E-mail:
Пароль:

Заземление

Эксперт клуба
Serg1981
(1279.00)
Можно ли использовать свайный фундамент в качестве заземления?
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
01 июня 2016, 22:28

hohlachovМожно ссылку? я знаю только про 30 Ом.


Хрен знает..сходу не найти ГОСТ норматаив....просто по опыту еще работая в фирме..заипало эти контура везде колотить и выгонять до 4ОМ

0
01 июня 2016, 22:46

ЭСАвыгонять до 4ОМ


Слушай Игла "classic 50" Даст нужный результат? Мы по прежнему заколачиваем.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
01 июня 2016, 23:03

Тульский ЭлектрикСлушай Игла "classic 50" Даст нужный результат?


Смотря какой грунт)) Мы в одном месте таких игл около тридцати помню набили и соли наверное мешок высапали)))

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
02 июня 2016, 14:04

простоПалычЗАЗЕМЛЕНИЯ ТОЛЬКО в системе IT с изолированной нейтралью, которую мы в нашей практике почти не применяем. По сему ПУЭ 7. п.1.7.104.


В этой теме разве рассматривали IT ?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
02 июня 2016, 14:08

простоПалычВ нашей с Вами практике


Есть 2 системы. TT и TN-C-S.

Для ТТ завист от уставки УЗО и сопротивления проводов до дальних точек.

В TN-C-S повторка и является заземлением дома. (уже обсуждалось).

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
02 июня 2016, 14:09

ЭСА.просто по опыту еще работая в фирме.


Видать вы чисто подстанции делали =))) или тот кто ставил задачи не знал о других значениях. ;)

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
02 июня 2016, 14:11

Тульский ЭлектрикСлушай Игла "classic 50" Даст нужный результат?


очень сильно сомневаюсь.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
02 июня 2016, 22:23

hohlachovВ этой теме разве рассматривали IT ?


Поэтому в системах ТТ и ТN-С-S про ЗАЗЕМЛЕНИЕ в 4Ома разговора быть не может.
В ТТ сопротивление ЗУ ЭУ при Yд =300мА сопротивление возможно до 166 Ом и УЗО отработает, при Yд=30мА сопротивление ЗУ ЭУ может быть до 1666 Ом для работы этого УЗО.

Ваша ошибка заключается в том, что Вы не понимаете, что 4 Ома ЗАЗЕМЛЕНИЯ нужны только в тех случаях, когда ЗАЗЕМЛЕНИЕ является ЕДИНСТВЕННЫМ средством защиты человека при ЗЗ.
В системах ТТ и ТN-C-S кроме заземления и повторного заземления нейтрального проводника, есть еще и ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.

С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
03 июня 2016, 08:12

простоПалыч4 Ома ЗАЗЕМЛЕНИЯ нужны только в тех случаях, когда ЗАЗЕМЛЕНИЕ является ЕДИНСТВЕННЫМ средством защиты человека при ЗЗ.


А какие это случаи?

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
03 июня 2016, 21:29

hohlachovА какие это случаи?


Сергей Николаевич, добрый вечер!
Мне неприятно набирать рейтинг повторением одного и того же.
Смотрите выше.
С уважением Виктор Костров!

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить