Добрый день, коллеги!
Старый цех 50 на 80 метров. Периметр завален, прокопать траншею под горизонтальный заземлитель возможности нет.
Легко забиваем кругляк диаметром 20 мм длиной 6 метров. Можем забить вертикалки по углам здания и по паре с каждой стороны. Соединить в земле нет возможности. Будет внутренний контур. Можем вывести все вертикалки на него. Сможем в таком виде замерить сопротивление заземления.
Возможно ли такое?
Как измерить сопротивление контура в таком виде, если к нему будет подключено все оборудование на сварке? Отрезать земли оборудования и замерять, а после приваривать снова?
Спасибо!
С уважением Виктор Костров!
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
12 августа 2016, 07:26

Оформлять точно так же, как в случае искусственного:
1. указываете в привязке к зданию место подключения к заземлителю(-ям) и описываете заземлитель(ли) как некий протяженный объект, имеющий такое-то сопротивление растеканию.
2. Описываете чем выполнили металлосвязь заземлителя(ей) с ГЗШ (полоса, кабель или естественный протяженный заземлитель к которому приварили прочие)...


1,6 Ом- для защитного очень хорошее значение, но стоит, по возможности, подключить несколько - и плотность тока ниже будет (меньше будет электрокоррозия), и фиг его знает, что из себя представляет старая железяка ниже уровня грунта - может у неё ржавчины осталось на полтора понедельника ))

Эксперт-электрик
Andimion12 (64)
0
13 августа 2016, 14:30

Подскажите плиз. Между N и PE есть потенциал 40-60В.
Описание системы: (Административное здание)
1. ВРУ. Четырехпроводная сеть. N и PE соединены в ВРУ (вставки 100а).
2. Вводной щиток. ВА 100А (3-х полюсной), шины N и PE не соединены. На корпус щитка заходит отдельный кабель заземления 10 кв.мм., который соединен с шиной PE. Куда идет этот кабель заземления не ясно и рабочий ли он тоже не ясно (лабораторию вызывать пока не хочу).
3. Два этажных щитка. Вводной ВА 63А (УЗО и дифавтоматов нет). Розетки и освещение разделены по группам.

Вопрос №1 - Откуда взялся потенциал между N и PE ? (Есть вариант что кабель заземления просто разорван или висит в воздухе.)
Вопрос №2 - Нужен ли в четырехпроводной системе отдельный контур заземления, если в ВРУ и так PEN проводник ?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
13 августа 2016, 16:26

август... штатные экстрасенсы в отпуске...

1. Могу навскидку назвать штук 5 причин разницы потенциалов между N и PE в фиг знает где и как висящем групповом щитке и все в итоге окажутся лажей, т.к. никто не знает что именно пил "дядя Вася" десять лет назад. Либо сами восстанавливаете схему распределительной сети и проверяете металлосвязи, либо ЭТЛ в помощь...
2. Сечение/материал фазных и PEN проводов, расстояние до ТП, система заземления электроустановки?

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
14 августа 2016, 08:47

Andimion12Подскажите плиз. Между N и PE есть потенциал 40-60В.
Вопрос №1 - Откуда взялся потенциал между N и PE ? (Есть вариант что кабель заземления просто разорван или висит в воздухе.)


Каким тестером производили измерения,
электронным или не электронным ?!...

Эксперт-электрик
Andimion12 (64)
0
14 августа 2016, 11:50

Отсоединил сомнительный контур заземления, убрал перемычки между N и PE во всех щитках. Потенциал остался прежним 40-50В. Поочередно начал выдергивать из розеток потребителей (офисная техника, кондиционеры, микроволновки, кулеры) - потенциал между N и PE стал в пределах нормы 10-15В. Значит дело в уравнивании потенциалов. Похоже придется обращаться в ТЭЦ и подминать техническую документацию.
По вашим комментариям я понял что нужно сделать следующее:
1. Разделить PEN проводник в ВРУ на N и PE.
2. Определить есть ли контур повторного заземления PEN проводника в ВРУ.
3. В случает его отсутствия или сомнительного качества - сделать новый.
4. Контур повторного заземления соединить с шиной PE в ВРУ.
5. Поставить перемычку между шиной PE и N в ВРУ.
6. Подвести кабель заземления с шины PE в ВРУ к шине PE в вводном щите.
7. Произвести замеры сопротивления.

Поправьте меня, если что не так.

Эксперт-электрик
Andimion12 (64)
0
14 августа 2016, 11:52

AC DC
Andimion12Подскажите плиз. Между N и PE есть потенциал 40-60В.
Вопрос №1 - Откуда взялся потенциал между N и PE ? (Есть вариант что кабель заземления просто разорван или висит в воздухе.)


Каким тестером производили измерения,
электронным или не электронным ?!...


Электронным. Я думаю, в моем случае, погрешность минимальна.

Эксперт клуба
join (418)
0
14 августа 2016, 12:08

Andimion12Отсоединил сомнительный контур заземления, убрал перемычки между N и PE во всех щитках. Потенциал остался прежним 40-50В. Поочередно начал выдергивать из розеток потребителей (офисная техника, кондиционеры, микроволновки, кулеры) - потенциал между N и PE стал в пределах нормы 10-15В. Значит дело в уравнивании потенциалов. Похоже придется обращаться в ТЭЦ и подминать техническую документацию.
По вашим комментариям я понял что нужно сделать следующее:
1. Разделить PEN проводник в ВРУ на N и PE.
2. Определить есть ли контур повторного заземления PEN проводника в ВРУ.
3. В случает его отсутствия или сомнительного качества - сделать новый.
4. Контур повторного заземления соединить с шиной PE в ВРУ.
5. Поставить перемычку между шиной PE и N в ВРУ.
6. Подвести кабель заземления с шины PE в ВРУ к шине PE в вводном щите.
7. Произвести замеры сопротивления.

Поправьте меня, если что не так.


Повесить лампу ватт на 100(95), между сомнительным контуром и фазой.Измерить напряжение на нагрузке. Измерить напряжение между фазой и PEN.Сравнить измерения. Закон Ома Вам в помощь. Общие представления о заземлении, получите.Нагрузку можно взять и по мощнее.

Эксперт-электрик
Andimion12 (64)
0
14 августа 2016, 13:12

AC DC
Andimion12Подскажите плиз. Между N и PE есть потенциал 40-60В.
Вопрос №1 - Откуда взялся потенциал между N и PE ? (Есть вариант что кабель заземления просто разорван или висит в воздухе.)


Каким тестером производили измерения,
электронным или не электронным ?!...


Электронным. Я думаю, в моем случае, погрешность минимальна.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
14 августа 2016, 21:57

AC DCКаким тестером производили измерения,
электронным или не электронным ?!...


Andimion12
Электронным.
Я думаю, в моем случае, погрешность минимальна.


Не исключена - "наводка"...
Продублируйте измерения - "простым" тестером...

Погрешность - вторична...


0
29 августа 2016, 13:36

Я когда обустраивал гараж с ямой. У меня были рельсы чтоб можно было подъемник(двигло перемещать, или любой тяж. груз) катать по всему гаражу. Рельсы были приторочены к столбам(рельсам) которые уходили в землю и выполняли роль свай(понимаю что расточительно но гараж большой на 3 машины). Я в электрике полностью соответсвую своей аватарке, пригласил ребят http://www.energyc.ru/service/montazh/electrooborudovanie провести проводку.
Когда дошло дело до заземления, вроде как логично было бы заземлится через одну из рельс. Но они почему-то настояли на том чтоб сделать заземление отдельно.