Бензогенератор + насосная станция.
 Электрик-наставник evaan (216.00) |
У заказчика имеется бензогенератор 2,5кВт, 220В, к которому подключена насосная станция 0,75кВт.
В момент пуска станции, генератор заметно "тужится", но не глохнет; заказчику это дико не нравится! Понятно, что генератор нужно было взять помощнее!
Заказчик ничего менять не хочет, убедить не могу... Вопрос: что можно в такой ситуации предпринять? Устройство плавного плавного пуска (неизвестное мне) может существует? Подскажите кто что знает!
|
|
Смотреть на то, что покупаешь!!!
Информация написана на самом генераторе - это истина! На ценнике - для сведения, или перевод, как понял продавец.
У нас принято верить надписям на заборе и нет никакой ответствености. За бугром давно уже такого нет, поскольку суды там работают, а люди ищут косяки и зарабатывают на них.
Могут и это завысить. Самый легкий пример - LED-лампы.