|
Коэффициент трансформации
 Опытный электрик Татьяна 15 (13.00) |
Подскажите пожалуйста, от эксперта пришло замечание, а я не понимаю что она хочет "Откорректировать коэффициент трансформации трансформаторов тока, устанавливаемых непосредственно перед коммерческими узлами учета согласно расчетной нагрузке на 1,2 рабочие секции и блок АВР"
|
|
Oдним из основных параметров трансформатора тока является коэффициент трансформации. Коэффициент трансформации трансформатора тока — это отношение величины первичного тока к величине вторичного тока.
При расчетах коэффициент трансформации разделяют на:
действительный (N)
номинальный (Nн)
В принципе их названия говорят сами за себя.
Действительный коэффициент трансформации — это отношение действительного первичного тока к действительному вторичному току. А номинальный коэффициент — это отношение номинального первичного тока к номинальному вторичному току.
Вот примеры коэффициентов трансформации трансформаторов тока:
150/5 (N=30)
600/5 (N=120)
1000/5 (N=200)
100/1 (N=100)
Cказать простыми словами, вам нужно заменить трансформаторы тока с 600/5 на 1000/5. У Вас расчётный ток 739.35 А. Готовы выполнить работы по сборке данного ГРЩ, а также любого другого НКУ. Собственное производство, НДС, договор, сертификат ТР ТС, гарантия. К тому же у нас сейчас проходит акция - при сумме заказа от миллиона рублей - пятый айфон в подарок..... Контакты указаны в профиле. Будем рады сотрудничеству.
нормальный рекламный ход
нормальный рекламный ход
Мы старались
Сейчас - пятый айфон в подарок - нормальным мужикам и не надо. Девкам только.
так а кто хозяин топика?))
а смысл замены тр. тока с 600 на 1000. они и с 600 бы счеткик был бы в норме?
Максимальный ток проходящий через трансы по одной секции 482 А
Cейчас такие мужики есть, что им только и нужен пятый айфон.
Да, и гордо несут его перед собой в вытянутой руке, примерно так, как когда-то Китайцы носили цитатник Мао Цзе Дуна.
Да, и гордо несут его перед собой в вытянутой руке, примерно так, как когда-то Китайцы носили цитатник Мао Цзе Дуна.
Да, и гордо несут его перед собой в вытянутой руке,
Не на руке, а на палке для селфи
Точно!
Максимальный ток проходящий через трансы по одной секции 482 А
В вашем случае достаточно трансформаторов тока 600/5.
Если
то
А замечание эксперта скорее всего базируется на расчётный ток 739.35 А, а следовательно ТТ 1000/5.
Если это вновь возводимое РУ (или глубоко модернизированное), делается по проекту, опираясь на расчеты и т.п. Другое дело существующее РУ, где ТТ могут быть несложно заменены под действительные значения токов.
Максимальный ток проходящий через трансы по одной секции 482 А
А чем хуже ТТ1000/5 поставить? Дорого? Потом окупятся, погрешность на вас будет работать . Не всегда такая нагрузка.
Перекос фаз устраните обязательно, и всё на встанет место .
Максимальный ток проходящий через трансы по одной секции 482 А
А чем хуже ТТ1000/5 поставить? Дорого? Потом окупятся, погрешность на вас будет работать . Не всегда такая нагрузка.
Перекос фаз устраните обязательно, и всё на встанет место .
Вопрос не в том хуже или лучше, есть замечание и его надо снять. и эксперта не устроит "погрешность работающая на нас"
Вам уже несколько человек ответили, эксперт не делает замеры, и тем более не занимается мониторингом нагрузки за период, он работает с документацией, а там прописан расчетный ток (возможный максимальный) 739,35А А это значение выходит за пределы ТТ 600/5, вполне логично использование ТТ 1000/5. Действительный ток может сильно меняться, сегодня 482А, завтра 300А, а после завтра может и к расчетному подобраться.
Если он написал (а он должен написать что вам делать) 1000/5, ставьте. Жираф большой, ему видней...
Я к тому что вы ничего не потеряете, а при маленькой нагрузке только выиграете. Причём, законно. По крайней мере при электромеханических счётчиках. Про электронные боюсь утверждать
не бойтесь - у них так же есть зона нечувствительности/
Например, у массовoго Меркурия 234ART 5(10)A - 0,005A, что с учетом коэфф.трансформации 1000/5 равноценно 1А.
А ведь там еще и зона нечувствительности и потери на ТТ....
Кстати о птичках. А кто подскажет вот такой момент - номинальная вторичная нагрузка у ТТ ТШП-0.66 600/5 - 10ВА.
Соответственно, чтобы он точнее "давал" показания, на его вторичную обмотку должен быть подключен счетчик с мощностью от 25-100%, в данном случае нижний предел 3,75ВА.
Смотрим паспортные данные счетчика Меркурий 230....
1. Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более 0,5 / 7,5
2. Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А 0,1
Что берем из этого? Если второе то не проходим в нижний предел никак, если первое, то 7,5 умножаем на 3?
P.S. добавлю (взял с Базовый курс: Электромагнитные трансформаторы тока компании ИЭК)
... В современных условиях, когда применяются электронные счетчики с малым потреблением мощности, актуальной является проблема обеспечения необходимого сопротивления или мощности вторичной нагрузки. Данная задача решается применением догрузочных резисторов...