Господа!
Есть котельная в которой необходимо сделать освещение.
Какие туда подобрать светильники, чтобы недорого и сердито?
Светильники планируются на троссу.
Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
24 августа 2016, 08:49

Белый_Кот


Думаю, надо сделать вот такую конструкцию


Жестче и крепче будет, если трос заменить тем же профилем.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
24 августа 2016, 11:31

LightWayлучше не трос, а шпилька резьбовая

Serg1981трос заменить тем же профилем

Длина шпильки получится 2136 мм, а они вроде бы больше 2-х метров не бывают. А почему трос нельзя? Или может быть диаметр взять больше? :?

LightWayРассадки под таким углом несколько смущают.

Угол немного изменил, тогда получается пролёт 2800 мм между точками крепления тросов к профилю. Как-то не айс получается. :? Это - реальные размеры, чертеж в масштабе 1:100.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
24 августа 2016, 11:34

LightWayпромежуточный подвес на шпильке.

Вот от него и пытаюсь уйти: усложнение конструкции, "лишний" :) элемент.

LightWayбандаж по "ушам"

У ДКС есть такой крепеж к двутавру. Подойдёт такой?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
24 августа 2016, 15:06

Дорого и излишне. Если потолок покоится на стальных двутаврах, есть очень популярный вариант крепления:

На него шпильку - и лоток/профиль на шпилечном подвесе как раз на +5,000.
Для дкс-овского профиля есть специальные распорные гайки (код искать сейчас очень напряжно - выглядят как прямоугольник со скошенными по диагонали углами), в которые мона закрепить шпильки как родные.

Шпильку сложно найти длиннее 3м - и то возможно.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
24 августа 2016, 18:03

Глянул гайки.... такие

Весьма технологично монтировать

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
24 августа 2016, 20:20

LightWayчень популярный вариант крепления:

Это я видел, но там бетонные фермы.

LightWayгайки.... такие

Что за гайка, как используется? :?

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
24 августа 2016, 20:29

Белый_Кот
Длина шпильки получится 2136 мм, а они вроде бы больше 2-х метров не бывают.


Наростить муфтой - дело пары минут.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
24 августа 2016, 20:35

LightWay
На него шпильку - и лоток/профиль на шпилечном подвесе как раз на +5,000.


Шпилька не удачная. Кабель укладывать проблема. На половину, что за шпилькой. У ДКС есть в виде ...в виде лошади шахматной :)
Код сейчас искать не буду.
Точней на шпильку крепится эта голова, потом лоток. На всю ширину лотка кабель укладывается с одной стороны.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
24 августа 2016, 21:44

Сколько шшш вы там кабелей хотите разместить?
Я думал, вы собрались использовать С-профиль и в качестве кабельнесущей и подвеса для светильников, вот и предлагал профиль через гайку - на шпильку...

Эксперт клуба
From Russia (2967)
1
25 августа 2016, 09:58

LightWayСколько шшш вы там кабелей хотите разместить?
Я думал, вы собрались использовать С-профиль и в качестве кабельнесущей и подвеса для светильников, вот и предлагал профиль через гайку - на шпильку...


Даже пару кабелей, когда сам укладываешь, уже муторно со шпилькой посередине. Когда можно использовать, что производят для людей. И без матюков в адрес снабженцев.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
25 августа 2016, 10:06

Добавлю.
Почему-то кабеля укладываются, как сахарный песок в ложке, горкой. Это на практике. И от ширины лотка, и от количества кабелей мало зависит. И крышки к лоткам, если купили, лишнии появляются.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
25 августа 2016, 11:47

Из_РоссииПочему-то кабеля укладываются, как сахарный песок в ложке, горкой


Помогают две вещи:
- стяжки;
- бита в руках при инструктаже о том, как будут приниматься работы))

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
25 августа 2016, 17:49

Белый_КотА почему трос нельзя?


Потому что с троссом есть гемморой при его натяжке. Шпильку гораздо удобнее регулировать.

Белый_КотДлина шпильки получится 2136 мм,


Используйте соединители.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
25 августа 2016, 19:10

DronnnПотому что с троссом есть гемморой при его натяжке


Не то чтобы гемор - талрепы легко доступны, но "геометрия" тросового подвеса очень зависит от температуры в помещении, в отличие от жестких самонесущих конструкций (хотя и для них необходимо предусматривать деформационные швы или скользящие крепления).

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
26 августа 2016, 22:41

Коллеги, спасибо за советы, насчёт шпилек - убедили. А крепление к ферме будем делать бандажной лентой.
8-) :D

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
27 августа 2016, 12:59

LightWayШпильку сложно найти длиннее 3м - и то возможно.

Шпильки легко удлиняются с помощью соединительных гаек DIN 6334