но в СИП2 и 3,нулевая жила(без маркировки)является несущей,внутри стальная жила.Поэтому при растяжке за один провод,цепляют именно за нулевую.В СИП-4 нет несущих элементов,поэтому нам комплектацию привозят с оттяжками не все четыре провода.
Также на СИПе необязательно цветная маркировка.Просто выпуклые полосы на фазах.Ноль гладкий.
Не люблю такой СИП, наипаться нефик делать с ним
Также на СИПе необязательно цветная маркировка.Просто выпуклые полосы на фазах.Ноль гладкий.
В СИП 3 нет нулевой жилы. Он одножильный и применяется для среднего напряжения.
Обычно стальная проволока в нулевом проводе СИП бывает до сечения 54,6 кв.мм и то не всегда. При сечении провода от 70 кв.мм и выше стальной проволоки нет.
Может быть...
И как-то не встречал, я ,сечения 54.6 кв мм
Было такое сечение именно для нулевого провода. Сейчас есть ли - не уверен.
Да и, сейчас разве делают несущие жилы (там где они есть) со стальным тросом внутри?
(всё, что ниже, это не факты, а личные умозаключения, если хотите - домыслы)
Как я понимаю, такой приём был обусловлен в первое время после внедрения СИП в нашей стране тем, что либо брали для нулевой жилы провод АС, либо тянули её на оборудовании и по технологии для АС; потом же перешли на алюминиевый сплав , прочностные хар-ки которого позволили отказаться от несущего троса по центру жилы.
И как-то не встречал, я ,сечения 54.6 кв мм
Есть и сейчас. Это сечение нулевой жилы СИП2 3*35+54.6, 3*50+54,6. Можете посмотреть здесь: http://www.ruscable.ru/info/sip/sip-features.html Справочники СИП и арматура