выбивает входное узо

vindrum
(11.00)
Добрый день!подключен инверторный кондей к розеточной группе.вся проводка в стене.
При включении всё ок.но когда заводится внешний блок выбивает узо.селективное 63/100
При этом квартирные узо на 30ма не реагируют.в чем проблема?
0
19 мая 2016, 11:57

Вот внутренний

0
19 мая 2016, 13:16

Сфоткал плохо, не видно характеристики УЗО.
Посмотри в этой статье, в самом начале... Обрати внимание на характеристики А, АС.
http://elektrik-sam.info/uzo-osnovnye-harakteristiki-chast-2/

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
19 мая 2016, 15:05

Всё просто. Сплит у Вас на 1 или 2 АВ висит, на фото ясно видно что они без УЗО подключёны. Поэтому и срабатывает вводное.

Это "европейская" схема того же LEGRANDA, её продвигает Белый КОТ.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
19 мая 2016, 15:54

Да, как пишет hohlachov, надо посмотреть куда подключен кондей. И верхний правый АВ, и нижний левый АВ - без УЗО включены.
Хотя при исправном оборудовании, и кондея , и автоматов/УЗО, отключений быть не должно.
Что-то неисправно... Попробуйте заменить входное УЗО. Это легче и быстрей, чем менять блок кондея...

1
19 мая 2016, 16:55

сорри,не выложил ещё фото
подключен к группе розеток комнаты судя по всему(от розетки провод тянули)
да и при отключении квартирных узо кондей не работает.

Тульский ЭлектрикСфоткал плохо, не видно характеристики УЗО.

исправил

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
19 мая 2016, 17:35

vindrumпри отключении квартирных узо кондей не работает.


определите точно от какого АВ запитан кондей.

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
3
19 мая 2016, 17:37

Было бы неплохо для начала мегометром кондейскую линию прозвонить.

0
19 мая 2016, 19:56

Василич1980Было бы неплохо для начала мегометром кондейскую линию прозвонить.


Отличное предложение. Но человека с прибором поискать придется. :(

Эксперт клуба
From Russia (2967)
1
19 мая 2016, 20:01

vindrumсорри,не выложил ещё фото
подключен к группе розеток комнаты судя по всему(от розетки провод тянули)


С фото наглядней.
Теперь все просто:
1. Неисправно само входное УЗО.
2. Неисправен кандей.
3. Как пишет Василич1980, неисправна линия.
Возможно начать поиск неисправности с любого пункта.
С п.1. проще думается...

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
19 мая 2016, 20:18

hohlachov ... схема того же LEGRANDA, её продвигает Белый КОТ.

А чем плоха схема? На всех моих объектах годами работает, и ничего без причины не выбивает. Китайчатину применять не надо, и провода с рынка, тогда всё будет работать. 8-)

vindrumподключен к группе розеток комнаты судя по всему(от розетки провод тянули)

Руки оторвать тем мастерам. :twisted:

Из_России
1. Неисправно само входное УЗО.
2. Неисправен кандей.
3. Как пишет Василич1980, неисправна линия.

Абсолютно согласен!

0
19 мая 2016, 21:12

Белый_КотРуки оторвать тем мастерам.


А за что руки оторвать? Кондей пойди 700 ватт, его и к люстре можно подключить.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
19 мая 2016, 21:37

Белый_КотКитайчатину применять не надо


Так ни кто не знает, что поставит хозяин со временем.

0
19 мая 2016, 22:22

потребляемая мощность на охлаждение-0.77 квт,на нагрев-0.775квт
я думал,если что-то с линией,он бы сразу вырубался...
хочу поставить фирму,но кроме abb за пятьтыщ ничего не нашёл...
может подскажет кто?

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
19 мая 2016, 23:37

Странно скомплектован щит, двухполюсники hager, шинку hager не применили, УЗО вообще EAZ... Заказчик сам покупал, то что было в Леруа? Неисправность надо смотреть в кондее, т.к. он по сути зпитан сразу после вводного УЗО. Может быть все очень интересно, например перепутаны провода на межблочке.

0
19 мая 2016, 23:45

ЕЕС-технологииСтранно скомплектован щит, двухполюсники hager, шинку hager не применили, УЗО вообще EAZ... Заказчик сам покупал, то что было в Леруа? Неисправность надо смотреть в кондее, т.к. он по сути зпитан сразу после вводного УЗО. Может быть все очень интересно, например перепутаны провода на межблочке.

было всё eaz,пару раз начало выбивать,я заменил на hager
кондей запитан от группы розеток,то есть после вводного узо он еще проходит через узо внутриквартирное.
кондей подключали установщики с опытом

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
19 мая 2016, 23:57

vindrumхочу поставить фирму,но кроме abb за пятьтыщ ничего не нашёл...
может подскажет кто?


есть одно но. Все селективные УЗО электронные.
Если кондей даёт помехи на которые и реагирует УЗО, то замена УЗО на другое вопрос не решит.

С другой стороны у Вас всего 2 УЗО стоит. в принципе можно на вводе поставить и не селективное, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ.

0
20 мая 2016, 00:05

hohlachov
vindrumхочу поставить фирму,но кроме abb за пятьтыщ ничего не нашёл...
может подскажет кто?


есть одно но. Все селективные УЗО электронные.
Если кондей даёт помехи на которые и реагирует УЗО, то замена УЗО на другое вопрос не решит.

С другой стороны у Вас всего 2 УЗО стоит. в принципе можно на вводе поставить и не селективное, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ.


а как же вот это:
При установке двух УЗО последовательно в соответствии с указаниями п. А.4.2 СП 31-110-2003 без выполнения требований селективности по времени имеет место так называемая частичная селективность. Данное положение полностью соответствует указаниям международного стандарта МЭК 60364-5-53.
Указанное решение допускается только в случае, если аппараты установлены в одном щитке. Если один аппарат установлен в этажном щитке, а второй в квартирном, то в этом случае УЗО, установленное в этажном щите, должно иметь характеристику «S».

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
20 мая 2016, 00:09

Тульский ЭлектрикКондей пойди 700 ватт, его и к люстре можно подключить.

Это можно разве что мастеру, спустившемуся из горного аула, на белом ишаке. :)

hohlachovТак ни кто не знает, что поставит хозяин со временем.

А тогда это уже будут его проблемы.

vindrum ... кроме abb за пятьтыщ ничего не нашёл...

Посмотрите "CHINT" здесь: http://www.chint.net/product/pcontent.php?l=ru&tq=0.508.511.&mid=526

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
1
20 мая 2016, 00:14

hohlachovв принципе можно на вводе поставить и не селективное, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ.

Тогда лучше вообще УЗО на вводе не ставить: смысла нет.

vindrumЕсли один аппарат установлен в этажном щитке, а второй в квартирном, то в этом случае УЗО, установленное в этажном щите, должно иметь характеристику «S».

Совершенно правильно!

0
20 мая 2016, 00:23

Белый_Кот
Это можно разве что мастеру, спустившемуся из горного аула, на белом ишаке. :)

а как же некоторые вообще в розетку включаются?


vindrum ... кроме abb за пятьтыщ ничего не нашёл...

Посмотрите "CHINT" здесь: http://www.chint.net/product/pcontent.php?l=ru&tq=0.508.511.&mid=526

посмотрю,спасибо