Поэтому в системах ТТ и ТN-С-S про ЗАЗЕМЛЕНИЕ в 4Ома разговора быть не может.
В ТТ сопротивление ЗУ ЭУ при Yд =300мА сопротивление возможно до 166 Ом и УЗО отработает, при Yд=30мА сопротивление ЗУ ЭУ может быть до 1666 Ом для работы этого УЗО.
Ваша ошибка заключается в том, что Вы не понимаете, что 4 Ома ЗАЗЕМЛЕНИЯ нужны только в тех случаях, когда ЗАЗЕМЛЕНИЕ является ЕДИНСТВЕННЫМ средством защиты человека при ЗЗ.
В системах ТТ и ТN-C-S кроме заземления и повторного заземления нейтрального проводника, есть еще и ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.
Хрен знает..сходу не найти ГОСТ норматаив....просто по опыту еще работая в фирме..заипало эти контура везде колотить и выгонять до 4ОМ
Слушай Игла "classic 50" Даст нужный результат? Мы по прежнему заколачиваем.
Смотря какой грунт)) Мы в одном месте таких игл около тридцати помню набили и соли наверное мешок высапали)))
В этой теме разве рассматривали IT ?
Есть 2 системы. TT и TN-C-S.
Для ТТ завист от уставки УЗО и сопротивления проводов до дальних точек.
В TN-C-S повторка и является заземлением дома. (уже обсуждалось).
Видать вы чисто подстанции делали =))) или тот кто ставил задачи не знал о других значениях.
очень сильно сомневаюсь.
Поэтому в системах ТТ и ТN-С-S про ЗАЗЕМЛЕНИЕ в 4Ома разговора быть не может.
В ТТ сопротивление ЗУ ЭУ при Yд =300мА сопротивление возможно до 166 Ом и УЗО отработает, при Yд=30мА сопротивление ЗУ ЭУ может быть до 1666 Ом для работы этого УЗО.
Ваша ошибка заключается в том, что Вы не понимаете, что 4 Ома ЗАЗЕМЛЕНИЯ нужны только в тех случаях, когда ЗАЗЕМЛЕНИЕ является ЕДИНСТВЕННЫМ средством защиты человека при ЗЗ.
В системах ТТ и ТN-C-S кроме заземления и повторного заземления нейтрального проводника, есть еще и ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.