|
Коэффициент трансформации
 Опытный электрик Татьяна 15 (13.00) |
Подскажите пожалуйста, от эксперта пришло замечание, а я не понимаю что она хочет "Откорректировать коэффициент трансформации трансформаторов тока, устанавливаемых непосредственно перед коммерческими узлами учета согласно расчетной нагрузке на 1,2 рабочие секции и блок АВР"
|
|
А почему именно 1000/5? Они бывают 750/5, 800/5
При расчетах коэффициент трансформации разделяют на:
действительный (N)
номинальный (Nн)
В принципе их названия говорят сами за себя.
Действительный коэффициент трансформации — это отношение действительного первичного тока к действительному вторичному току. А номинальный коэффициент — это отношение номинального первичного тока к номинальному вторичному току.
Вот примеры коэффициентов трансформации трансформаторов тока:
150/5 (N=30)
600/5 (N=120)
1000/5 (N=200)
100/1 (N=100)
И вообще Прохор, некрасиво, взяли из чужого источника
Первое - не умножаем, т.к. токовые цепи раздельные для каждой фазы и 7,5ВА - очень даже неплохо для ТТ номинальной вторичной нагрузкой 10ВА
Второе - вааааще из другой оперы. Это собственное потребление счетчиком.
Догрузочные резисторы - это хорошо, если они присутствуют в схеме УУ и надлежащим образом учтены в расчетах.
Бывают. Но если сбыты в предписании указали какой-либо номинал, то его и следует ставить чтобы потом не удивляться откуда кратность в выставляемых счетах))
Вот я дурья голова! ТТ же три на каждую фазу и в счетчике соответственно три токовые цепи. Да, пора менять сферу деятельности 😁😁😁 Андрей, спасибо просветил)))
Про сбыт согласен, но в данном конкретном случае делается проект и тт надо выбрать для максимального расчетного тока, и в данном случае это скорее 800/5 нежели как предложил прохор 1000/5