Можно ли использовать свайный фундамент в качестве заземления?
Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
1
23 мая 2016, 04:17

Можно, но в качестве дополнения к основному.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
2
23 мая 2016, 07:16

Serg1981Можно ли использовать свайный фундамент в качестве заземления?


ПУЭ-7:
1.7.35. Для заземления электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители. Если при этом сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимые значения, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве, то искусственные заземлители должны применяться лишь при необходимости снижения плотности токов, протекающих по естественным заземлителям или стекающих с них.
1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:

1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;

2) обсадные трубы скважин;

3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;

Следовательно ответ - да, нужно использовать

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
23 мая 2016, 22:25

Electric Str
Serg1981Можно ли использовать свайный фундамент в качестве заземления?



да, нужно использовать


Спасибо. развеяли мои сомнения.

1
24 мая 2016, 10:47

Мы по прежнему используем заземление Игла "classic 50". Не привязываемся к фундаментам, заборам и прочему.

Электрик-наставник
Sava_174 (186)
-10
24 мая 2016, 11:13

нет нельзя, так как ускорится процесс коррозии в фундаменте

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
24 мая 2016, 21:49

Sava_174нет нельзя, так как ускорится процесс коррозии в фундаменте


Блин, а я думал, (когда на севере работал) чёй то у нас ЗРУшка одна стояла-стояла, лет 60 примерно, потом раз и пополам набок завалилась, вместе с 40 ячейками 6кВ, 4-мя СД, КТП, и всякой другой мелочью. Оказывается из-за коррозии "съевшей" свайное поле, которое использовалось как естественный заземлитель, да к тому же еще и нейтраль у нас была глухозаземленной (и, признаться, на перекурах солевым раствором их тоже регулярно поливали). Извините, у Вас какие значения токов через землю текут чтобы электролиз начинался?

1
24 мая 2016, 22:14

Есть легенда, что под трамвайными путями трубы жизнеобеспечения разъедает крайне быстро. Не видел, чтоб у нас в городе рельсы особо копали.

Электрик-наставник
Sava_174 (186)
1
25 мая 2016, 08:23

Electric Str
Sava_174нет нельзя, так как ускорится процесс коррозии в фундаменте


Извините, у Вас какие значения токов через землю текут чтобы электролиз начинался?


электролиз как бы при любом токе начнётся, вот только скорость его уже зависит от значения тока.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
25 мая 2016, 08:45

Ну значит скоро вся наша добыча углеводородов (как минимум) встанет, все РУ рассыпятся, ило весь север на сваях стоит, включая жилой фонд, и свайное поле обязательно используется как естественный заземлитель. А, к слову, "земли" там нет. Из практики: пока ЗУ к скважине не зацепишь, нормы по Омикам не добьешься. Видимо в проектных инст. совсем спецов нет, не было, и теперь уже не будет, раз такие подставы проектируют :(

Эксперт-электрик
Fidel (98)
0
25 мая 2016, 11:07

Как основное заземление нельзя, но арматуру включать в основную СУП надо

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
25 мая 2016, 11:23

FidelКак основное заземление нельзя, но арматуру включать в основную СУП надо


А ни кто и не говорил, что свай достаточно будет, просто естественные заземлители должны использоваться при монтаже УЗЗ. У них площадь контакта большая, а это оч большой плюс

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
27 мая 2016, 10:52

Насколько я помню, процесс электролиза протекает только при постоянном токе.
Электротранспорт в основном (ж/д с напряжением 25-50 кВ переменки не рассматриваем) на таком и работает.
В таких местах действительно могут быть проблемы с целостностью труб.
Чтобы их не было и рельсы часто не копать, анодную защиту ставят.

Эксперт клуба
join (418)
0
29 мая 2016, 00:15

Не можно ли, а обязательно нужно присоединять к ГРЩ, для выравнивания разности потенциалов на разных заземлителях.Свайная система, гальванически связанная между собой - эффективный заземлитель.Даже из противопожарных соображений обязательно должна быть присоединена к ГРЩ.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
29 мая 2016, 19:48

Добрый вечер, коллеги!
Возможно я не прав, но:
1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ используется тогда, когда нет возможности сделать ЗАНУЛЕНИЕ, поэтому его и приводят к 4Ом, к 2 Ом и т.д., дабы при пробое фазы на корпус не допустить превышение напряжения на корпусе более 110В ( хоть какая то защита).
Пример: эл. двигатель на производстве - приходит кабель 3-х жильный три фазы, к корпусу подключается земля от контура.

2. ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНОГО ПРОВОДНИКА по ПУЗ 7 п. (навскидку) 1.7.61 в электроустановке НЕ НОРМИРУЕТСЯ.
На ВЛ не более 10, на каждой опоре не более 30 Ом. ЗДЕСЬ ЗАНУЛЕНИЕ основная мера безопасности и отключение автоматами, а если РЕN разорвался, то ЗАЗЕМЛЕНИЕ - и отключение УДТ.

3. В варианте прихода фазы по РЕN проводнику, отключат потребителя только схемы с реле напряжения, но корпуса так и останутся под напряжением из п. 1.

С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
29 мая 2016, 20:23

простоПалычВозможно я не прав, но:
1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ используется тогда, когда нет возможности сделать ЗАНУЛЕНИЕ, поэтому его и приводят к 4Ом


Чем обоснованно 4 Ом? Это требование к источникам, а не потребителям.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
29 мая 2016, 21:19

hohlachovЧем обоснованно 4 Ом? Это требование к источникам, а не потребителям.


Норматив для стационарных объектов и маловолнующий факт завод это или домик в деревне. Норматив для всех один.

Эксперт-электрик
AVR77 (59)
0
31 мая 2016, 23:45

Для справки, уважаемые коллеги.
ПТЭЭП 2016 года
Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок
Характеристика объекта Удельное сопротивление грунта, ро, Ом х м Сопротивление, Ом

Электроустановки сетей напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью напряжением:
660/380 В до 100 (более 100) 15** (15 х 0,01ро)
380/220 В 30** (30 х 0,01ро)
220/127 В 60** (60 х 0,01ао)
Электроустановки сетей напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью при мощности источника питания:
более 100 кВА до 500 50/I_p*, но не более 4 Ом
до 100 кВА более 500 50/I_p*, но не более 10 Ом

Это важно!!!
** - сопротивление заземляющего устройства с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.


Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
01 июня 2016, 08:04

AVR77ПТЭЭП 2016 года


А чем они отличаются от 2003г.? Нигде не видел инфу, что в 2016 году ввели новые правила.
Если есть актуальные данные прошу поделиться.
Но почему-то мне кажется ничего не изменилось.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
01 июня 2016, 16:20

ЭСАНорматив для стационарных объектов и маловолнующий факт завод это или домик в деревне


Можно ссылку? я знаю только про 30 Ом.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
01 июня 2016, 19:51

hohlachovМожно ссылку? я знаю только про 30 Ом.


Сергей Николаевич, добрый вечер!
Почитал немного по теме. Везде "доценты с кандидатами, а также профессора" определяют применение ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТОЛЬКО в системе IT с изолированной нейтралью, которую мы в нашей практике почти не применяем. По сему ПУЭ 7. п.1.7.104.

В нашей с Вами практике в системе ТN применяется только ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНОГО ПРОВОДНИКА, а не ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Поэтому для повторного заземления - все значения, которые Вы уже знаете.

С уважением Виктор Костров!